Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

12.07.2011 в 16:20:22

Всем доброе время.

Планирую сделать шкаф отдельный для освещения, пока нету 220В, освещение будет от аккумулятора 12В. Лампы светодиодные.

Встал вопрос автоматов. Какие автоматы можно использовать для этой цели?

При низком напряжении ток большей получается... боюсь короткого замыкания и прочих нехороших вещей. Порой до 20-25 м кабеля идет от шкафа до источника света. Тяну проводом 6мм квадратных меди. Но кое-где отрезки 2.5мм.

Посоветуйте, что в щитке поставить на всякий нехороший случай. Годятся ли автоматы для 220В, или искать нужно отдельно автоматы?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.07.2011 в 16:25:09

Игорья написал : Встал вопрос автоматов. Какие автоматы можно использовать для этой цели?

Обычные модульные

Игорья написал : проводом 6мм квадратных меди.

Излишество для светодиодов. Намучаетесь с клеммами. 2,5 кв до 25А, но надо потери посчитать.

Игорья написал : Годятся ли автоматы для 220В, или искать нужно отдельно автоматы?

Да.

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

12.07.2011 в 16:27:49

Да считал потери... 6мм это еще не то что надо, надо 8. С клеммами реально будет тяжело. Думаю на выключателе клему поставить 6-2.5мм, и 2.5 мм уже в выключатель. Может быть по клеммам посоветуете, что тут лучше всего могло бы подойти?

Т.е. получается, что автоматы на ток расчитаны, напряжение для них значение не имеет?

Smily написал : Излишество для светодиодов. Намучаетесь с клеммами. 2,5 кв до 25А, но надо потери посчитать.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.07.2011 в 16:37:14

Игорья написал : Думаю на выключателе клему поставить 6-2.5мм, и 2.5 мм уже в выключатель.

Выключатели, обычно - 10А.

Игорья написал : напряжение для них значение не имеет?

Имеет, но 12В постоянки - нижний порог.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25530

12.07.2011 в 16:38:43

Игорья написал : автоматы на ток расчитаны

На переменный. ;)

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

12.07.2011 в 16:47:34

А если постоянный ток - как тогда быть? :/ Уже 2 противоречивых мнения...

ВТБ! написал : На переменный.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.07.2011 в 16:51:54

Игорья написал : А если постоянный ток - как тогда быть? :/ Уже 2 противоречивых мнения...

Тогда читайте инструкцию :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25530

12.07.2011 в 16:54:00

Игорья написал : А если постоянный ток - как тогда быть?

Применить для мгновенного расцепителя поправочный коэффициент 1.5. Для теплового ничего не меняется.

0
Игорья
Игорья
Местный

Регистрация: 18.04.2011

Киев

Сообщений: 188

12.07.2011 в 16:56:44

Это же сколько инструкуций прочитать...

Smily написал : Тогда читайте инструкцию

Т.е. нужно брать тепловой? Для мгновенного 1.5 в какую сторону? Там где 1А 220в, 1.5А 12В, или наоборот?

ВТБ! написал : Применить для мгновенного расцепителя поправочный коэффициент 1.5. Для теплового ничего не меняется.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25530

12.07.2011 в 17:03:07

Игорья написал : Для мгновенного 1.5 в какую сторону?

Автомат с характеристикой В превращается в автомат с характеристикой С.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.07.2011 в 17:08:32

Игорья написал : Это же сколько инструкуций прочитать...

Я нашёл в первой попавшейся, на Хагер.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу