23.12.2016 в 13:54:17
Добрый день. Схема монтажа полотенцесушителя:
Около 4 лет всё хорошо функционировало. Но недавно заметил как из верхнего резьбового соединения полотенцесушителя (большая гайка на фото) и в месте стыка верхнего вентиля (тоже из-под большой гайки) капает вода:
потрогал полотенцесушитель - он холодный, открыл кран с горячей водой - вода кипяток. Сразу даже растерялся, как такое может быть.
Далее перекрыл нижний вентиль стояка ГВС и открыл кран с горячей водой. Минуты 3 шла просто прохладная вода, затем пошла конкретно ржавая, ну и на последок минуты 4 шла вода с воздухом. После того как вышел воздух я открыл нижний вентиль ГВС, полотенцесушитель стал горячим, протечки из соединений прекратились.
В связи с вышеизложенным возник вопрос: я так понимаю что из-за воздушных пробок в системе ГВС возросло давление и стыки потекли. Какое давление должны выдерживать указанные резьбовые соединения, как его замерить в системе ГВС и вообще что с этим делать? Ведь в нормальном режиме ничего не подтекает.
На всякий случай общие фото:
24.12.2016 в 16:31:47
Oleg-ps, поясню физику Вашего случая: Стояк ГВС у Вас П-образный: по одной трубе из лежака "подачи" горячая вода поднимается вверх (на чердак или верхний этаж, в зависимости от дома), по второй трубе (на ней либо кухни, либо санузлы соседей) - опускается вниз, в лежак "обратки".
Давление подачи выше, чем обратки.
По каким-то причинам стояк завоздушился - наверху в перемычке между трубами образовалась пробка из воздуха, циркуляция в стояке остановилась.
ПС при отсутствии водоразбора на верхних этажах остыл, низкокачественные прокладки от охлаждения сжались и начали пропускать воду. Это обычное дело для тех американок, что видны на фото - они именно так себя и ведут при перепадах температуры. Давление в стояке не увеличилось ни на йоту.
Закрыв кран на стояке (замечу - категорически запрещённый), Вы начали "забирать" воду в противоход обычному направлению циркуляции, из обратки. Поэтому оттуда вымыло ржавчину и заодно захватило воздух.
Что делать - менять американки на нормальные конусные.
24.12.2016 в 20:43:26
Спасибо за развернутый ответ. Где-то в глубине подсознания я понимал, что дело не в давлении воды:) Здесь, благодаря Вашим рекомендациям почитал про разницу конусных и обычных американок. А если имеющиеся посадить на силикон? Залить им все резьбовые и прочие соединения и закрутить? ps: вентили в стояк посоветовали и поставили сантехники (правда не из жека) на тот случай если прорвет полотенцесушитель, а так для перекрытия горячей воды есть отдельный вентиль, вне стояка.
24.12.2016 в 21:41:58
Oleg-ps, Если течь по резьбе - перепаковать её на лён с пастой. Будет стоять вечно. Если течь по стыку американки - заменить резиновые плоские прокладки на силиконовые. С большой вероятностью поможет отсрочить проявления проблемы на годы. Но пластиковый буртик такой комбинированной американки сам может давать усадку, потому их и не стоит использовать.
Мазать жидким герметиком где угодно - бесполезно.
24.12.2016 в 22:32:21
Видимо придется звать сантехника, сходил посмотрел на эти гайки и не понял, большую откручивать, а за маленькую держать ключом? Тем более которая на вентиле, та походу вообще сразу в металопластик вкручена, не дай бог провернеться в пластике. В любом случае еще раз спасибо за разъяснения.
25.12.2016 в 10:54:20
Oleg-ps, маленькую держать ключом, большую откручивать, под ней пластиковый буртик - основа порочной конструкции.
У Вас полипропилен Валтек на фото, разрез американки можно увидеть на 8 странице:
26.12.2016 в 21:23:29
Стало подкапывать через пробку на полотенцесушителе (поставил уже вторую пробку).
Сейчас поставил другую пробку, вроде латунную
Можно ли поставить так пробку (до конца она не вкручивается) ?? зы Поставил на лен и пасту. А вообще мне не понятно из чего делают пробки, что за год в них дырки образуются (пробка Valtec).
26.12.2016 в 22:31:13
cyxov написал: (пробка Valtec).
Это не Валтек. Гниет по нескольким причинам: тонкий металл в донышке (мне попадались заглушки с металлом в дне 0,7мм), латунь не стойкая к выщелачиванию цинка, подшламовая коррозия (а в этом месте шламонакопитель). Лён в отсутствие вентиляции тоже сгниёт, кстати.. Поставьте обычный маевич на резинке.
26.12.2016 в 23:44:44
АлекСАН_dr написал:
cyxov написал: (пробка Valtec).
Это не Валтек. Гниет по нескольким причинам: тонкий металл в донышке (мне попадались заглушки с металлом в дне 0,7мм), латунь не стойкая к выщелачиванию цинка, подшламовая коррозия (а в этом месте шламонакопитель). Лён в отсутствие вентиляции тоже сгниёт, кстати.. Поставьте обычный маевич на резинке.
АлекСАН_dr,
Меня больше волнует не выдавит ли пробку?
27.12.2016 в 12:05:21
cyxov, чтобы выдавить пробку, нужно минимум атмосфер 500 загнать в полотенчик. Спите спокойно.
18.10.2017 в 10:38:45
Добрый день может кто сталкивался с такой проблемой что протекает полотенцесушитель даже с полимерным покрытие
м в нутри