Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

30.06.2011 в 09:56:25

BV написал : Павел09 Зазоры в стыках пеноплекса как закроете?

Зазоров в стыках не будет, так как беру два слоя по 40 мм со смещением относительно друг друга. Все прочие примыкания запениваются.

0
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Резидент

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

30.06.2011 в 11:23:56

А смысл утеплять переднюю стену снаружи, если пол, потолок и боковинки всё-равно изнутри? Замкнутого контура утеплителя не получится - будут мостики холода.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124044

01.07.2011 в 13:43:15

Павел09 написал : со смещением относительно друг друга.

швы накроются пароизоляцией? хотя бы лентой?

Tile_EXP написал : Я вас не понимать.

Пароизоляция снаружи не нужна, а часто - вредна

0