25.03.2014 в 21:37:07
almeca написал : ух ты... Это что, с учетом веса конструкций? Да вам 150кг только временную надо брать...Да снег минимум 80...
Да это с учетом всей возможной массы крыши, снега и ветровой нагрузки по максимуму для шифера и утепленного перекрытия. Sg=120-140кг/м2 по нормативу, уклон крыши 25°
25.03.2014 в 21:43:56
Grey64 написал : 120-140кг/м2
2-район, ну примерно 50кг конструкция крыши будет... Но временную учитывать надо обязательно, это нагрузка от лично вас с помощником.... Давайте завтра нарисую вам, сегодня что-то лень уже...
25.03.2014 в 22:39:15
Да 55-70 в зависимости от кровельного материала, а я как раз за снег сойду ;)
26.03.2014 в 17:29:28
Grey64 написал : я как раз за снег сойду
А напарник типа сосулька....:) Слушай, посмотри, пожалуйста, черновик - может поймешь, что я имел в виду?
26.03.2014 в 18:15:21
С армированием кладки стен понятно. Диаметр проволоки и ячея сетки? Выступы стен под крепление кранбалки тогда не нужны тоже понятно. Брус 100*150 и 150*100 для перевязки и как мауэрлат, не понятен смысл укладки его плашмя над окном кухни, лишнее выравнивание уровня получится. Перемычки над окном и дверями будут из уголка 75 и 45 соответственно. А вот про усиление фундамента под колонны не все понятно. Размер одинаковый? И высота 400 или +400?
26.03.2014 в 18:50:27
Grey64 написал : Диаметр проволоки и ячея сетки?
Сварная сетка 3/3/50/50 самое то. Кстати там внизу картинка - это армирование всех стен, два ряда по низу, два - по верху. Вот это очень советую . Во, а в места где заштриховано - армирование по всей высоте, через два ряда.
Grey64 написал : Выступы стен под крепление кранбалки тогда не нужны тоже понятно.
Только под балку надо что-то типа опорный подушки, кстати хорошо будет работать метровый кусок бруса 100 х 150 - плашмя. Там главное не нагрузка, а динамика.
Grey64 написал : не понятен смысл укладки его плашмя над окном кухни,
Это не только на кухне, это везде по стенам,широкой стороной - больше площадь опоры, а вот где колонны - там типа балка, нужно вертикально.
Grey64 написал : усиление фундамента под колонны
Это не усиление, это два башмака под колонны, высота вполне достаточно 400, по низу сетка 50х50 - арматура, насколько я понял 12?
26.03.2014 в 19:24:55
almeca написал : это не усиление, это два башмака под колонны, высота вполне достаточно 400, по низу сетка 50х50 - арматура, насколько я понял 12?
Арматура 12. Т.е. под колонны заливать отдельные башмаки 400*400*400, а не пытаться поставить их на обший фундамент? Была сначала такая мысль, но решил, что могут гулять колонны без привязки к общему фундаменту.
26.03.2014 в 19:33:04
Grey64 написал : под колонны заливать отдельные башмаки 400*400*400,
Не, там размеры стоят, под крайний - 600х600, под средний - 800х800.
Grey64 написал : могут гулять колонны
По низу им гулять особо некуда, на ленту можно опереть - но надо армировать помощнее... Перерасход арматуры будет, однако.... Вот по верху - надо развязать... Хотя они развяжутся мауэрлатом и фермами. Кстати, колонны армировать не обязательно - если не планируешь боковые нагрузки, ну типа машиной въехать....
26.03.2014 в 20:21:24
almeca написал : не, там размеры стоят, под крайний - 600х600, под средний - 800х800.
А не много, вес столба из 200мм асбестоцементной трубу высотой 3000мм залитой железобетоном всего 235 кг, плюс нагрузка от крыши на средний с пролета 2,75м, на угловой меньше. Вот блин, посчитать не соображу как быстро:) Но интуиция говорит, что перебор.
almeca написал : по низу им гулять особо некуда, на ленту можно опереть - но надо армировать помощнее...
Некуда, то оно не куда, а как посмотришь как у людей заборы гуляют, так и задумываешься. Может этот армировать 2 ряда по 3 нитки? и оставить ленту?
almeca написал : Кстати, колонны армировать не обязательно - если не планируешь боковые нагрузки, ну типа машиной въехать....
;) а кто их гостей знает, вдруг кто не впишется (как место парковки эксплуатация террасы тоже планируется)
26.03.2014 в 20:35:31
Grey64 написал : а не много,
Grey64 написал : как посмотришь как у людей заборы гуляют,
Намек понял?:)
Grey64 написал : 235 кг, плюс нагрузка от крыши
Ну считай - 2,8х4,5х350 = 4,4тн, столб -0,3 , фундамент -0,6 , итого - 5,3тн, грунт возьмет 12тн/м2, нужная площадь - 0,44м2, 650 х 650.
Grey64 написал : Может этот армировать 2 ряда по 3 нитки? и оставить ленту?
Ну если очень хочется ленту - давай, по площади пройдет, под колонной примерно метр в обе стороны - 4 стержня по низу, по центру то же самое - по верху
26.03.2014 в 20:56:04
almeca написал : намек понял?:)
;) прозрачнее не куда
almeca написал : ну считай - 2,8х4,5х350 = 4,4тн, столб -0,3 , фундамент -0,6 , итого - 5,3тн, грунт возьмет 12тн/м2, нужная площадь - 0,44м2, 650 х 650.
Тут, наверно меньше, балки и стропила через подпорки будут опираться и на среднюю стену тоже. Или я не правильно цифры интерпретировал? Если ставить башмаки, какую подсыпку под них делать?
almeca написал : ну если очень хочется ленту - давай, по площади пройдет, под колонной примерно метр в обе стороны - 4 стержня по низу, по центру то же самое - по верху
В целом ясно, инженерная часть допускает, буду считать экономическую часть. :) А по центру зачем, там же арматура не работает ?
26.03.2014 в 21:04:20
Grey64 написал : Или я не правильно цифры интерпретировал?
Правильно, но я конструктор старого образца, поэтому предпочитаю подстраховаться... Мы не можем точно знать какую осадку даст фундамент, поэтому лучше считать, что ферма имеет две опоры. Передаст часть нагрузки на среднюю - ради Бога!
Grey64 написал : инженерная часть допускает,
Как меня учили, инженер должен уметь сделать что угодно из чего угодно....:)
26.03.2014 в 21:40:13
almeca написал : как меня учили, инженер должен уметь сделать что угодно из чего угодно....:)
:) Спасибо за помощь! Два уточнения: если ставить башмаки под колонны какую под них делать подушку? И если лента, то зачем средний ряд арматуры, она же в середине не работает, там нет растягивающих нагрузок?
26.03.2014 в 21:50:55
Grey64 написал : какую под них делать подушку?
Так же, как и под все фундаменты.
Grey64 написал : зачем средний ряд арматуры,
Разве я сказал - в середине?! Вот так примерно дополнительную арматуру, то есть если основной каркас - два стержня, то ещё дополнительно - два
26.03.2014 в 22:00:51
almeca, теперь понял:), "в середине" это между колоннами, +16 метров примерно, это приемлемо, на сетку 50х50 под башмаки уйдет не многим меньше. А с эстетической точки лента мне кажется более элегантным решением, хотя "на вкус и цвет все фломастеры разные" (с) Еще раз спасибо, за терпение и потраченное время отдельное спасибо.:applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.