datarex
datarex
Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 474

23.02.2015 в 18:50:35

Mazayac написал : Фильтр тонкой очистки можно и НР-ВР брать, главное чтобы скомпоновалось это всё последовательно.

Правильно я понял из всего вышенаписанного, что такой фильтр надо ставить до редуктора, так как у него рабочее давление до 25 атм?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2015 в 19:05:52

datarex написал : такой фильтр надо ставить до редуктора

Да, правильно.

datarex написал : так как у него рабочее давление до 25 атм?

Путаете причинно-следственную связь :) Ставить до редуктора не потому что 25 атмосфер, а чтобы защищать редуктор от мусора.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.02.2015 в 19:15:12

Mazayac написал : Путаете причинно-следственную связь Ставить до редуктора не потому что 25 атмосфер, а чтобы защищать редуктор от мусора.

Все как раз правильно. Скажем, пластиковые колбы, которые рассчитаны до 6 атм, ставить на защиту редуктора явно не стоит. :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2015 в 19:19:25

bc---- написал : Все как раз правильно.

Нет, неправильно. Верная последовательность:

  1. Надо защитить редуктор.
  2. Значит фильтр тонкой очистки должен стоять до редуктора.
  3. Значит фильтр тонкой очистки должен выдерживать давление 16-25 атмосфер.

Всё, в этой цепочке вообще нет места никакому пластику.

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

23.02.2015 в 21:00:37

bc---- написал : Если ржавые потеки, это не частицы ржавчины, а растворенное 2-валентное железо.

Ржавые потеки - это как раз частицы ржавчины (3-х валентное желехо), то есть окисленное 2-х валентное железо, но никак не растворенное 2-х валентное железо.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.02.2015 в 21:32:05

POMOR, если в воде есть частицы ржавчины, они нигде не оседают, они просто смываются водой. Ржавые потеки образуются именно когда в воде содержится 2-валетное железо. В этом случае оно на воздухе окисляется до 3-валентного, и в момент окисления образует плотный ржавый налет. Фильтры механической очистки от этого не помогают. Что тут непонятного?

0
Alexr
Alexr
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Углич

Сообщений: 99

25.02.2015 в 22:32:05

Я тоже решил попробовать картридж Арагон 3 20ВВ. Первая ступень 20ВВ полипропиленновый 10микрон картридж, арагон 3 -вторая ступень. Могу сказать следующее после угольных китайских Аквакит пресованный уголь, Raifil пресованный уголь, вода когда в ванну набираешь визуально более прозрачная. Когда заходишь в ванну хлором абсолютно не пахнет, в отличии от китайских угольных. Аквафоровский В520-12 тоже убирает хлор, нос не замечает, но в ванной через толщу воду Арагон более прозрачная. Из минусов- цена теперь 3740руб. Как регенерировать представляю, но колбы у меня пластиковые, во что залить горячую лимонную кислоту с картриджем пока не понимаю. надо металлическую колбу для этого (типа тайфун), пластиковая не выдержит. И еще картридж сразу (новый) оказывает большее сопротивление (1-2 микрон), чем угольные (5-10 микрон), количество литров в минуту на арагоне стало меньше. У меня сложилось впечатление что в китайских уголь вовсе не кокосовый, так как хлор ощущается. Пока для меня Арагон обеспечивает самую лучшую очистку, но нужно ли воду так очищать чтобы принимать ванну, заплатив за 60 куб.м за 3740руб.? Оптимально Аквафор В520-12, он также 60куб.м. за 1500руб. Работаю в местном водоканале, лаболатория имеет аккредитацию, проводит анализы, вода соответствует САНПИН по выходу с водоканала, хлор соответствует санпин. Причем он как консервант должен быть в определенных пределах, "ощущаться" носом. Кипяченная вода на водоканале совсем не вкусная, чем дома сырая после осмоса. Домашняя вода до фильтров, больше железа, но все равно попадает в САНПИН (0,3мг). Трубопровод ржавый длиной 10км от водоканала. По анализам домашней воды все соответствует САНПИН, мое мнение у нас в стране САНПИН такой, что хлором пахнет-норма, желтый налет на раковине -нормально. Чай на работе не такой вкусный как после осмоса. К хорошему быстро привыкаешь, осмос для питьевой, Арагон 3 для мытья. Даже после Аквафор В520-12 установил китайский аквакит, вода запахла хлором и кожа начала чесаться. (Организм привык без хлора).

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.02.2015 в 08:55:03

bc---- написал : Что тут непонятного?

Так мне то понятно, а вот ты сейчас повторил мною выше написанное. Видимо, сам понял. Вот только 2-х валентному железу все равно где окисляться, а не только на воздухе. В насыщенной кислородом воде оно тоже окисляется и выпадает в осадок. Например, у меня оно выпадает на внутренней поверхности моего медного трубопровода. Ты физику процесса понимаешь (об этом много написано), а вот в химии у тебя пробел...

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

26.02.2015 в 10:30:03

POMOR, во-первых, не помню, чтобы пили с вами на брудершафт. Во-вторых, я это все сказал изначально, это вы с какого-то перепуга начали спорить.

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

26.02.2015 в 12:29:31

На форумах общаются на ты. Только важные и напыщенные персоны требуют обращения на Вы. Я лишь указал, что ты пишешь правильные вещи, но поверхностно и неточно. Новенький прочитает и подумает - вот как. И будет затем выдавать это за истину. Про двух-валентное и 3-х валентное железо давно все известно.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

26.02.2015 в 13:08:22

Нормальные люди общаются на вы. По железу - вы занялись занудством ради занудства. По существу ничего не добавили.