ВТБ! написал : Так почему бы не поставить его сразу в ВУ?
Чтобы длинную лестницу не таскать....
27.07.2011 в 11:16:38
ВТБ! написал : Так почему бы не поставить его сразу в ВУ?
Чтобы длинную лестницу не таскать....
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.07.2011 в 11:26:42
Kamikaze
ВУ на стене - это уже короткая нужна. :) Длинная - к боксу на опоре (повыше - чтоб не скрали).
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 11:40:52
ВТБ! написал : И зачем нам фейерверк на несколько секунд при форс-мажоре?
Не понятно, откуда взяться форс-мажору на отвезке между двумя автоматами, точнее как отмерится именно 315А? - если внутри разводки можно представить какие-то неконтакты/утечки, то тут-то где? Если замкнет (допустим крыша рухнула), то сразу на полную катушку. Рубильник с предохранителями - селективность будет, что еще надо для щасья?
27.07.2011 в 12:10:54
Аникей написал : как отмерится именно 315А?
У нас в цепи активное сопротивление почти целый ом а то и более - чего тут отмерять? До ТП на велосипеде ехать надо...
Рубильник с предохранителями
Вот-вот, С63 и будет как этот рубильник. А С25 - он сразу сработает.
селективность будет
При такой тонкой и длинной магистрали даже между С25 и В16 селективность будет.
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 12:15:29
ВТБ! написал : ВУ на стене - это уже короткая нужна.
Тогда и подпрыгнуть можно :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.07.2011 в 12:16:58
Kamikaze
Не допрыгиваю - но тот автомат пока ни разу не срабатывал.
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 13:24:19
ВТБ! написал : У нас в цепи активное сопротивление почти целый ом а то и более - чего тут отмерять? До ТП на велосипеде ехать надо...
Вот-вот, С63 и будет как этот рубильник. А С25 - он сразу сработает.
При такой тонкой и длинной магистрали даже между С25 и В16 селективность будет.
Коллега, возможно я не корректно перешел от пердыдущего вопроса про подстанцию на следующий, исправляюсь: речь идет об отрезке между щитками:
Мишутк написал : В качестве входного автомата выбран Legrand C16 в щитке внутри дома. Есть внешний щиток снаружи дома, где надо установить автомат защищающий линию между щитками и не выключающийся при срабатывании внутридомового (ни по перегрузу, ни по КЗ)
т.е. я не понимаю откуда возьмется КЗ, неспособное выбить С63 на участке С63-С16. Случай отказа С16 не рассматриваем, так как и Д25 тогда может и не выбить, если вялотекущее КЗ ниже С16 - т.е. селективность тут ни при чем - аварийный режим и требуется другое решение, чтобы от него защититься.
27.07.2011 в 13:52:47
Аникей написал : я не понимаю откуда возьмется КЗ, неспособное выбить С63 на участке С63-С16
Защита от перегрузки сработает - спору нет. Но как сработает электромагнитный расцепитель, если ток КЗ чуть больше пары сотен ампер?
Случай отказа С16 не рассматриваем
Рассматриваем: у D25 защита от перегрузки сработает много быстрее, чем у С63. А у С25 при некоторых условиях и мгновенный расцепитель сработает.
Следование моим советам вредит кошельку
17.03.2015 в 11:59:39
Всем Добрый день! Есть вопрос, есть линия автоматов на постоянный ток из 10 автоматов по 2А, какой автомат необходимо поставить для защиты этой линии ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.