посоветуйте пожалуйста по схеме.

ввод в ЩК из этажа 10мм - судя по документации.

0
Вложение
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.07.2011 в 02:49:35

А чего плита осталась без УЗО?

Можно автоматы на свет поставить и на 6А.

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

27.07.2011 в 07:46:40

А чего это верхнее УЗО на 16А всего? После него ведь автомат на 40А..!!

0
Magistr
Magistr
Новичок

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

27.07.2011 в 10:03:55

DIVAS написал : А чего это верхнее УЗО на 16А всего? После него ведь автомат на 40А..!!

делаю на 50А как и автомат перед ним который это узо защитит?

0
Magistr
Magistr
Новичок

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

27.07.2011 в 10:05:19

web-rr написал : А чего плита осталась без УЗО?

Можно автоматы на свет поставить и на 6А.

у нас в ауле на 6А не встречал пока :) мест 5 посмотрел.

а плиту надо на узо? просто включаю его в схему через 30мА УЗО?

0
Arbitech
Arbitech
Новичок

Регистрация: 25.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

27.07.2011 в 12:32:02

Magistr написал : делаю на 50А как и автомат перед ним который это узо защитит?

На водонагреватель хватит и 32А автомата, тогда УЗО можно поставить 40А.

0
Arbitech
Arbitech
Новичок

Регистрация: 25.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

27.07.2011 в 12:33:55

Magistr написал : у нас в ауле на 6А не встречал пока :) мест 5 посмотрел.

а плиту надо на узо? просто включаю его в схему через 30мА УЗО?

Должны быть. Это достаточно распространенный номинал. Плиту, конечно лучше на УЗО.

0
Magistr
Magistr
Новичок

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

27.07.2011 в 13:30:07

вот схема. плиту под узо завел. узо сменил ванной.

какие еще советы по ней?

0
Вложение
Arbitech
Arbitech
Новичок

Регистрация: 25.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

27.07.2011 в 13:53:17

Нельзя так ставить автоматы, как вы это сделали. От вводного каждый последующий автомат должен быть меньшим номиналом для обеспечения селективности. Т.е. нельзя ставить, 50А автомат, потом кабель, потом еще 50А. И суммарная нагрузка у вас явно превышает отпущенную мощность...

0
Magistr
Magistr
Новичок

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

27.07.2011 в 17:46:46

вот еще версия. с 3 узо для удобства. но это только как вариант. скорее всего 2 узо будет...

0
Вложение
Polugut
Polugut
Новичок

Регистрация: 10.06.2011

Екатеринбург

Сообщений: 38

27.07.2011 в 20:27:25

Magistr написал : посоветуйте пожалуйста по схеме.

Извиняюсь за оффтоп, но в Состав OpenOffic входит Draw, векторный графический редактор, в котором гораздо удобнее рисовать схемы, чем в Calc.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу