02.09.2011 в 08:10:49
orinbasar написал : система будет работать. однозначно
+1 ? не смотря на детские страшилки МВСа )))
02.09.2011 в 12:01:47
много спорного всего, путаны советы. полипропилен после котла=зло. никому не посоветую. по обьему системы 90 л. - тоже большой вопрос.
ну и тд и тп.
с наилучшими
02.09.2011 в 13:41:09
bozzz написал : полипропилен после котла=зло. никому не посоветую.
Поясните пожалуйста. Мне делают после котла именно ПП. До коллекторов, после которых МП.
02.09.2011 в 15:30:50
Угу. Систеа будет работать однозначно. Котел.....?
02.09.2011 в 16:08:22
Задняя секция котла чугунная, если сразу уйти полипропиленом, то трубу ПП будет греть не только вода, но и сама чугунная секция, ее темп. будет выше чем температура носителя. От котла до коллектора железо.
с наилучшими
02.09.2011 в 16:14:12
bozzz написал : Задняя секция котла чугунная
У меня котёл Вайлант настенный 24 кВт. Там нету чугуна. Трубы от котла подсоединены к котлу снизу и сразу уходят в стену - замурованы. Зачем мне железо?
02.09.2011 в 16:28:34
Vladimir_Vas, извиняйте. что то я напутал, с настенником проблем не будет. вы правы.
с наилучшими.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу