12.08.2011 в 23:52:38
В туалете на пятом(верхнем) этаже сантехники заменили неисправную общую(10квартир), выходящую на крышу , чугунную канализационную трубу d100-120mm на трубу ПВХ(? ) d50mm. Вопрос к специалистам, допустимо ли это? Если нет, то по-возможности причины. Спасибо!
13.08.2011 в 01:37:07
Нормально. Этот кусок трубы нужен лишь для того чтобы верхний конец трубы был открытым (иначе в сифонах могут быть различные гидропневматические эффекты из-за перепадов давления), а на крышу он выходит только для того чтобы внутри дома не воняло. Диаметр трубы там в пределах 50..150мм не важен.
14.08.2011 в 13:18:51
Трубы выходят на крышу это нормально. Но диаметр 50 mm для общей канализации это на мой взгляд, маловато, так как по квартире на канализацию идет d 110
14.08.2011 в 13:32:29
teleden написал : диаметр 50 mm для общей канализации это на мой взгляд, маловато,......
Насколько правильно понял, это продых а не канализационный стояк. Почитайте внимательно вопрос. А может ия не правильно понял
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.08.2011 в 13:34:20
teleden написал : на мой взгляд, маловато, так как по квартире на канализацию идет d 110
по квартире по этим трубам течет сами знаете что:)а на крышу-только воздух
14.08.2011 в 13:44:27
Автор в своем вопросе писал про "общую чугунную канализационную трубу", а не отводящую воздушную, что и сбило меня с толку :) Тогда для "продыха" достаточно конечно))
14.08.2011 в 13:57:36
teleden написал : Автор в своем вопросе писал про "общую чугунную канализационную трубу", а не отводящую воздушную, что и сбило меня с толку Тогда для "продыха" достаточно конечно))
Раньше то и делали одним диаметром. Вот и получился вопрос с заковыкой.Сам сначала на это поймался, то же первый вопрос возник - это как же "родное и вонючее" ;) :) по столь малому размерчику решили запустить. ;) :) :) ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.08.2011 в 00:41:18
Конечно, это кусок трубы от тройника с выходом на крышу и по нему, естественно, кроме воздуха, ничего не поступает (не должно). Везде написано, что " при установке фановой трубы следует придерживаться двух несложных правил: во-первых, диаметр такой трубы должен быть больше, либо равен диаметру стояка, на которой она устанавливается (заужение НЕДОПУСТИМО!); и, во-вторых, оканчиваться такая труба должна в таком месте, откуда неприятный запах будет легко уноситься ветром." Поэтому когда я увидел, что сотворили наши чудо-мастера, у меня возник этот вопрос к специалистам. Первая мысль: если ворона ,к примеру, сядет (шутка!)
15.08.2011 в 08:10:53
candid написал : Везде написано
берете это вот "везденаписано" и тычете им под нос.и пусть переделывают..конечно если это "везде написано" не мнения форумных бойцов:)
15.08.2011 в 09:36:57
candid написал : Везде написано, что " при установке фановой трубы следует придерживаться двух несложных правил: во-первых, диаметр такой трубы должен быть больше, либо равен диаметру стояка, на которой она устанавливается (заужение НЕДОПУСТИМО!); и, во-вторых, оканчиваться такая труба должна в таком месте, откуда неприятный запах будет легко уноситься ветром."
Можно ссылку на документ, где это "везде написано"? А то как-то неубедительно выглядит...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу