16.07.2011 в 13:30:20
Специалисты, подскажите!
Устанавливается кондиционер в квартиру, у наружного блока входы для трубок 12 и 6, а у внутреннего блока 9 и 6. Понятно, что необходимо перей ти с одного диаметра на другой, но, вопрос:
где, на каком расстоянии от наружного блока? Трасса будет 9 метров.
После монтажа и ваккуумирования можно включить и проверить работу системы без дозаправки(по обстоятельствам, это будет сделано позже, примерно через неделю) или это чревато?
С уважением, edvin.
16.07.2011 в 14:45:05
в комплекте могут идти переходники
можно и напаять кусочек трубы перед наружником , только длинный около м , что бы было удобно трубу заводить/гнуть
вакумировать нужно перед открытием кранов...
16.07.2011 в 17:06:19
ни разу не встречал такой комплектации(кроме мультисплита). блоки скорее всего разной мощности.при такой конфигурации проживет кондиционер не долго.
16.07.2011 в 17:45:23
Для себя Я бы все сделал большим диаметром (12),а гнуть трубки надо неспеша и с трубогибом,если труба плохо гнется и с трубогибом-отжечь ее газовой горелкой,спокойно остудить и попробовать снова,так немного дороже,но по моему лучше.
17.07.2011 в 09:25:38
ломастер написал : в комплекте могут идти переходники, напаять кусочек трубы перед наружником
К сожалению нет. Так и сделаем.
baziliov написал : блоки скорее всего разной мощности.
Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2
КАТРАН написал : Я бы все сделал большим диаметром (12)
А в чём смысл, что это даст?
17.07.2011 в 22:26:41
edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2
А внутренний? Должны совпадать по типу - Lessar LS/LU-H12KFA2
17.07.2011 в 23:06:03
edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2
мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4
17.07.2011 в 23:37:54
Какие на компрессоре(выход с наружнего блока) ,такая и трасса..
19.07.2011 в 22:51:10
edvin
Cегодня устанавливал сплит Hitachi RAS-14JH4,стоит около 40 тыс руб-холодит супер,с НБ-6 и 9 идут и по паспорту такие нужны и гайки под них привинчены,на у ВБ газовая трубка была около 7мм,(жидкостная-6,фреон 410),чисто японский сплит,наверно они не бестолочи,если так сделали.
20.07.2011 в 00:23:48
угу, только сделан в китае))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
20.07.2011 в 16:49:23
baziliov написал : мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4lessar.pdf
В таблице в этом документе данные если и верны, то не для всех моделей!!!
У Lessar'a есть путаница с диаметрами и документацией!. К примеру, у модели Lessar LS/LU-H12KFA2 трубки 1/4" и 1/2", хотя везде написано что 1/4" и 3/8".
edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2
Блоки точно из одного комплекта? Вам точно не перепутали ничего при отгрузке? На них точно написано Lessar LU-H12KFA2 и Lessar LS-H12KFA2 ?
Думаю, вам один из блоков подсунули не KFA2, а KEA2 - а именно, тот что с трубами 6 и 9.
Я ставил сам себе точно такой кондей месяц назад - там диаметры трубок совпадали.
Собственно, вот
21.07.2011 в 21:37:38
edvin, так что там с блоками?
29.07.2011 в 17:09:44
DIVAS написал : edvin, так что там с блоками?
С блоками всё хорошо, на них этикетки с надписями: LS-H12KFA2 и LU-H12KFA2. Смонтированы 2 комплекта(1-в Москве, 2-в подмосковье), напаяны твёрдым припоем кусочки трубы(1 метр) большего диаметра у наружного блока, развальцованы, подключены, ваккуумированы и успешно запущены - эксплуатируются. Из встретившихся проблем:долго не могли понять причину негерметичности у второго комплекта... Нашли, кривая гайка, которая крепит развальцованную трубку(12) к наружному блоку. Заменили и отваккуммировали без проблем. Китайцы, однако.
29.07.2011 в 18:51:56
edvin написал : С блоками всё хорошо, на них этикетки с надписями: LS-H12KFA2 и LU12KFA2. Смонтированы 2 комплекта(1-в Москве, 2-в подмосковье), напаяны твёрдым припоем кусочки трубы(1 метр) большего диаметра у наружного блока, развальцованы, подключены, ваккуумированы и успешно запущены - эксплуатируются. Из встретившихся проблем:долго не могли понять причину негерметичности у второго комплекта... Нашли, кривая гайка, которая крепит развальцованную трубку(12) к наружному блоку. Заменили и отваккуммировали без проблем. Китайцы, однако.
Прям как-то даже удивительно, что у меня никаких проблем при установке не было... Ведь точно такую же модель себе ставил. Наверное это у них был переход от одной версии этой модели (с 9 трубкой) к другой версии (с 12 трубкой) и в вашей партии как раз китайцы недосмотрели и сунули в "комплект" разные версии... Вот уж китайцы так китайцы...
29.07.2011 в 20:44:27
а вдруг на 09 наклеили 12 этикетки.китайцы же:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу