baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.08.2011 в 01:05:55

так будет все таки канальный кон-р?или как секция холода будет решена?

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

22.08.2011 в 10:07:12

пока я остановился на секции холода - он мне больше подходит по габаритным размерам.

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

23.08.2011 в 00:07:55

секцию холода нужно подбирать.и уж никак не по подходящим размерам.:)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.08.2011 в 08:33:14

romapres написал : пока я остановился на секции холода - он мне больше подходит по габаритным размерам.

Да уж логика реально безупречна ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

23.08.2011 в 11:23:51

Бориска66 написал : уж логика реально безу

Что-нибудь по существенней можете добавить?

Почему не подойдет выбранная модель? какие могут быть негативные последствия?

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

23.08.2011 в 11:32:15

baziliov,

Секция холода выбиралась из следующих ограничений:

  • воздушный поток летом - 400 - 600 м3 (больше не позволит вентилятор и каналы)
  • оценка необходимой мощности на охлаждение - 3-5 кВт
  • скорость потока в секции до 2,5 м/с

По параметрам мне подошла самая младшая секция Systemair DXRE 40-20-3-2,5

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.08.2011 в 12:12:39

romapres написал : Что-нибудь по существенней можете добавить?

Почему не подойдет выбранная модель? какие могут быть негативные последствия?

Читаем: http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=380

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

23.08.2011 в 14:37:46

Бориска66, внимательно прочитал. Описано сложное техническое решение. Такое я сделать не смогу.

Я не специалист, просьба помочь в моих простых (для специалиста) вопросах.

Имеем:

  • фреоновый охладитель - предположительно Systemair DXRE 40-20.
  • внешний компрессорный блок - предположительно General AOH14FSBC.
  • контролер OWEN ТРМ133М-02 http://www.owen.ru/catalog/56581929 управляет двигателем компрессора и отсечным клапаном.

Вопросы:

  • обязателен ли отсечной клапан или можно без него обойтись? Если он обязателен, то какая модель лучше подходит?
  • нужны ли еще какая автоматика (датчики, клапаны и т.д.) для управления кондиционером?
  • живут ли вместе выбранные модели охладителя и компрессорный блок?
0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

23.08.2011 в 23:00:14

romapres написал : По параметрам мне подошла самая младшая секция Systemair DXRE 40-20-3-2,5

ты ваще то хоть читать умеешь? ваще канешно суровы мужики в мааасквэ.не имея понятия пробовать скулякать приточку с водяным калорифером и фреоновым охладителем.;)ужасный ужос насамом деле

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

24.08.2011 в 11:51:28

baziliov, приятно с Вами общаться. Очень конструктивное и уважительное отношение к собеседнику. Спасибо за советы и оказанную помощь.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

24.08.2011 в 12:34:10

baziliov написал : .....ваще канешно суровы мужики в мааасквэ......

А что, во Львове народ намного проще ..... ;) :) ??? Не столь "суровы" или нет таких ????? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу