Если сплиты через розетку, то оставьте их под УЗО. Если напрямую, то вытените их из под УЗО и поставьте на их линию 2Р АВ АВ 20 А выкиньте из схемы, т.к. пока он среагирует на длительную нагрузку розетки потекут в виде жидкой пластмассы вам на пол
14.08.2011 в 22:00:25
Если сплиты через розетку, то оставьте их под УЗО. Если напрямую, то вытените их из под УЗО и поставьте на их линию 2Р АВ АВ 20 А выкиньте из схемы, т.к. пока он среагирует на длительную нагрузку розетки потекут в виде жидкой пластмассы вам на пол
14.08.2011 в 22:21:14
Что такое 2Р АВ?
Автоматы 20А ставил по аналогии с разводкой квартиры где сейчас живу, видимо и тут не без ошибок.
14.08.2011 в 22:25:23
Alex-tag написал : Что такое 2Р АВ?
2х полюсный автомат, что бы отключать напряжение на9 месяцев сос сплита. автомат 20 А отключится мгновенно при токе в 100 А, и будет работать около часа (и чуть более) при токе 29 А. Для розетки с номинальным током 16 А, ток в 30 А полный капут ;)
14.08.2011 в 22:38:54
На одну линию на кухню 12 розеток-это много.И АВ 20Ам,замените на 16Ам.
14.08.2011 в 22:41:07
Alex-tag написал : поправил в меру сил
Наверное сил совсем не хватает.На одну линию на кухню 12розеток-это много,АВ20Ам замените на 16Ам.
14.08.2011 в 22:41:31
дружба написал : На одну линию на кухню 12 розеток-это много
Хоть 200, лишь ба заменил автомат на 16 амперный
14.08.2011 в 23:13:47
Так лучше?
Вопрос - автомат можно просто заменить на УЗО или в дополнение нужен автомат на вводе?
Бурная реакция на 20Амперные автоматы удивила, посему вопрос - я сейчас сходил посмотрел щиток, тут из 16автоматов, 12 даже не на 20, а на 25А, это практически все розетки квартиры. Так сделали когда то давно во время ремонта, вроде как профессиональный электрик делал.
Стоит ли мне посоветовать хозяевам переделать такой щиток?
14.08.2011 в 23:31:16
Alex-tag написал : Так лучше?Кондиционеры можно 3*1,5 АВ 10А. [quote="Alex-tag;2559866"]Стоит ли мне посоветовать хозяевам переделать такой щиток?
лучше АВ25А заменить на АВ16А.
15.08.2011 в 02:11:23
[QUOTE=дружба;2559903Кондиционеры можно 3*1,5 АВ 10А.
лучше АВ25А заменить на АВ16А.[/quote]
Кухня самый большой энергопотребитель, но сажать 12 розеток на один провод это чревато перегрузом и искрении в розетках при их шлейфовании, лучше завести два провода, по одной линии на 6 розеток,
с отдельной защитой каждой линии своим УЗО 30ма. и автоматом .
Как пример один только чайник 2,2квт потребляет 10 ампер, при одновременном включении с другими потребителями ВЧ печками, кофеварками, тостерами и т.д. расположенными на кухне общий ток может возрасти до 25 ампер, поэтому автомат на линию на кухню оправданно должен стоять на 25 ампер, а учитывая небольшую длинну проводов в квартире и провод на кухню не менее 2,5мм.кв. автомат при КЗ гарантированно сработает, а вот УЗО на 30 ма желательно поставить после автомата, дабы избежать перегруза контактов УЗО при КЗ.
На санузел и стиральную машину отдельный провод, УЗО 10 ма. и автомат на 16 ампер.
Свет должен быть отделен от розеток в комнатах, на свет достаточно поставить автомат на 10 ампер и завести проводом 1,5мм.кв., а на розетки УЗО 30ма. и автомат на 16а. и от них же будет питатся Комп.
На лоджию отдельную линию, и поскольку помещение сырое и балкон
железобетонный с металлом, то возможны утечки и на линию ставится Автомат 16а. и УЗО 10ма., провод достаточно 1,5кв.
Провод желательно выбирать из серии не распространяющих горение типа ВВГнг, но это рекомендация.
В посте № 4 прозвучала рекомендаци на вводе поставить
цитата - "на вводе узо на 300ма.", ни в коем случае 100 или 300 ма это токи для человека убийцы, максимальный ток для защиты человека это УЗО 30ма.
Обшее УЗО на входе вообще ничего не дает, кроме ловли помех
по одному из проводов и разбалансировки ДИФференфиального трансформатора и его ложной сработке, при которой квартира вообще остается без света, пришли с работы а у вас потек холодильник , вам это надо.
УЗО разделены на группы и у каждой своя задача.
По поводу УЗО 100 (300) ма, эти УЗО применяются только в строительстве при прокладке длинных линий каскадами по этажам и предназначены только для защиты длинных проводов от пробоя изоляции.
Для защиты человека применяются УЗО на 10 или 30 ма не более.
15.08.2011 в 02:33:08
Кухня самый большой энергопотребитель, но сажать 12 розеток на один провод это чревато перегрузом и искрении в розетках при их шлейфовании, лучше завести два провода, по одной линии на 6 розеток, с отдельной защитой каждой линии своим УЗО 30ма. и автоматом.
А что дает отдельное УЗО на каждую линию по сравнению с одним УЗО на две линии? Я не спорю, интересно просто.
автомат на линию на кухню оправданно должен стоять на 25 ампер
Вот тут интересно, я так и считал (провод держит до 24А вроде), но именно автоматы 20А настоятельно попросили заменить. Кстати вопрос - на духовку 16А не мало будет, она же киловата 3.5?
УЗО на 30 ма желательно поставить после автомата
УЗО так и нарисовано вроде :)
На санузел и стиральную машину отдельный провод, УЗО 10 ма. и автомат на 16 ампер.
В санузел так и проведен, на стиральную машину можно и заменить, но на нее отдельную линию тянуть смысла не вижу, там чулан в которой только она и стоит, розетки там просто про запас.
Свет должен быть отделен от розеток в комнатах, на свет достаточно поставить автомат на 10 ампер и завести проводом 1,5мм.кв., а на розетки УЗО 30ма. и автомат на 16а. и от них же будет питатся Комп.
Так и есть вроде, на комп получается две линии, там много розеток и потенциально много потребителей.
На лоджию отдельную линию, и поскольку помещение сырое и балкон железобетонный с металлом, то возможны утечки и на линию ставится Автомат 16а. и УЗО 10ма., провод достаточно 1,5кв.
Так и стоит примерно, только УЗО 30мА ну и провод предположительно 2.5.
Провод желательно выбирать из серии не распространяющих горение типа ВВГнг, но это рекомендация.
NYM не лучше? Он вроде тоже не трудногорючий?
Вместо УЗО советуете оставить автомат или рубильник?
15.08.2011 в 02:41:46
дружба написал : Кондиционеры можно 3*1,5 АВ 10А
Да, автоматы поменял, а кабель скорее всего оставлю 2.5, по цене выигрыш не велик, прокладка все равно под стяжкой, места много, зато в случае повреждения или еще какого форсмажора проще будет перекоммутировать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу