BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121484

12.07.2006 в 13:12:55

ДОКА написал : рекомендуют устанавливать редуктор при давлении свыше 5 бар

чтобы не шумел сильно...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.07.2006 в 13:32:29

bv написал : чтобы не шумел сильно...

Это они так пишут:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121484

12.07.2006 в 13:49:16

В водопроводе может быть кратковременно до 10, значит, то что здесь продаётся должно это выдерживать без аварий...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.07.2006 в 14:34:18

2BV

Апсалютно верно. Опять же - опрессовка системы... Чего, всем пользователям краны снимать и заглушки ставить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121484

12.07.2006 в 15:00:17

Только вот повышенным давлением прессуют магистраль, а не весь дом ;)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.07.2006 в 16:11:18

2BV

Какую магистраль, ты про что? Например я про домовую систему. Или ты считаешь что ее прессуют в щадящем режиме, бара так 3-4? Ты подкалывай, но по делу, без дела здесь и так трепочей хватает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121484

12.07.2006 в 16:18:04

2DMC
В домовой системе у меня на холодной 6, на горячей 7.
Жалко что кранбуксы и шланг от лейки малый проход имеют - со старым смесителем и вентиллями раньше был отличный гидромассажный душ.

Вот скажи мне зачем поднимать давление в системе хотя бы до 10? Чтобы посыпались старые смесители у бабулек, а ЖЭК полетели письма о возмещении ущерба по затоплениям?
Если бы была опрессовка, то ЖЭК бы уведомлял о времени - чтобы все были дома если что....

PS Отопление еще могут опрессовывать, но опять же не магистральным давлением....

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.07.2006 в 16:56:42

2BV Да при чем здесь магистрали?

Опрессовка ведется из рассчета амортизации оборудования. Естественно, что в старом фонде тебе не будут давать штатные 16бар(или сколько там), но она есть и всегда выше рабочего давления.

Везет тебе, а я вот гроевскую темпесту взял, специально с массажем - млин, давления не хватает. Т.е. шарик не интенсивно рвет струю, а как-то плавно... Вобщем обидела меня эта лейка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121484

12.07.2006 в 17:00:27

2DMC В другой квартире еще круче было - 12-этажка/2этаж - под душ нельзя было лицо подставить при полном открытии и еще это ... ну вобщем лицом к нему стоять ;)

0