Аникей написал : а чего не С63 и С16?
1) ТКЗ "на коленке" прикиньте. 2) Вводный кабель какого сечения прокладывать? 3) ЭСО обычно не одобряет завышение номинала вводного автомата.
27.07.2011 в 09:30:02
Аникей написал : а чего не С63 и С16?
1) ТКЗ "на коленке" прикиньте. 2) Вводный кабель какого сечения прокладывать? 3) ЭСО обычно не одобряет завышение номинала вводного автомата.
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 09:31:08
Аникей написал : Так, СИП можно заводить внутрь?
Заводить можно, вести внутри нельзя. Пожарный инспектор заругает. Если вы не боитесь пожарного инспектора, ВНЕЗАПНО появившегося у вас на даче, то вполне можно.
27.07.2011 в 09:38:48
Alexiy написал : Если вы не боитесь пожарного инспектора, ВНЕЗАПНО появившегося у вас на даче, то вполне можно.
Если при этом не боитесь пламени, появившегося на стене. :( В кирпичном/бетонном доме с ж/б перекрытиями совсем не страшно...
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 09:52:59
Alexiy написал : Заводить можно, вести внутри нельзя. Пожарный инспектор заругает. Если вы не боитесь пожарного инспектора, ВНЕЗАПНО появившегося у вас на даче, то вполне можно.
Есть два варианта ввода.
27.07.2011 в 10:00:59
27.07.2011 в 10:02:14
Аникей написал : Подстанцию выбьет?
При КЗ в щитке сработает только по теплу. При отказе нижестоящего автомата и вовсе сработает слишком поздно.
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 10:40:58
ВТБ!, ну дык в чем проблем с 63А? Кроме как неудовольствие снабжающей организации. Мне сложно представить КЗ на отрезке провода между данными автоматами, при котором не сработает С63. Отказ нижестоящего... ну есть вариант С40 :) - основная мысль понятна? - не играться с А, В, С, D, а поиграться с номинальными токами.
27.07.2011 в 11:07:45
ВТБ! написал : При КЗ в щитке сработает только по теплу.
В чем проблема? Кабель ввода надежно защищен от перегрева при КЗ ТРом наружного АВ. А если труба через стену стальная щиток стальной - вообще никаких причин для паники.
ВТБ! написал : При отказе нижестоящего автомата и вовсе сработает слишком поздно.
Полный простор для фантазии: поставь в щитке на вводе АВ с ЭмР почувствительней, чем наружный, продублируй групповые АВ. Не веришь АВ - поставь плавкие предохранители.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.07.2011 в 11:13:03
Аникей написал : Мне сложно представить КЗ на отрезке провода между данными автоматами, при котором не сработает С63.
С63 обязан сработать при токе 630А и обязан не сработать при токе 315А. У ТС предположительно полкилометра до ТП магистралью 35кв.мм алюминия. Плюс сопротивление трансформатора, ответвления, переходные сопротивления (скрутки на ВЛ есть, небось?) - вот уже и пара сотен ампер при КЗ. И зачем нам фейерверк на несколько секунд при форс-мажоре?
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2011 в 11:14:55
Kamikaze написал : поставь в щитке на вводе С25
Так почему бы не поставить его сразу в ВУ? Селективность при указанных условиях почти наверняка обеспечит.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу