Вообще то, УЗО все равно, в каком порядке подходят провода. Главное, чтобы они подходили с одной стороны: либо оба сверху, либо оба снизу. Понять, как у Вас – по снимку сложно. Однако, если кнопка «Тест» не работает – скорее всего, УЗО не исправно. Если бы к исправному УЗО провода подходили неправильно, оно (УЗО) отключилось бы намертво. По логике, у Вас провода от счетчика должны идти на 2-х полюсный выключатели 40А, с него – на УЗО. Если у Вас вся квартира под защитой одного УЗО, то фазный провод должен после УЗО разветвляться по всем автоматам (АВ), а нулевой – идти на шину N. По традиции, в России принято, что провода подходят сверху и расходятся по потребителям снизу. Категорически запрещено разводить ноль или фазу проводом с изоляцией желто-зеленого цвета. Желто-зеленый - только "земля". Ноль должен быть синий. Для фазы допустимы разные цвета. Вообще-то, в России модно освещение не смешивать с розетками и не заводить его под УЗО. Логика в этом есть, но, если у Вас УЗО стоит на квартиру (в т.ч. и на освещение) и розетки сидят на одном АВ с освещением – тоже все правильно (хотя, 1-о УЗО на квартиру – неудобно: при любой проблеме – гаснет все).