Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2011 в 11:45:33

Рассматривая схему электрополключения инверторного Хитачи (10EH2) с удивлением обнаружил, что в варианте подачи питания на наружный блок, с внутренним он соединяется лишь тремя проводами (земля + еще два), т.е. межблочный кабель отсутствует - только силовой.
Как он в этом случае работает?
Спасибо, удачи!

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.08.2011 в 12:31:51

N+L+сигнал управления 12В ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

15.08.2011 в 09:43:37

Бориска66 написал : N+L+сигнал управления 12В ...

Так ведь третий-то вроде заземление...

Wombat написал : с внутренним он соединяется лишь тремя проводами (земля + еще два)

Тогда в работе только два провода. А значит, по одному из них идёт "земля" схемы (не путать с заземлением!), а другой - питание+управление. Передавать информацию (в данном случае команды управления) по питающим проводам научились уже давно, это не проблема.

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

15.08.2011 в 09:55:27

питание внутреннего блока у инверторныхх хитач 24 В.помоему постоянка.по этим же проводам идет и управляющий сигнал.третий-"чистая" земля

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу