За Домового. Отстал от жизни. Бывает.. Однако, в этой серии автоматов для DC вроде как нету, что меня чуток оправдывает ;)
26.07.2011 в 13:59:14
За Домового. Отстал от жизни. Бывает.. Однако, в этой серии автоматов для DC вроде как нету, что меня чуток оправдывает ;)
26.07.2011 в 14:09:55
Домовой - сугубо бытовые автоматы бюджетного диапазона. Там много чего в серии нет. Кстати, они уже почти сняты с производства вместе с серией Multi9. Насколько я понял - вместо них теперь серия iK60N
26.07.2011 в 15:10:34
Мишутк написал : До ТП ориентировочно метров 500
Вот и прикиньте: почти ом только на проводах. С25 почти наверняка сработает. D25 - вряд ли.
Следование моим советам вредит кошельку
26.07.2011 в 18:09:14
ВТБ! Вобщем устраивает. Ибо глубже в дом буквально через 2 метра кабеля после D25 идет C16. Он выполняет роль защиты. По всей деревне с воздушки с изоляторов в дом сопли, в доме 6 или 10 пробки (предохранители с цоколем E27). Итог - получается не хуже, в некоторых местах лучше.
26.07.2011 в 18:12:03
Мишутк
Не лучше поставить на ввод на улице С25, а на группы розеток В16?
Следование моим советам вредит кошельку
26.07.2011 в 23:18:54
ВТБ! написал : Мишутк
Не лучше поставить на ввод на улице С25, а на группы розеток В16?
Ущипните меня кто нибудь, я не верю своим глазам, всё таки ни я один пришёл к подобным выводам!!!!:eek::cool:
27.07.2011 в 01:25:22
а если вводной автомат ставить АЕ-шку ??
бывают ли трёхфазнве автоматы без мнгновенного расцепителя ??
27.07.2011 в 08:39:43
segga написал : а если вводной автомат ставить АЕ-шку ??
Kamikaze написал : единственный разумный вариант обеспечения гарантированной селективности при КЗ для быта - установить снаружи автомат типа АЕ1031 ("черный советский однополюсный") с только тепловым расцепителем.
;)
segga написал : бывают ли трёхфазнве автоматы без мнгновенного расцепителя ??
rele_svg написал : Курск выпускает АП-50Б 2Т для такого случая
Трехполюсный будет зваться АП-50Б 3Т.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.07.2011 в 09:22:18
Мишутк написал : Делаю себе, здравый смысл уговорил жабу, поставил цепочку СИП4*16-уличный защищенный короб с D25-NYM4*6 в гофре-внутренний щит с C16.
Иииии... что показали испытания по КЗ? :) Селективность обеспечилась?
Alexiy написал : Лучше всё-таки внутри. Автомату будет намного комфортнее.
Так, СИП можно заводить внутрь?
27.07.2011 в 09:24:06
a-electron написал : Ущипните меня кто нибудь, я не верю своим глазам, всё таки ни я один пришёл к подобным выводам!!!!:eek::cool:
Ущипнуть запросто: а чего не С63 и С16?
27.07.2011 в 09:27:28
a-electron написал : Ущипните меня кто нибудь
Щипаю - у меня С25 срабатывал вместе с В10. Два раза длинную лестницу таскал. Но КТП много ближе и магистраль много толще (без скруток - СИП-2).
(Хотя ABB C25 между ними не срабатывал.)
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу