CKM85
CKM85
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Донецк

Сообщений: 144

28.07.2011 в 23:31:07

если кабель по дому разведен хорошо, без скруток, то при бытовой сварке (поварил, покрутил, подумал, потом опять поварил) 2.5 квадрата выдержат 100%. По идее 25 А они будут держать. Ну а если есть скрутки - они будут греться, и варить может быть опасно. Автоматы могут выбивывать, могут не выбивать, зависит от темпа сварки, температуры окр. среды, да и марки самих автоматов. Если есть к ним доступ - поменять не проблема. Включать в обход каких бы то ни было автоматов не советую.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

29.07.2011 в 12:43:12

kot63, Спасибо! Предохранитель гляну. Ввод только однофазный.

shuninm, Хм, это ясно. А вот так же читал здесь же на форуме и в разных умных книжках по сварке, что ток при залипании очень зильно растет - получается типа КЗ и автомат даже, допустим с номиналом как указали 20 А (ну 19 не бывает), вышибает. Т.е. что бы этого избежать надо ставить автомат с запасом - например 32 А, а о и больше. Вот и хочу понять - на приактике так и получается или это лишь расчеты и теория.

kot63, Про розетку само собой - сейчас это не проблема. Но вот автомат и проводка уже проблемма (кидать кабель из щитка отдельно не очень удобно - он стоит (пока) в жилой комнате).

ХАТАБчик, Точно 16 А хватит. Я только учиться буду - залипаний не избежать :(.

CKM85, Скруток нет. Все новое - импортные автоматы (Шнайдер и пр.), кабель НЮМ (Севкабель) и т.д. Винтовые соединения только в автоматах и розетках (все проходнгые, без разрыва кабеля).

0
kot63
kot63
Местный

Регистрация: 15.05.2011

Вологда

Сообщений: 169

29.07.2011 в 21:07:53

Alexcris написал : Хм, это ясно. А вот так же читал здесь же на форуме и в разных умных книжках по сварке, что ток при залипании очень зильно растет - получается типа КЗ и автомат даже, допустим с номиналом как указали 20 А (ну 19 не бывает), вышибает. Т.е. что бы этого избежать надо ставить автомат с запасом - например 32 А, а о и больше. Вот и хочу понять - на приактике так и получается или это лишь расчеты и теория.

Где то здесь на форуме видел про автоматы(до этого сам не знал), они бывают с задержкой срабатывания.Допустим автомат на 16А ток скажем 25А одни автоматы срабатывают практически мгновенно,другие с задержкой.То есть если скачок тока кратковременный, как при залипе, автомат не успеет вырубить.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

03.08.2011 в 12:17:36

Спасибо! Посмотрим.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

06.08.2011 в 13:21:49

Попробую спросить немного иначе.

Скажите из собственного опыта: автомат какого номинала выдерживает при сварке 3-кой трансформатором (как понял они все похожие в массе, поэтому модель не принципиальна)?

0
сварик
сварик
Резидент

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.08.2011 в 13:26:02

Alexcris написал : Скажите из собственного опыта: автомат какого номинала выдерживает при сварке 3-кой трансформатором (как понял они все похожие в массе, поэтому модель не принципиальна)?

насколько помню из собственного опыта эксплуатации нордики - для нормальной работы ей нада автомат на 32а , на 25 периодически выбивало - причем это происходило при сварке до 120а по шкале на аппарате ........правда и эксплуатацыя было далеко от бытовой , сварка велась почти в промышленных масштабах

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

06.08.2011 в 22:50:07

Спасибо! Очень ценно.

П.Н. Я уже и вправду стал задумываться над тем, что бы продать этот трансформатор (пока он не пользованый) и взять взамен что то слабее :(

0
сварик
сварик
Резидент

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.08.2011 в 23:14:53

Alexcris написал : П.Н. Я уже и вправду стал задумываться над тем, что бы продать этот трансформатор (пока он не пользованый) и взять взамен что то слабее

а смысл ? при одинаковом выходном токе разные трансфоматоры будут потреблять примерно одинаковую мощность ( этокасается всех приборов одного класса) если и менять то на инвертор - на другой транс или классический выпрямитель смысла нет

0
Warrax
Warrax
Местный

Регистрация: 24.06.2007

Томск

Сообщений: 364

07.08.2011 в 00:09:39

Alexcris написал : Столкнулся с такой проблемой: дома стоят автоматы на розетки 16 А, сами розетки тоже на 16 А, кабель медный 2,5 кв. А вот у сварочника Тельвин 3250 (220/380) написанно, что максимально потребляемая мощность 4,2 кВт. Сколько он берет на варке 3-кой так и не понял. Рискну предположить, что в 16 А укладывается, но как понял при залипании электрода ток может подскочить и больше. Установка автомата на 20 или 25 А и кабеля на 4 кв. спасет ситуацию?

А что, к печной розетке нельзя присоединиться? Конечно замена аппарата на 25 ампер и печной провод однозначно спасут ситуацию. Тройка берёт от 80 до 130 Ампер, при напряжении 50 Вольт это будет максимум 6,5 кВт, так что китайцы ошиблись. Но аппарат вполне варит тройкой на малом(для тройки) токе. Советую Вам просто поменять автомат на 25А, так как допустимый ток для 2,5 квадратов составляет 30 ампер.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

07.08.2011 в 09:37:48

ы

Warrax написал : Тройка берёт от 80 до 130 Ампер, при напряжении 50 Вольт это будет максимум 6,5 кВт, так что китайцы ошиблись.

Нет, это вы ошиблись в дыва раза. Напряжение около 25В на рабочем ходу.

0
Warrax
Warrax
Местный

Регистрация: 24.06.2007

Томск

Сообщений: 364

08.08.2011 в 20:00:21

Нет, я указал верхнее значение. При короткой дуге значение напряжения ещё меньше, так что аппарат работать будет на тройке даже на старом автомате

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу