26.08.2011 в 10:22:19
И указываю. ;) И трубу выписываю. Правда, не всегда контролировать получается - чего там в стенку законопатили...
26.08.2011 в 21:37:12
Марсик написал : Будьте добры ссылку/цитату/пункт Правил применительно к кирпичным стенам.
СНиП 3.05.06-85 . 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) . При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
26.08.2011 в 21:57:58
юра Т, спасибо. Смущает вот что в самом начале документа:
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
Применим ли он к жилым домам - для меня пока под вопросом.
26.08.2011 в 22:20:20
Марсик написал : для меня пока под вопросом
а зачем у Вас прокладка в гофре? если уж "экономить" на огильзовке, тогда можно по нормам и без гофр было делать, я понимаю когда гофра-клипса это способ крепежа кабеля, но у Вас там и дюбельхомуты, и стяжки, и перфолента...
27.08.2011 в 08:58:05
юра Т написал : я понимаю когда гофра-клипса это способ крепежа кабеля
В данном случае, это основной способ крепления. Все прочие - вспомогательные.
юра Т написал : дюбельхомуты
Крепление кабелей и труб в штрабах.
юра Т написал : стяжки
Натяжной потолок -> компактно связать кабели -> освободить место для бурения под крепеж багета.
юра Т написал : перфолента
Опять же, чтобы гарантированно не мешать потолочникам.
Что касается приведенного Вами документа, перечитав поутру вот это:
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
становится очевидно, что к квартирам он никакого отношения не имеет.
27.08.2011 в 12:37:16
Марсик написал : становится очевидно, что к квартирам он никакого отношения не имеет.
у Вас атомная станция или рудник? в проектах на квартиры его указывают, да и здесь на сайте на него тоже ссылаются
27.08.2011 в 12:44:26
юра Т написал : у Вас атомная станция или рудник? в проектах на квартиры его указывают, да и здесь на сайте на него тоже ссылаются
Не думаю, что квартира подпадает под определение предприятия по монтажу и наладке электротехнических устройств.
27.08.2011 в 14:25:55
Внимательно прочитал всю тему, т.к. давно пытаюсь понять: зачем вы так мучаетесь, закладывая кабель то в гофр, то в металлорукав, то в ПНД. И все это при скрытой проводке. Причем, после постройки дома. Это ж сколько п/м штрабы, сколько тонн штукатурки! А зачем? Данная тема подтвердила: исключительно, потому, что кто-то что-то сказал. Правда, кто и что – никто не знает. Т.е., просто – модно делать так. Вот и делаете. Но смысла в это нет. Жалко.
Димм написал :
- что бы высыхающая стяжка не повредила кабель (были случаи)
- замена проводки в процессе дальнейшей эксплуатации по первову случаю, я например раньше, просто оборачивал в целофан, по второму, сам не понимаю нахрена её менять.
Ну, менять, или дотягивать иногда нужно. Но, так, как вы прокладываете, не удастся. Кабель из гофра, может вынуть и удастся (если не больше одного поворота, да и тот – более 90град.), но новый затянуть – только в каких-то не больших, прямых участках. А много ли таких в квартире?
27.08.2011 в 22:38:45
igor1 написал : Внимательно прочитал всю тему, т.к. давно пытаюсь понять: зачем вы так мучаетесь, закладывая кабель то в гофр, то в металлорукав, то в ПНД.
у меня ввод в квартиру ПВ-3 10кв.мм застройщиком сделан в гофре,которая в ПНД-трубе,которая под стяжкой. Кащеева смерть и то ближе была. Застройщик настоящая ******* (сплошные недоделки и брак, аж по ТВ показывали), рубля бы просто так не потратил бы, на всем экономил, но вот чего-то так сделал. У кого гофры не хватило - наращивали через пластиковые вставки (видно при вводе), узо стоит астро-узо типа АС и автоматы АВВ, в ящике провод ПВ3 обжат НШВИ (кроме ввода - тот никак не обжат и под винт).
24.10.2011 в 23:03:20
igor1 написал : Ну, менять, или дотягивать иногда нужно. Но, так, как вы прокладываете, не удастся. Кабель из гофра, может вынуть и удастся (если не больше одного поворота, да и тот – более 90град.), но новый затянуть – только в каких-то не больших, прямых участках. А много ли таких в квартире?
+100 :applause: А ещё если её надо заменить после ЧП(с запиканием изоляции проводов) то достаните кабель/провод вместе с гофрой!:( ..........то о какой сменной проводке может идти речь???:confused:
igor1 написал :
- что бы высыхающая стяжка не повредила кабель (были случаи)
:eek: Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.:mad::cool:
25.10.2011 в 22:35:26
юра Т написал : В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала
а кто чем заделывает?, а то хотел заделать... но незнаю что негорюче и не содержит вредных веществ, и чтобы еще звук поглощало :)
25.10.2011 в 22:57:52
Гипс. Для кирпичных и т.д. стен.
25.10.2011 в 23:54:25
ionchik написал : Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.
Ну если лопатой с дуру по кабелю рубануть, то отмазку, что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал :)
27.10.2011 в 02:04:48
Viktor__s написал : что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал
То-то ж и оно............
27.10.2011 в 15:10:49
Ну нравится людям преплачивать за гофру. Я в два раза поднимаю цену на укладку в гофре, если клиент хочет.
А вот что делать когда клиент в деревянном доме не хочет чтобы через трубу проводку кидали? Руки не хотят делать. У напарника, правда, таких проблем нет... он сделал как клиент пожелал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу