Аватар пользователя
Sanya2

Местный

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 109

28.07.2011 в 13:27:02

Народ, подскажите по 2-м вопросам, пожалуйста!

  1. В квартире в горизонтальной разводке канализации допустимо ли использовать крестовину 110х110х110х45 ? Насколько объединение потоков будет влиять друг на друга? На практике кто-нибудь работал с такой реализацией? Или лучше объединение потоков разделить на 2 тройника 110х110х45 + 110х110х45 ?

СНиП прямо запрещает использование в горизонтальной разводке только прямых крестовин. Косые крестовины не запрещены. Однако сомнения одолевают...

  1. Можно ли вместо редукции 110х50использовать вот такой фитинг , закрыв 110 отвод заглушкой ? Цель такой замены - организация ревизии в этом переходе. Такая замена несколько увеличивает длину участка, но в сравнении с дополнительной отдельной 110 ревизией - выигрыш есть.
0
Вложение
Аватар пользователя
зануда

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

28.07.2011 в 22:53:05

Sanya2 написал : В квартире в горизонтальной разводке канализации допустимо ли использовать крестовину 110х110х110х45

Можно.

Sanya2 написал : Или лучше объединение потоков разделить на 2 тройника 110х110х45

Если позволяет место, предпочитаю два тройника.

Sanya2 написал : На практике кто-нибудь работал с такой реализацией?

Пару раз использовал, проблем не было.

Sanya2 написал : Можно ли вместо редукции 110х50Нажмите на изображение для увеличения Название: Редукция 110_50.jpg Просмотров: 7 Размер: 31.6 Кб ID: 218884использовать вот такой фитинг

Да.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10292

28.07.2011 в 23:51:07

Если это для себя, если это не после унитаза, если не замуровывается, то что за боязнь? Сделали как кажется нужным, при возникновении проблем перебрали - проще чем детский конструктор.