EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

08.08.2011 в 21:07:16

Altruist2, Похожи на родные,ставил как то предварительно долго изучая в разных фирмах поставщиках. Манометры можно и РБМ и Калеффи да и родные вроде ничего себе

0

@fev.santeh Инста

Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

09.08.2011 в 16:13:32

Из более-менее хороших, что подошли, поставил монометры WAT, рублей по 250. Всё остальное - дешевле и менее "брендово" :(

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

09.08.2011 в 17:04:54

Ну что, рассказать как отличить паршивый Valtec от непаршивого? :)

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

09.08.2011 в 18:46:45

Altruist2 написал : В общем на замену найти RBM в наличии не удалось. Нашёл Honeywell DO4 FS-1/2". С ними засада, что они сильно больше (52мм против 84мм в высоту между входом-выходом), и придётся как-то переделывать муторную разводку. Так вот, прежде чем это делать - дайте резюме, что не левак плиз:

Кроме того, как оказалось, даже itap по высоте больше, но там отличия минимальны. Так что хотелось бы быть уверенным, что геморой не напрасный.

p.s. номера на коробках (наклейках со штрихом) и на девайсах совпадают. смущает пластик внутри, хотя ламбо тоже делают из пластика :) да и вроде в honeywell это норма как я понял. Ещё смущает (на последнем фото видно) типа выемки в резьбе в конце. Но так 1:1 на обоих и там снаружи как бы площадочка прямая (см. предпоследнее фото) - видимо тех. решение. Если у кого под рукой есть такие же - гляньте плиз, норма это? p.p.s. раз уж там есть место для монометров, закралась мысль их впиндюрить - это можно сделать потом и какие посоветуете (родных нет, да и ругают их, что если что - воду не удержат)?

обожженный на молоке дует на воду. И это правильно! Редукторы Honeywell DO4 FS-1/2 хорошие. Ставьте не опасаясь.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

09.08.2011 в 19:23:44

Basil79 написал : обожженный на молоке дует на воду. И это правильно! Редукторы Honeywell DO4 FS-1/2 хорошие. Ставьте не опасаясь.

:) спасибо за позитив Уже поставили, пока полёт нормальный. Правда пришлось переделать разводку немного - перепаивать, чтобы вставить, и фильтра аквафор-миди стали не строго вертикально, а чууууток под углами (градуса 2) - требовать доп. переделки, чтобы вернулись строго вертикально, или этому хозяйству не критично? А то скажут форумские профи, что это уже блаж клиента:

0
Вложение
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

09.08.2011 в 19:47:08

так еще и подача снизу. Я думал, сверху, т.к. вверху водомеров обратных клапанов нет. Если снизу подача, то могу сказать одно. Весь мусор из труб (а если система новая, то ховайся) будет оседать на ближайшем снизу отводе, а это, ржавчина, строительный песок, камушки от строителей, - не будут оседать в отстойнике фильтра, а будут биться об сетку фильтра без конца. А мы понимаем, что течение в системе водоснабжение происходит непостоянно. Таким образом, внутри отвода, который ниже счетчика, будет постепенно образовываться труднорастворимый шлак, который будет заполнять постепенно сечение трубопровода. Скажу также про окалины, в виде стальных капель - когда сильно упадет напор, а если дом новый, то это будет скоро, - доставать в таком положении фильтра эти "капельки" не удасться. Придется снимать.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

09.08.2011 в 20:23:17

Basil79, в принципе, что при таком раскладе (подача снизу, грязевик стоит верно по стрелке) мусор собирается в ближайшем "прямом угле" ниже грязевика, тоже есть суть мнения "сети". В целом наверное так и есть - соглашусь. Но вопрос остаётся - если подача снизу - какие грязевики правильно ставить вместо таких? Когда подача сверху - ставить по стрелкам, тут ясно. Когда горизонтально - сборником вниз. Тоже ясно. А когда снизу? T-образый грязевик по идее погоды не изменит особо. Переварачивать эти (ставить не по стрелкам) - тоже вроде неахти. Значит надо какие-то другие, но никто их не видел такое ощущение :) (вариант всё переделать и сделать ввод сверху не рассматриваем, это уход от ответа :) ).

0
On.
On.
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Усть-Кут

Сообщений: 67

10.08.2011 в 11:33:27

Altruist2 написал : Basil79, в принципе, что при таком раскладе (подача снизу, грязевик стоит верно по стрелке) мусор собирается в ближайшем "прямом угле" ниже грязевика, тоже есть суть мнения "сети". В целом наверное так и есть - соглашусь. Но вопрос остаётся - если подача снизу - какие грязевики правильно ставить вместо таких? Когда подача сверху - ставить по стрелкам, тут ясно. Когда горизонтально - сборником вниз. Тоже ясно. А когда снизу? T-образый грязевик по идее погоды не изменит особо. Переварачивать эти (ставить не по стрелкам) - тоже вроде неахти. Значит надо какие-то другие, но никто их не видел такое ощущение :) (вариант всё переделать и сделать ввод сверху не рассматриваем, это уход от ответа :) ).

Ввод понятно что уже заделан стеной, вариант сбросить воду со стояков на часа 2, всё вырезать, перепаять подъём трубой до верхнего левого угла шкафа, и в лево установить в горизонтальном положении кран (лучше без американки), фильтр Гр.Оч. , приборы учёта, редукторы можно уже спускать по левой стороне если не влезут в ширину дверцы шкафа, хотя там места предостаточно, можно всё что угодно сделать, нормальный мастер без вопросов всё вставит как положено. А лучше редуктор ставить до счётчика, дабы обезопасить разъёмные соединения вокруг счётчика.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.08.2011 в 12:22:48

Altruist2, Такой грязевик есть у valtec (только). На этом форуме уже 100 раз писалось мной и другими про это... http://valtec.ru/content/view/106/36/ - ставится колбой вниз.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

10.08.2011 в 13:19:36

On., переподключиться к стоякам Г/Х воды без разбора гипсокартонной перегородки с плиткой и сушилкой невозможно (перегородка отделяет унитаз от ванны, санузел совмещён). Добавить к этому натяжной потолок, который всё это дело обходит, и задача становится бессмысленной. Фотка эта действительно смотрится пустоватой из-за ракурса, но я её из-за аквафоров под углом привёл. Вечером выложу как подвод со стояка сделан. Там действительно подзамуровано всё. Зато когда закрыт сантехшкаф, нету никаких труб в санузле.

Tile_EXP, только один раз наткнулся на линк, но тема была старая, а линк нерабочий. Кроме того там далее был спор о конструктиве и что это не решение. Тем не менее - если поставить такой грязевик вместо моих, "сбор мусора" ниже ввода, где 90 градусов поворот, прекратится, или Вы тоже в Valtec не верите?

0
Сушицкий О.И
Сушицкий О.И
Новичок

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.08.2011 в 14:07:56

Добрый день, уважаемые господа. Я явлюсь техническим директором компании Веста Трейдинг и хочу дать официальный комментарий по описанной в настоящей теме проблеме с редуктором давления торговой марки VALTEC.
Представленная на фото продукция является настоящей и вышла из строя в следствии специфичных условий эксплуатации. Каких именно условий?

  1. Рассматриваемый редуктор VT 087 является поршневым редуктором прямого действия. В процессе его работы не могло произойти повреждения ни какой мембраны (именно такую версию высказывали некоторые участники форума) по причине того что ее в редукторе просто нет – редуктор поршневой.
  2. Почему появились капли воды на корпусе редуктора? На представленных автором темы фото видно что капли воды появляются на защитном колпачке в верхней части редуктора. При этом прошу заметить, защитный колпачок имеет отверстие. Зачем? Для того что «показать пользователю» что произошла разгерметизация поршня и требуется техническое обслуживание. Для понимания сути вопроса, обратимся к техническому паспорту на редуктор VALTEC http://www.vesta-trading.ru/passport/9.2/VT87.pdf. Разгерметизация штока редуктора могла произойти из за попадания мелкодисперсных частиц под уплотнительное кольцо поршня. Откуда взялись мелкодисперсные частицы на уплотнительном кольце? Из воды. Да, в представленной схеме установки редуктора имеется «грязевик», а более правильное название – «фильтр грубой очистки». Но к сожалению, в представленной варианте установки фильтра грубой очистки происходит эффект обратный ожидаемому – частицы , размер которых больше размера ячейки в колбе фильтра не осаждаются, опускаются в горизонтальный участок трубопровода (когда нет водоразбора), а затем, при открывании крана подлетают вверх и бьются о сетку фильтра до тех пор пока не разломаются на частицы меньше ячейки фильтра и не проскочат сетку. Фильтр в представленном варианте работает как дробилка шлама. Далее, все весь шлам размером 700 мкм и менее, попадает в камеры редуктора давления, откладывается на трущихся деталях …..
  3. Почему пружина стала ржавая? В нормальных, в штатных условиях работы редуктора давления пружина сухая. Пружина не контактирует с водой. Делать ее из нержавеющей стали глубокого смысла нет. Если в камере, где расположена пружина, появилась вода – надо, в первую очередь, мыть уплотнительное кольцо поршня – проводить техническое обслуживание. 80% производителей делают пружины из оцинкованной стали и не более 20% делают пружины из нержавеющей стали ( а может быть так говорят). На представленных фото пружина из системы горячего водоснабжения почему белая и красивая? Потому что не было разгерметизации поршня и она не контактировала с водой.
  4. Как могут быть рекомендации в рассматриваемом случае? В случае присутствия в воде посторонних компонентов (шлам), желательно устанавливать редуктора давления мембранного типа ( к сожалению, они стоят других денег). Они менее прихотливы к чистоте воды и в вашем случае будут работать более надежно чем поршневые редукторы (правда есть вероятность что рано или поздно порвется мембрана).
  5. Последнее. Под маркой VALTEC поставляются универсальные фильтры механической очистки VT 386, допускающие работу при подаче воды снизу - http://valtec.ru/content/view/106/36/

В случае вопросов по качеству продукции, по компенсации просим обращаться в офис Компании Веста Трейдинг, либо Официальных Дистрибуторов, размещенных на сайте http://valtec.ru.