29.08.2012 в 15:20:53
medvedovs написал : Фото у меня есть. Вот некоторые из них:
Красиво и интересно. Лично мне очень понравилось
30.08.2012 в 12:47:08
Залитая 02.08.12 лента лопнула под собственным весом. (причины не ясны возможно из-за того что в день заливки ленты сорвало шланг ночью и вода наполнила внутреннюю часть дома....)
Залил ленту глубиной 1м шириной 40 см
Планируется 2х этажный дом с бетонными перекрытиями из Газоблока 30 см + облицовка Посоветуйте пож. что сейчас лучше сделать:
Пока есть у меня 2 варианта: 1 сделать поверх ленты монолитный пояс высотой 30 см. с армированием в два слоя 12й арматуры 2х2. или 3х3. 2 Под большей половиной дома во внуренней части вырыть еще одину ленту 3х3 12йАрматуры, заанкероваться к существующему фундаменту и залить. Можете что-то порекомендовать? Внешние стены без трещин.
30.08.2012 в 13:20:18
=mh= написал : Залитая 02.08.12 лента лопнула под собственным весом.... основание плотная сухая глина. Внешние стены без трещин.
А подсыпку ПГС делали? Какой высоты? Трамбовали?
30.08.2012 в 13:40:58
Подсыпку не делали. Вычистили все в яме до чистой глины.
30.08.2012 в 14:49:37
=mh= написал : ...лента лопнула под собственным весом... причины не ясны возможно из-за того что в день заливки ленты сорвало шланг ночью и вода наполнила внутреннюю часть дома....Внешние стены без трещин.
Думаю, чтобы что-то предлагать, нужно сначала установить причину. Напрашивается предположение о том, что в бетон переложили цемента, либо цемент был не очень хорошего качества, либо перемычка не увлажнялась в течение 3-4 дня после бетонирования, т.е. бетон дал усадку с образованием трещины одинаковой ширины по всей протяженности. В этом случае считаю никаких мер предпринимать не нужно. Арматура цела, ее прочность будет компенсировать нагрузку в этом месте. Если же ширина трещины разная, например снизу больше, чем сверху, значит грунт просел, что есть проблема, т.к. под нагрузкой проседание продолжится. Есть и третий вариант, вода налилась не в весь цоколь, а только в бОльший "квадратик" и "погнула" неокрепшую перемычку своим весом. Тут опять делать ничего не нужно, замазать трещину и все, с некоторой неровностью перемычки смириться.
30.08.2012 в 14:56:24
Alex.W Спасибо за ответ. Трещина не одинаковой ширины. В верхней части 1 мм в середине и того меньше. В ближу к нижней части уже пропадает совсем либо не видна. Т.е. похоже просела одна часть большей части фундамента. В нее вода и наливалась. Вода не заполнила полностью ванну а была лишь в нижней части раковины. т.к. по участку небольшой перепад (ок 20 см на 9метрах) Трещину замазали гипсом - наблюдаем. Пока гипс не треснул... Вот поможет ли сверху монолитный пояс который я бы сделал для своего успокоения? 2х2 арматуры 12мм?
30.08.2012 в 15:11:13
=mh= написал : В верхней части 1 мм в середине и того меньше
30.08.2012 в 16:02:31
Alex.W написал :
- Обычная усадочная поверхностная трещинка, IMHO. Предлагаю не делать ничего. Хотя есть любители закопать в землю тысячу-другую долларов "для собственного успокоения" ;)
Ничего себе усадочная трещинка :) Идет 80см в высоту, проходит при этом верхний слой арматуры. Вы думаете на нее можно забить? :)
30.08.2012 в 17:21:16
Alex.W написал : А подсыпку ПГС делали? Какой высоты? Трамбовали?
=mh= написал : Подсыпку не делали. Вычистили все в яме до чистой глины.
Очень плохо, что не сделали песчаную подушку. Просто плачевно. :( Глина просто могла просесть под весом бетона. Да еще ее могло подмыть. Хуже будет зимой, когда влага не распределится равномерно по всему фундаменту (траншее под фундаментом), а будет давить точечно. Если сделать армопояс и дом строить деревянный, тогда может быть еще не страшно. Заделывать трещины гипсом бесполезно. Трещины расшиваются и закрываются специальным Ремсоставом.
31.08.2012 в 09:09:12
игорь3 написал : Очень плохо, что не сделали песчаную подушку. Просто плачевно. :( Глина просто могла просесть под весом бетона. Да еще ее могло подмыть. Хуже будет зимой, когда влага не распределится равномерно по всему фундаменту (траншее под фундаментом), а будет давить точечно. Если сделать армопояс и дом строить деревянный, тогда может быть еще не страшно. Заделывать трещины гипсом бесполезно. Трещины расшиваются и закрываются специальным Ремсоставом.
Кто сказал что гипсом заделывал? - это маячки. Гипсовые маячки пока не потрескались. Да и не о гипсе речь. Речь о мон. поясе. А песок у нас никто не подсыпает. Глина очень плотная с вкраплением белых известковых пород.
31.08.2012 в 09:15:25
Aztek написал : А зачем ж/б плита, почему не обвязать печной фундамент швеллером со всеми остальными сваями? ИМХО нагрузочная способность винтовых свай позволяет не делать под печь отдельный фундамент.
Можно и так, но с плитой, имхо, меньше геморроя)
31.08.2012 в 09:24:06
игорь3 написал : Можно и мелкозаглубленный монолитный. Но достаточно мощный монолит и на мощную песчаную подушку. Не менее: Траншея 100см х60см, песок от 40см, бетон 40х80см, арматура №14-16 (зависит от размеров дома). (это для дома размером не более 8х8м) Реальная несущая способность сваи в мягком грунте очень низкая. В несколько раз ниже, чем заявлено производителем. Под каменный дом точно не подойдет.
Получится 20см над землей. Не маловато? С учетом осадки и катаклизмов вроде подмывания. А если бетон 40х120? Существует оптимальное соотношение высоты ленты к ее ширине?
31.08.2012 в 09:51:55
=mh= написал : Ничего себе усадочная трещинка :) Идет 80см в высоту, проходит при этом верхний слой арматуры. Вы думаете на нее можно забить? :)
Да, именно так я и думаю. Бетон обладает дикой несущей способностью на сжатие, а на растяжение или изгиб его характеристики весьма скромные, поэтому внутрь его вставляют арматуру, которую фиг порвешь (если не сваркой монтировали). Чтобы она из бетона не выдернулась, на ней ребра накатаны. У Вас, после заливки фундамента по неизвестной причине возникла изгибающая сила, направленная снизу вверх, которая разрушила неокрепший бетон и растянула на
31.08.2012 в 09:57:30
allexk написал : Получится 20см над землей. Не маловато? С учетом осадки и катаклизмов вроде подмывания. А если бетон 40х120? Существует оптимальное соотношение высоты ленты к ее ширине?
Можно лить и выше. А можно и высоту добрать цоколем. Ширина (толщина) индивидуальна но не менее 25см. Высота и ширина зависит от длинны. Чем длиннее фундамент, тем мощнее нужно сечение бетонной ленты.
31.08.2012 в 10:07:48
игорь3 написал : Чем длиннее фундамент, тем мощнее нужно сечение бетонной ленты.
А существует формула для расчета?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу