15.07.2011 в 12:43:13
подскажите пожалуйста, новые кондиционеры заправлены фреоном или нет? заранее спасибо.
15.07.2011 в 15:01:39
Заправлены в объеме, достаточном для установки без первоначальной дозаправки при длине трассы обычно до 5 метров
15.07.2011 в 17:32:38
а если длина трассы состовляет 60 см,нужно ли оставлять кольцо трассы за внешним блоком якобы для "разгона" фреона (такая технология у наших установщиков)
15.07.2011 в 21:23:15
Не нужно, разгона никакого нет.
15.07.2011 в 21:45:46
получается наши установщики набивают себе цену?
15.07.2011 в 23:24:03
Чем набивают? 3 метра точно должны входить в стоимость монтажа
16.07.2011 в 00:27:42
стоимость монтажа колеблется в районе 6000-12000 рублей.подскажите сами трубки в комплект кондиционера входят или нет(кондиционер Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S)
16.07.2011 в 00:33:41
Доброй ночи!
alice tracy написал : Заправлены в объеме, достаточном для установки без первоначальной дозаправки при длине трассы обычно до 5 метров
по-моему надо по каталогу смотреть по мин. длине трассы, но мин. - 15 метров, никак НЕ 5.
сергун48 написал : а если длина трассы состовляет 60 см,нужно ли оставлять кольцо трассы за внешним блоком якобы для "разгона" фреона (такая технология у наших установщиков)
при всем желании такой длины трассы просто быть не может. Внутри блока трубки наращиваете - уже 40 см. прибавляйте, плюс стена, плюс до кран-букс на наружном блоке, плюс небольшая петля - не в натяг же трубки подсоединяете к внешнему блоку?
сергун48 написал : стоимость монтажа колеблется в районе 6000-12000 рублей.подскажите сами трубки в комплект кондиционера входят или нет(кондиционер Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S)
в стоимость оборудования трубки не входят, а в стоимость "базового монтажа" обычно до 5-ти метров входит. У всех по-разному.
С Уважением,
16.07.2011 в 00:39:45
спасибо за полноценный ответ.
16.07.2011 в 00:47:35
наши установщики друг друга хулят в отсуствии ваккуматора трассы. на коротких трассах он нужен или можно обойтись(не в ущерб)?
16.07.2011 в 01:07:51
Доброй ночи!
сергун48 написал : наши установщики друг друга хулят в отсуствии ваккуматора трассы. на коротких трассах он нужен или можно обойтись(не в ущерб)?
не буду говорить за всех, но я без вакуумника просто не даю кондей запускать. Забыли с собой привезти - езжайте и везите, иначе оборудование не запустите. И все. Где - то писАл уже на форуме, что давно-давно обжегся так, без вакуумника запустили кондиционер (да еще в серверной, да еще по "не знанию" установили только один кондей). В итоге пришлось все стравливать, вакуумировать и заново по весам заправлять. Сами понимаете, что все (практически все) заработанное истратили. Но затем кондиционер работал без проблем.
Так что, лично мой совет - гоните в "лес" всех, кто без вакуумника Вам пытается запустить кондиционер после монтажа. Это лично мое мнение. Решать - Вам.
С Уважением,