26.08.2011 в 08:14:42
Alexiy написал : 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки...
Почему Вы решили, что электропроводка в данном случае открытая?
26.08.2011 в 08:34:41
Почему Вы решили, что тут речь именно об открытой проводке? Проводка может быть как скрытой, так и открытой. Без разницы. Наружу - это на наружу из здания. В любом случае в местах прохода следует (необходимо) предусматривать трубу, проходку или проём. Так написано в ПУЭ. Вопрос не ко мне.
26.08.2011 в 09:09:50
Марсик написал : Потому что подраздел, из которого Вы привели цитату, называется "ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ".
Хорошо. Согласен. Можно прокладывать скрытую проводку через стены безо всяких труб. :)
Другой вопрос, что за натяжным потолком проводка скрытая только формально. В любом случае трубка лишней не будет.
26.08.2011 в 09:51:50
Alexiy написал : В любом случае трубка лишней не будет.
Хочется - делайтеуказывайте в проектах.
26.08.2011 в 10:22:19
И указываю. ;) И трубу выписываю. Правда, не всегда контролировать получается - чего там в стенку законопатили...
26.08.2011 в 21:37:12
Марсик написал : Будьте добры ссылку/цитату/пункт Правил применительно к кирпичным стенам.
СНиП 3.05.06-85 . 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) . При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
26.08.2011 в 21:57:58
юра Т, спасибо. Смущает вот что в самом начале документа:
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
Применим ли он к жилым домам - для меня пока под вопросом.
26.08.2011 в 22:20:20
Марсик написал : для меня пока под вопросом
а зачем у Вас прокладка в гофре? если уж "экономить" на огильзовке, тогда можно по нормам и без гофр было делать, я понимаю когда гофра-клипса это способ крепежа кабеля, но у Вас там и дюбельхомуты, и стяжки, и перфолента...
27.08.2011 в 08:58:05
юра Т написал : я понимаю когда гофра-клипса это способ крепежа кабеля
В данном случае, это основной способ крепления. Все прочие - вспомогательные.
юра Т написал : дюбельхомуты
Крепление кабелей и труб в штрабах.
юра Т написал : стяжки
Натяжной потолок -> компактно связать кабели -> освободить место для бурения под крепеж багета.
юра Т написал : перфолента
Опять же, чтобы гарантированно не мешать потолочникам.
Что касается приведенного Вами документа, перечитав поутру вот это:
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
становится очевидно, что к квартирам он никакого отношения не имеет.
27.08.2011 в 12:37:16
Марсик написал : становится очевидно, что к квартирам он никакого отношения не имеет.
у Вас атомная станция или рудник? в проектах на квартиры его указывают, да и здесь на сайте на него тоже ссылаются
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу