Собираюсь замутить систему водоснабжения дачного домика. (исключительно для летнего проживания)
Имеется:
песчанная скважина ~ 30 м.
насос grundfos (какой-то очень мощный. Не покупал - достался нахаляву;))
ГА Джилекс 80 литров горизонтальный
реле давления
манометр
от насоса до ГА - ПНД
дальше через гребенку разводка.
Где правильно установить обратный клапан? Что б перед морозами легко было сливать воду. Первоначально планировал поставить его в скважине у сАмого оголовка, но наверное проблемно будет сливать воду... а если ставить его прям у ГА ??? Хочется поставить фильтр. Где правильно его ставить? До ГА или уже после? Если после, то в ГА будет собираться песок и пр. ...
И еще вопрос: как из горизонтально установленного ГА сливать воду перед морозами?
ОК ставил и перед ГА и сразу после насоса. Перед ГА - чтоб вода в скважину не шла, после насоса - чтоб столб воды в шланге на уходил в скважину, иначе при включении в систему воздух сначало идет. На зиму вытаскивать насос с шлангом придется.
Фильтр механической очистки до ГА, дальше если надо какой от качества воды зависит.
Из ГА не надо сливать воду - открыл кран само вытечет - в нем же постоянное давление есть.
У меня тоже горизонтальный ГА, Правда я его не разбирал, но не уверен что при сбросе давления из него вытечет вся вода. Помоему резиновая мембрана займет не весь его объем. Поэтому я его буду ставить вертикально-к стене привинчу осоответственнннно трубой вниз, и чтобы остался доступ к нипелю для подкачки.
Иногда у вибрационных насосов в нижней части шланга делают маленьое отверстие что-бы после окончания его работы из шланга вытекла вода и не замерзала зимой в шланге, правда при включении он погонит воздух в систему.Правда может можно поставить перед гидроаккумулятором автоматический воздухоотводчик от системы отопления, но не знаю упеет ли он выпустить весь воздух при включении насоса.
У меня тоже горизонтальный, стоит как положено. Воду на зиму сливаю - просто открыв кран, стоит 5 лет. Не знаю его конструкцию точно, поэтому допускаю, что при горизонтальной установке на дне может вода остается - но если эта лужа на дне бака замерзнет, бак она не порвет.
про воздухоотводчик писал в соседней теме - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125927&page=2 - говорят не успевает воздух выгонять, надо делать из обратного клапана.
Pash. написал :
Воду на зиму сливаю - просто открыв кран
Pash, имеется ввиду просто открыть любой кран в точке водоразбора (мойка, душ и пр.)? Или же надо ставить какой-то дополнительный непосредственно рядом с ГА?
Pash. написал :
при включении в систему воздух сначало идет
Blose написал :
правда при включении он погонит воздух в систему
Pash. написал :
говорят не успевает воздух выгонять, надо делать из обратного клапана.
Объясните пожалуйста про воздух, который может попасть в систему. Чем это черевато? Понимаю - воздух в системе отопления.... А тут - ...ну, даже если и попал он в систему, то открыв любой кран водоразбора он успешно выйдет пару раз фыркнув или пшикнув. Или я не прав? Поправьте если заблуждаюсь.
Pash. написал :
надо делать из обратного клапана.
Это как? Что-то я не нашел в той теме. Или смотрел невнимательно.
воздушная пробка может затруднять циркуляцию воды - как минимум.
Гидроудар - как максимум.
boriski написал :
Что-то я не нашел в той теме.
В моем сообщении на второй странице упоминалось - я сам спрашивал, кто на практике делал.
А отчет чей-то про такую переделку был на форуме давно, поищите поиском.
warmos написал :
если у Вас Grundfos SQ - у него в любом случае встроенный обратный клапан на выходе
Дача и вода используется только в летний период.
Да, Grundfos SPQ. Спасибо за предупреждение. Даже если и есть обратный клапан, то, наверное, он сильно не повредит. Т.к. вода в скважине в период дождливая осень - зима - весна стоИт на уровне с поверхностью земли. (так близко грунтовые воды). Следовательно, зимой замерзает верхний уровень воды в скважине вместе с находящимися в ней трубами, шлангами и пр. так что с ними ничего не случается.
А с труб которые находятся вне скважины воду придется сливать/продувать.
У меня вода стоит на 7 метрах от уровня земли - замерзает в шланге до воды, т.е. эти 7 м.
Один год оставил, в принципе ничего страшного, но отмерзает еще 2-3 недели после открытия сезона - придется или ждать, или все равно доставать на солнце раскладывать. И есть опасность - включил, шланг еще не отмерз, сорвать с насоса может.
Так что или доставать или без ОК пользовать.
Вот возник еще вопрос:
Т.к. насос мощный, что-то вроде 5 куб.м/час (без надобности того)
boriski написал :
насос grundfos (какой-то очень мощный. Не покупал - достался нахаляву)
стОит ли "придавить" его производительность установив шаровой кран где-нибудь на выходе из скважины?
И еще: можно ли опускать насос удерживая его за трубу ПНД. Выдержит ли цанговое пластиковое соединение? Страховочный тросик из нержавейки тоже предусматриваю, но опускать/поднимать такой тяжелый насос (~30 кг) за трос тяжело, да и руки можно порезать.
boriski написал :
насос grundfos (какой-то очень мощный
Как и предполагал, - такая бешеная мощность насоса, в моем случае, оказалась просто лишней и даже вредной. Нет, не то что бы срывает уровень воды (успевает набрать необходимое давление в системе), а вот в момент включения и работы насоса напряжение в сети резко и сильно падает. Лампочки горят в пол-накала, другая техника (телевизор, СВЧ, холодильник) "зависает" и глючит. Конечно виной всему этому является наша дачная эл.сеть. По временной схеме подключил насос "Малыш", который медленно, но верно закачивает в ГА 3 атм., но понимаю что надолго "Малыша" не хватит. Да и слишком долго он качает эти 3 атм.
Теперь встал вопрос покупки нового насоса.
хочется не сильно мощный ~ 1,5 куб.м/час,
что б качал из скважины с глубины ~ 20 метров,
и самый главный вопрос -как защитить его от сухого хода?
Пока что из бюджетных рассматриваю Водомет 60/32 http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-32.htm
Но остается вопрос по защите от сухого хода.
Что посоветуете? Какой девайс правильно купить?