Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 10:22:19

И указываю. ;) И трубу выписываю. Правда, не всегда контролировать получается - чего там в стенку законопатили...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.08.2011 в 21:37:12

Марсик написал : Будьте добры ссылку/цитату/пункт Правил применительно к кирпичным стенам.

СНиП 3.05.06-85 . 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) . При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.08.2011 в 21:57:58

юра Т, спасибо. Смущает вот что в самом начале документа:

Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.

Применим ли он к жилым домам - для меня пока под вопросом.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.08.2011 в 22:20:20

Марсик написал : для меня пока под вопросом

а зачем у Вас прокладка в гофре? если уж "экономить" на огильзовке, тогда можно по нормам и без гофр было делать, я понимаю когда гофра-клипса это способ крепежа кабеля, но у Вас там и дюбельхомуты, и стяжки, и перфолента...

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

27.08.2011 в 08:58:05

юра Т написал : я понимаю когда гофра-клипса это способ крепежа кабеля

В данном случае, это основной способ крепления. Все прочие - вспомогательные.

юра Т написал : дюбельхомуты

Крепление кабелей и труб в штрабах.

юра Т написал : стяжки

Натяжной потолок -> компактно связать кабели -> освободить место для бурения под крепеж багета.

юра Т написал : перфолента

Опять же, чтобы гарантированно не мешать потолочникам.

Что касается приведенного Вами документа, перечитав поутру вот это:

Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.

становится очевидно, что к квартирам он никакого отношения не имеет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.08.2011 в 12:37:16

Марсик написал : становится очевидно, что к квартирам он никакого отношения не имеет.

у Вас атомная станция или рудник? в проектах на квартиры его указывают, да и здесь на сайте на него тоже ссылаются

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

27.08.2011 в 12:44:26

юра Т написал : у Вас атомная станция или рудник? в проектах на квартиры его указывают, да и здесь на сайте на него тоже ссылаются

Не думаю, что квартира подпадает под определение предприятия по монтажу и наладке электротехнических устройств.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

27.08.2011 в 14:25:55

Внимательно прочитал всю тему, т.к. давно пытаюсь понять: зачем вы так мучаетесь, закладывая кабель то в гофр, то в металлорукав, то в ПНД. И все это при скрытой проводке. Причем, после постройки дома. Это ж сколько п/м штрабы, сколько тонн штукатурки! А зачем? Данная тема подтвердила: исключительно, потому, что кто-то что-то сказал. Правда, кто и что – никто не знает. Т.е., просто – модно делать так. Вот и делаете. Но смысла в это нет. Жалко.

Димм написал :

  1. что бы высыхающая стяжка не повредила кабель (были случаи)
  2. замена проводки в процессе дальнейшей эксплуатации по первову случаю, я например раньше, просто оборачивал в целофан, по второму, сам не понимаю нахрена её менять.

Ну, менять, или дотягивать иногда нужно. Но, так, как вы прокладываете, не удастся. Кабель из гофра, может вынуть и удастся (если не больше одного поворота, да и тот – более 90град.), но новый затянуть – только в каких-то не больших, прямых участках. А много ли таких в квартире?

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

27.08.2011 в 22:38:45

igor1 написал : Внимательно прочитал всю тему, т.к. давно пытаюсь понять: зачем вы так мучаетесь, закладывая кабель то в гофр, то в металлорукав, то в ПНД.

у меня ввод в квартиру ПВ-3 10кв.мм застройщиком сделан в гофре,которая в ПНД-трубе,которая под стяжкой. Кащеева смерть и то ближе была. Застройщик настоящая ******* (сплошные недоделки и брак, аж по ТВ показывали), рубля бы просто так не потратил бы, на всем экономил, но вот чего-то так сделал. У кого гофры не хватило - наращивали через пластиковые вставки (видно при вводе), узо стоит астро-узо типа АС и автоматы АВВ, в ящике провод ПВ3 обжат НШВИ (кроме ввода - тот никак не обжат и под винт).

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

24.10.2011 в 23:03:20

igor1 написал : Ну, менять, или дотягивать иногда нужно. Но, так, как вы прокладываете, не удастся. Кабель из гофра, может вынуть и удастся (если не больше одного поворота, да и тот – более 90град.), но новый затянуть – только в каких-то не больших, прямых участках. А много ли таких в квартире?

+100 :applause: А ещё если её надо заменить после ЧП(с запиканием изоляции проводов) то достаните кабель/провод вместе с гофрой!:( ..........то о какой сменной проводке может идти речь???:confused:

igor1 написал :

  1. что бы высыхающая стяжка не повредила кабель (были случаи)

:eek: Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.:mad::cool:

0
Аватар пользователя
pnetmon

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

25.10.2011 в 22:35:26

юра Т написал : В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала

а кто чем заделывает?, а то хотел заделать... но незнаю что негорюче и не содержит вредных веществ, и чтобы еще звук поглощало :)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.10.2011 в 22:57:52

Гипс. Для кирпичных и т.д. стен.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

25.10.2011 в 23:54:25

ionchik написал : Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.

Ну если лопатой с дуру по кабелю рубануть, то отмазку, что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал :)

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

27.10.2011 в 02:04:48

Viktor__s написал : что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал

То-то ж и оно............

0
Аватар пользователя
estidea

Местный

Регистрация: 08.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

27.10.2011 в 15:10:49

Ну нравится людям преплачивать за гофру. Я в два раза поднимаю цену на укладку в гофре, если клиент хочет.
А вот что делать когда клиент в деревянном доме не хочет чтобы через трубу проводку кидали? Руки не хотят делать. У напарника, правда, таких проблем нет... он сделал как клиент пожелал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу