Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

05.07.2006 в 07:27:31

Результат неправильного выбора материалов для соединения алюминевых проводов: На время ремонта была проведена временная линия.
В разрыв фазного провода установлен автомат на 16А, нулевой провод сначала был соединен скруткой, но после непродолжительной эксплуатации скрутка поплавилась, электрик заменил на винтовое соединение. В результате неправильного выбора материалов, соединение прослужило не более 3-х месяцев. Шайбы - видимо от дюбелей для монтажного пистолета. Материал сталь. Снаружи соединение было обмотано изолентой. Она расплавилась, получилось что-то вроде полимерного покрытия. Нагрузка на линию постоянно около 1,5kW. Строители иногда включали дополнительно чайник на 2kW.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.07.2006 в 08:56:19

Beeliner написал : Результат неправильного выбора материалов

А что неправильного в выборе материала шайбы? Другое дело, что жилы могли забыть зачистить, смазать, подтянуть через сутки и ещё раз через несколько, добавить пружинную шайбу и законтрить. :D

Н-да, WAGO по трудоёмкости несравним...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.07.2006 в 08:56:37

Beeliner написал : Материал сталь

А что - алюм со сталью это разве плохо?

Beeliner написал : Нагрузка на линию постоянно около 1,5kW

От такой нагрузки, в принципе, и с обычной скруткой ничего не должно было случиться...

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

05.07.2006 в 09:02:50

ВТБ! написал : Другое дело, что жилы могли забыть зачистить, смазать, подтянуть через сутки и ещё раз через несколько, добавить пружинную шайбу и законтрить.

Жила зачищена, и на момент разборки сохранилась неплохо. Шайбы заметно потемнели. Вот насчёт смазки... Это действительно надо делать? Первый раз слышу. Что обычно мажут? Резьбу, или провод и чем? Пружинная шайба стоит. Затянуто на совесть. Но это не помешало клемме раскалится и поплавить изоляцию

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.07.2006 в 09:17:41

Beeliner написал : Жила зачищена

Подразумевалось снятие окисной плёнки - до блеска - непосредственно перед смазкой.

Что обычно мажут? Резьбу, или провод и чем?

Потенциальное пятно контакта - алюминий, да и для стали с медью вреда не будет. Нейтральной смазкой, ЦИАТИМ-201, к примеру. Есть специальные смазки - но особой нужды в них нет, вроде бы. Изолирующими не стоит определённо. :) Вызывающими коррозию материалов контакта - тоже. Наверняка идеально подходят тюбики с пастой для пружинных клеммников, но я всегда брал WAGO сразу с пастой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.07.2006 в 09:18:56

Beeliner написал : это не помешало клемме раскалится

Шайбы не тонковаты?

0

Следование моим советам вредит кошельку

pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

05.07.2006 в 09:37:58

2Beeliner
Соединение выполнено не правильно, на снимке №2 это четко видно. Между проводами проложена стальная шайба, так что весь ток протекал через винт и шайбу. Эту шайбу следовало сделать алюминиевой, тогда все нормально. Смазка для времянок - бред, тем более ЦИАТИМ. По старым советским правилам рекомендовалось применять для защиты от коррозии соединений технический вазелин.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.07.2006 в 10:09:12

pzotov написал : технический вазелин

Тоже нейтральная смазка. ;) Времянка-то времянка, но алюминий об этом не знает и окисляется.

Эту шайбу следовало сделать алюминиевой

Или зажать между шайбами скрутку.

0

Следование моим советам вредит кошельку

pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

05.07.2006 в 12:12:42

Я думаю что если бы соеденили вообще без шайбы, то все нормально было бы. А лучше всего хорошая скрутка для таких целей. Пример - лучшее враг хорошего.. налицо.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.07.2006 в 12:41:30

2pzotov

Было бы нормально даже в том случае, если бы они медь с люминием скрутили напрямую, а не выпендривались. Ну зачем для двух одинаковых материалов прокладки какие-то ставить???

Проблема не в этом, а в том, что мощу потребляли немеренную - сперва у них скрутка расплавилась, а затем винтовое соединение... Не это ли показатель того, что руки у электрика(или кто там все это делал) растут из задницы.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

05.07.2006 в 12:43:44

pzotov написал : Соединение выполнено не правильно, на снимке №2 это четко видно. Между проводами проложена стальная шайба, так что весь ток протекал через винт и шайбу. Эту шайбу следовало сделать алюминиевой, тогда все нормально.

А мы на ЛЭМЗ "Обухово" (он же ПО Элтехника) в 1995-1997 г. делали именно со стальными шайбами, когда собирали ПР (пункты распределительные) с алюминиевыми мостами. И шли они десятками и сотнями. Такие же широкие стальные шайбы, болт (а не винт как на снимке) М6, гровер, гайка. Потом правда стали требовать ставить на алюминий не гровер а две гайки. Мол, Энергонадзор не примет, с гроверами сгорит. Смазки как правило не было. Потом перешли на медь, с алюминием перстали иметь дело.

pzotov написал : если бы соеденили вообще без шайбы...

У нас бы это ОТК не пропустил, если бы заметил.