Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

18.07.2011 в 11:31:55

Металлический ящик для размещения автоматов и счетчика. На вход 3 фазы и ноль. Фазы уходят в автомат 3p. Ноль на входе должен быть разделен на защитное зануление и рабочий ноль. Предполагается входящий ноль сажать на "заземляющий" корпусной болт в щитке, зажать его законтренной гайкой. Потом уже сверху на это болт накидывать отвод на контур заземления, отвод на земляную шину и нулевую рабочую (вообще гамбургер нехилый получается). Ну и понятно, что электрически по барабану, в какой последовательности концы нанизывать, а вот по механике и удобству, что должно быть ближе к основанию, что в верхушке пирамиды? Чем разделять уши клемм - шайбами, гайками, контрить каждый уровень?

Или ошибаюсь, и входящий ноль надо изначально заводить на шину и потом с шины бросать дальнейшие цепи? Т.е. идти по пути независимости каждой цепи или по пути монолитности?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.07.2011 в 12:27:04

Мишутк написал : Потом уже сверху на это болт накидывать отвод на контур заземления, отвод на земляную шину и нулевую рабочую (вообще гамбургер нехилый получается). Ну и понятно, что электрически по барабану, в какой последовательности концы нанизывать

Нельзя так делать.

Мишутк написал : Или ошибаюсь, и входящий ноль надо изначально заводить на шину и потом с шины бросать дальнейшие цепи? Т.е. идти по пути независимости каждой цепи или по пути монолитности?

Именно так. Должна быть предусмотрена пломбировка "входящего нуля" и "нуля на счётчик". Но при условии, что именно в этом щите надо делить ноль. Лично я предпочитаю делать следующим образом (при 3ф вводе естественно): приходящий РЕН пропускаю через проходную пломбируемую клемму, от клеммы отвод на счётчик, а далее с РЕНом можно поступать как удобнее. Можно на шину РЕ а с неё РЕ и Н, можно в соединительную клемму и в следующий щит прямо РЕНом.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

18.07.2011 в 19:03:22

Smily написал : Именно так. Должна быть предусмотрена пломбировка "входящего нуля" и "нуля на счётчик". Но при условии, что именно в этом щите надо делить ноль. Лично я предпочитаю делать следующим образом (при 3ф вводе естественно): приходящий РЕН пропускаю через проходную пломбируемую клемму, от клеммы отвод на счётчик, а далее с РЕНом можно поступать как удобнее. Можно на шину РЕ а с неё РЕ и Н, можно в соединительную клемму и в следующий щит прямо РЕНом.

Электрически понимаю что написано. Как технически сделать - только догадываюсь. В ширпотребе (гиперах) вижу шинку на DIN-рейку (4-8 мест), в которую можно пропустить насквозь входящий провод. Далее его пустить на PEN-шину. С проходной шины делеть ветку на ноль в счетчик. Эта проходная шина ставится в ту же коробочку, что содержит входной автомат 3p и пломбируется.
Или же вместо шинки в коробочку поставить "орех" - ответвление, что меньше места займет. Так?
Если нет, можете в качестве примера показать "пломбируемую проходную клемму"?

И зачем ноль под пломбу?

И почему нельзя делать по варианту "все на один болт"?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.07.2011 в 21:48:17

Мишутк написал : И зачем ноль под пломбу?

:) Что бы мимо счетчика не прошел.

Мишутк написал : И почему нельзя делать по варианту "все на один болт"?

Прописная истина: под один болт- не более двух концов.

Мишутк написал : Если нет, можете в качестве примера показать "пломбируемую проходную клемму"?

То-же интересно увидеть рецепт от пана Smily ... Клемм великое множество и опломбировать можно всё что угодно.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

19.07.2011 в 12:56:34

ПPOPAБ написал : Что бы мимо счетчика не прошел.

Не понятно. На входе до счетчика происходит разветвление нуля на рабочий и защитный. Т.о. мы уже имеем доступ к нулю мимо счетчика. После счетчика тоже имеется возможность отцепить рабочий ноль от него и снова взять его с защитной шины. С точки зрения потребителя ничего в электропитании не изменилось, но через счетчик ноль не идет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2011 в 13:08:52

ПPOPAБ написал : Прописная истина: под один болт- не более двух концов.

Более того:

ГОСТ Р 51732-2001 6.4.5 К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться, как правило, один проводник.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2011 в 21:36:47

Мишутк написал : С точки зрения потребителя ничего в электропитании не изменилось, но через счетчик ноль не идет.

С точки зрения банальной эрудиции: "ноль" на счетчике- всего лишь клемник(за некоторым исключением). И нужен для питания счетчика и измерения напряжения сети. Ноль вы можете где угодно откопать, но если не отключите ноль от счетчика, это не даст никаких результатов.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.07.2011 в 10:52:26

ПPOPAБ написал : То-же интересно увидеть рецепт от пана Smily ... Клемм великое множество и опломбировать можно всё что угодно.

Схема ввода и проходная клемма

0
Вложение
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

25.07.2011 в 15:31:38

Smily написал : Схема ввода и проходная клемма

Спасибо, понял. Себе я выбрал решение в виде автомата 3p и клеммы ответвления, которые будут размещены в 4х-местном пластиковом пломбируемом боксе.

Вопрос по схеме (я рядом его же в параллельном треде пытаюсь разузнать): в щите на столбе автомат C32. При срабатывании защиты по КЗ выключаются и внутридомовые автоматы и этот на столбе (грубо говоря, порядок срабатывания не определен и зависит от погоды на марсе?)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.07.2011 в 15:59:54

Это называется селективность... вернее её отсутствие. Как её обеспечивают - читать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142823

0
Аватар пользователя
goredan

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Северодвинск

Сообщений: 41

23.01.2018 в 18:32:19

Доброе время! Подскажите,есть разница к какой нулевой колодке подключать нулевой провод? Ситуация такая,отключил от верхнего автомата потребитель,на его место подключил другой,стало выбивать УЗО,у потребителей разница была в том ,что ноль брали с разных нулевых колодок. Спасибо

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.01.2018 в 18:54:46

goredan, конечно есть. Очевидно вы взяли ноль до УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
goredan

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Северодвинск

Сообщений: 41

23.01.2018 в 19:40:21

Vadim 161, здравствуйте, не могу точно сказать,я просто отключил потребитель,который работал без проблем,узо не отключалось. Я просто взял питающий провод с другого потребителя ,отсоединил его от автомата и подсоединил его на освободившийся автомат,а нулевой провод оставил на прежнем месте. Я так понимаю у каждого узо должен быть свой ноль,мне по всей видимости надо ещё и перекинуть нулевой провод

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.01.2018 в 20:40:30

goredan написал: Я так понимаю у каждого узо должен быть свой ноль,мне по всей видимости надо ещё и перекинуть нулевой провод

именно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

23.01.2018 в 20:57:32

goredan написал: Я так понимаю у каждого узо должен быть свой ноль,мне по всей видимости надо ещё и перекинуть ноль

да

0