rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

26.07.2011 в 13:59:14

За Домового. Отстал от жизни. Бывает.. Однако, в этой серии автоматов для DC вроде как нету, что меня чуток оправдывает ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2011 в 14:09:55

Домовой - сугубо бытовые автоматы бюджетного диапазона. Там много чего в серии нет. Кстати, они уже почти сняты с производства вместе с серией Multi9. Насколько я понял - вместо них теперь серия iK60N

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

26.07.2011 в 15:10:34

Мишутк написал : До ТП ориентировочно метров 500

Вот и прикиньте: почти ом только на проводах. С25 почти наверняка сработает. D25 - вряд ли.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12511

26.07.2011 в 18:09:14

ВТБ! Вобщем устраивает. Ибо глубже в дом буквально через 2 метра кабеля после D25 идет C16. Он выполняет роль защиты. По всей деревне с воздушки с изоляторов в дом сопли, в доме 6 или 10 пробки (предохранители с цоколем E27). Итог - получается не хуже, в некоторых местах лучше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

26.07.2011 в 18:12:03

Мишутк

Не лучше поставить на ввод на улице С25, а на группы розеток В16?

0

Следование моим советам вредит кошельку

a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

26.07.2011 в 23:18:54

ВТБ! написал : Мишутк

Не лучше поставить на ввод на улице С25, а на группы розеток В16?

Ущипните меня кто нибудь, я не верю своим глазам, всё таки ни я один пришёл к подобным выводам!!!!:eek::cool:

0
segga
segga
Новичок

Регистрация: 29.05.2011

Брест

Сообщений: 17

27.07.2011 в 01:25:22

а если вводной автомат ставить АЕ-шку ??

бывают ли трёхфазнве автоматы без мнгновенного расцепителя ??

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.07.2011 в 08:39:43

segga написал : а если вводной автомат ставить АЕ-шку ??

Kamikaze написал : единственный разумный вариант обеспечения гарантированной селективности при КЗ для быта - установить снаружи автомат типа АЕ1031 ("черный советский однополюсный") с только тепловым расцепителем.

;)

segga написал : бывают ли трёхфазнве автоматы без мнгновенного расцепителя ??

rele_svg написал : Курск выпускает АП-50Б 2Т для такого случая

Трехполюсный будет зваться АП-50Б 3Т.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 09:22:18

Мишутк написал : Делаю себе, здравый смысл уговорил жабу, поставил цепочку СИП4*16-уличный защищенный короб с D25-NYM4*6 в гофре-внутренний щит с C16.

Иииии... что показали испытания по КЗ? :) Селективность обеспечилась?

Alexiy написал : Лучше всё-таки внутри. Автомату будет намного комфортнее.

Так, СИП можно заводить внутрь?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 09:24:06

a-electron написал : Ущипните меня кто нибудь, я не верю своим глазам, всё таки ни я один пришёл к подобным выводам!!!!:eek::cool:

Ущипнуть запросто: а чего не С63 и С16?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

27.07.2011 в 09:27:28

a-electron написал : Ущипните меня кто нибудь

Щипаю - у меня С25 срабатывал вместе с В10. Два раза длинную лестницу таскал. Но КТП много ближе и магистраль много толще (без скруток - СИП-2).

(Хотя ABB C25 между ними не срабатывал.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу