Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.01.2018 в 18:54:46

goredan, конечно есть. Очевидно вы взяли ноль до УЗО.

0

Грубый, но справедливый

goredan
goredan
Новичок

Регистрация: 12.03.2015

Северодвинск

Сообщений: 41

23.01.2018 в 19:40:21

Vadim 161, здравствуйте, не могу точно сказать,я просто отключил потребитель,который работал без проблем,узо не отключалось. Я просто взял питающий провод с другого потребителя ,отсоединил его от автомата и подсоединил его на освободившийся автомат,а нулевой провод оставил на прежнем месте. Я так понимаю у каждого узо должен быть свой ноль,мне по всей видимости надо ещё и перекинуть нулевой провод

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.01.2018 в 20:40:30

goredan написал: Я так понимаю у каждого узо должен быть свой ноль,мне по всей видимости надо ещё и перекинуть нулевой провод

именно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

23.01.2018 в 20:57:32

goredan написал: Я так понимаю у каждого узо должен быть свой ноль,мне по всей видимости надо ещё и перекинуть ноль

да

0