smittt написал :
У автомата и рубильника разные функции
Это что-то очень новое в электротехнике. Автомат представляет собой рубильник (выключатель-разъединитель) со встроенной защитой от сверхтоков - только и всего. То есть у автомата больше функций, чем у рубильника, в плане оперативных переключений (ручками включил-выключил) они взаимозаменяемы.
smittt написал :
Чтобы рубильник не накрылся и ставится защита.
Офигеть. Чтобы вводной рубильник не накрылся, он ставится на номинал больше рабочего тока электроустановки. Например, рабочий ток 60 Ампер, ставим рубильник не 63 Ампера, а 100 Ампер. Вы, дяденька, не урюпинское ли ПТУ заканчивали?
Волосок, между двумя взамоперемещающимися поверхностями - контролька, в простонародии:)))
Лампочку, одним контактом смотрящую на фазу, а вторым на землю(не на ноль, а именно на землю).
Это в самом простом случае, ну или вот такое промышленное исполнение:
Однофазных приборов не встречал.
2smittt
И все-то вы перепутали...
То, о чем вы говорите - это неавтоматические расцепители. И ставятся они куда угодно, как и автоматические расцепители - все зависит от требований, которые предъявляются к данному устройству в данном месте.
Как пример - мне нужна автоматическая защита по перегрузу и кз линий, но я желаю, чтобы всегда имелась возможность наблюдать наличие напруги на моем вводе.
Эту задачу можно выполнить несколькими способами:
а. На ввод установить неавтоматический расцепитель, который обеспечит нам соблюдения правил пользования счетчиком.
б. За счетчиком установить автоматический расцепитель.
В итоге мы получим - защиту всех цепей ниже счетчика, и постоянный контроль напруги на самом счетчике.
а. На вводе установить неавтоматический расцепитель и применить счетчик с автоматической блокировкой в случае превышения установленного разбора.
Здесь мы так же соблюдаем все правила и имеем защиту ввода от перегрузки.
В обоих случаях неавтоматический расцепитель нам необходим только для обслуживания линии до счетчика и самого счетчика. Его можно было бы и не ставить вовсе, а просто физически откручивать провода(хотя этого делать под напругой нельзя).
Если же нам такие задачи решать не требуется, то на ввод, до счетчика, ставиться ограничивающий автоматический расцепитель.
Так же неавтоматический расцепитель применяется при удаленности места, удобного для управления потребителем и распределительным щитком.
Далее - одно из требований нормативки нам повествует - обслуживание и ремонт линий и приборов осуществляются исключительно при полностью обесточенной цепи. Под полностью подразумевается что мы физически разрываем все питающие цепи - 3 фазы и рабочий ноль.
Т.е. теоретически двухполюсный расцепитель надо ставить на все!!!! линии и группы, не имеющие штепсельного соединения.
Защитный ноль отделяется от PEN - до любой коммутации, автоматической или неавтоматической. Разрыв защитного проводника при отключении линии возможен только при помощи штепселя, т.к. в виду своей конструкции он включается первым, а отключается последним.
smittt написал :
Разрывать ноль нельзя, так как зачастую он выполняет защитную функцию.
Ноль - бывает либо рабочий, либо защитный. Рабочий может идти через автоматы, защитный нет.
Рабочий ноль - не может выполнять защитных функций. Если мы имеем ввод однофазный, то защитный проводник с общего нуля ответвления мы изымаем до каких либо коммутационных приборов, либо берем его непосредственно с PEN магистрали(стояка).
smittt написал :
Да автомат может просто выйти из строя, причём если накроется полюс с нулём где ВАС тогда искать уважаемый ВТБ, если сядете на фазу?
С таким же успехом из стоя может выйти и неавтоматический расцепитель(типа ВР-66 - очень похож на автомат).
Ler написал :
единственное, чего можно бояться - это межфазной путаницы, из-за чего, если нет соотвествующих устройств, могут накрыться трёхфазные какие-то агрегаты (как правило какие-то двигатели)
Вот и у моих родственников в деревне такое приключилось. Я им когда-то давно простейший щиток собирал. Сейчас полез заменить один из автоматов, ткнул индикатором - фаза и ноль поменялись местами! Телевизорам и холодильникам до лампочки (лампочке, впрочем, тоже). А что будет с трехфазным двигателем на каком-нибудь небезопасном станке? Страшно представить...
Какие-такие "соответствующие устройства" применяются для контроля за неизменным чередованием фаз и нуля? Есть ли что-нибудь в приемлемых ценовых рамках (макс. 100-150$)?
У меня вот имется такая инфа, что реле контроля фаз(те, что ты привел) нормально отрабатывают только на трехфазных четырехпроводных сетях, в однофазном двухпроводном исполнении они не отличают ноль от фазы..., и работают только как реле напряжений.
Когда я отвечаю предыдущему оратору, то не вижу смысла его указывать, ведь у нас на Руси принято читать слева-направо и сверху-вниз вподряд, а не через абзац ...