14.08.2011 в 14:37:13
Проводку и щиток будет делать электрик.
14.08.2011 в 16:39:40
На кондиционер отделную линию проложи иавстомат на 10 или же на 16 ампер.Убери 2 кондиционер из под узо а в комнате там где 8 розеток разбей на 2 линии.Компютер и тв убери из под узо и дели 8 и 10 розеток разбей на групы 4 розетки на 1 амтомат не более.А в сан.узел не будешь стваить розетки и свет насвое узо на 10 ма сади.
14.08.2011 в 16:42:47
Alex-tag, Что за счетчик у Вас (год выпуска, А)?
14.08.2011 в 16:47:45
свет на лоджии и розетки ,я бы разнес на разные группы.на вводе узо на 300ма.узо на группах должны стоять выше по току чем автомат защиты.
14.08.2011 в 16:56:18
Alex-tag написал : Покритикуйте щиток двухкомнатной квартиры Проводку и щиток будет делать электрик.
Все эти вопросы и должен решать электрик, который будет делать монтаж. Если представленная схема его работа, то ищите пока нового, если ваша, то лучше этим не заниматься.
14.08.2011 в 16:58:09
Bladiclab написал : Что за счетчик у Вас (год выпуска, А)?
По компоновке этажного щита можно догадаться, что новостройка, только ВН там стоит перед счётчиком, а дифф после него.
14.08.2011 в 20:13:28
avmal написал : Все эти вопросы и должен решать электрик, который будет делать монтаж. Если представленная схема его работа, то ищите пока нового, если ваша, то лучше этим не заниматься.
Тут вот какое дело - я этим и не занимаюсь, и заставлять электрика делать что то по моей схеме не буду. Другое дело, что мне хочется понять какая эта схема должна быть до того, как мне ее нарисует электрик, и тем более до того, как я под эту схему куплю начинки для щита.
Более того, благодаря этому разделу форума я узнал, что мне предлагали делать разводку ПУНПом, кинуть до плиты 2.5мм кабель ну и еще пару косяков по мелочи.
14.08.2011 в 20:15:27
Bladiclab написал : Alex-tag, Что за счетчик у Вас (год выпуска, А)?
Меркурий 200.02, год выпуска не скажу, но дом новый, значит и счетчик вероятно тоже.
14.08.2011 в 20:43:41
serj_mobias написал : На кондиционер отделную линию проложи и австомат на 10 или же на 16 ампер.
На первый и так есть линия, а вот зачем второму своя линия, при том что в спальне кроме него потребителей придумать сложно, ну может только фен и зарядка мобильника, а кондиционер там маломощный комната очень маленькая? Или есть какие то еще причины?
Компютер и тв убери из под узо
Почему следует убрать компьютер из под УЗО? Этого я совсем не понял.
А в сан.узел не будешь стваить розетки и свет насвое узо на 10 ма сади.
Почему не буду? Свет и так на УЗО.
14.08.2011 в 21:05:03
поправил в меру сил
14.08.2011 в 22:00:25
Если сплиты через розетку, то оставьте их под УЗО. Если напрямую, то вытените их из под УЗО и поставьте на их линию 2Р АВ АВ 20 А выкиньте из схемы, т.к. пока он среагирует на длительную нагрузку розетки потекут в виде жидкой пластмассы вам на пол
14.08.2011 в 22:21:14
Что такое 2Р АВ?
Автоматы 20А ставил по аналогии с разводкой квартиры где сейчас живу, видимо и тут не без ошибок.
14.08.2011 в 22:25:23
Alex-tag написал : Что такое 2Р АВ?
2х полюсный автомат, что бы отключать напряжение на9 месяцев сос сплита. автомат 20 А отключится мгновенно при токе в 100 А, и будет работать около часа (и чуть более) при токе 29 А. Для розетки с номинальным током 16 А, ток в 30 А полный капут ;)
14.08.2011 в 22:38:54
На одну линию на кухню 12 розеток-это много.И АВ 20Ам,замените на 16Ам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу