artem 16 написал : Вычислил скорость потока через фанкойл - получилось 3 м/с. Считал исходя из проходного сечения 15 мм. Вроде реально. "Вилы" http://www.wilo-select.com/L2006/inner.asp?FRAMED=1&AW__GROUP=DE Грундфос http://www.grundfos.ru/docs/wincaps/

У меня проект есть и там у фанкойла написано 325 л/ч, потому и спросил это реально если у меня один фанкойл 1961 л/ч Ну есть какая-то формула для вычусления скорости потока через фанкойл.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

07.09.2011 в 21:40:39

считал исходя из простых формул, не вдаваясь в гидравлику: Иммее расход в куб. м./ч, имеем площадь сечения трубы в кв. м - думаю как перевести из литров в кубы и от сечения в миллиметрах перейти к площади сечения трубы в кв.м объяснять не нужно?Делим расход на площадь - получаем скорость потока. Зы. считал на патрубках.

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

07.09.2011 в 21:51:58

artem 16 написал : считал исходя из простых формул, не вдаваясь в гидравлику: Иммее расход в куб. м./ч, имеем площадь сечения трубы в кв. м - думаю как перевести из литров в кубы и от сечения в миллиметрах перейти к площади сечения трубы в кв.м объяснять не нужно?Делим расход на площадь - получаем скорость потока. Зы. считал на патрубках.

У это все ОК я соомневаюсь в расходе воды что такая большая цифра у меня.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

07.09.2011 в 22:07:03

Нужно смотреть размер фанкойла (производительность по теплу/холоду, производительность по воздуху) и принятый температурный режим. Наиболее оптимально работают системы с режимом 6-12 градусов по воде, если речь идет об охлаждении.

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

07.09.2011 в 22:16:49

artem 16 написал : Нужно смотреть размер фанкойла (производительность по теплу/холоду, производительность по воздуху) и принятый температурный режим. Наиболее оптимально работают системы с режимом 6-12 градусов по воде, если речь идет об охлаждении.

Цифру я поспотрел из таблицы в документации фанкойла из строчки росход воды.

0
Вложение
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

07.09.2011 в 22:43:46

Скажу по другому: Если к одному типоразмеру, одного фанкойла, при одинаковых внешних параметрах получается разный расход воды - нужно перепроверить расчеты. Вентиляция и кондиционирование вещь такая, лучше иметь разумный избыток мощности, чем считать в притык, или еще хуже недостаток. При этом не забывай - проект, есть построение модели. Модель - система допущений и упрощений. Попробуй проконсультироваться у представителей (именно у представителей, а не удиллеров) марки, которую кладешь в основу проекта - они дадут тебе более точную информацию. Поговори с пусконаладчиками, прорабами - среди них не мало опытных людей.

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

07.09.2011 в 23:02:59

artem 16 написал : Скажу по другому: Если к одному типоразмеру, одного фанкойла, при одинаковых внешних параметрах получается разный расход воды - нужно перепроверить расчеты. Вентиляция и кондиционирование вещь такая, лучше иметь разумный избыток мощности, чем считать в притык, или еще хуже недостаток. При этом не забывай - проект, есть построение модели. Модель - система допущений и упрощений. Попробуй проконсультироваться у представителей (именно у представителей, а не удиллеров) марки, которую кладешь в основу проекта - они дадут тебе более точную информацию. Поговори с пусконаладчиками, прорабами - среди них не мало опытных людей.

Ну то что взял из таблицы это правильно?

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

08.09.2011 в 23:11:16

Гурген написал : Ну то что взял из таблицы это правильно?

Возможно правильно.

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

09.09.2011 в 09:37:57

Самая дурацкая что мне смутило это то что система у нас 9 м3=9000л а у меня получилось на один этаж 54000 л/ч

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

09.09.2011 в 10:44:29

Гурген написал : мне смутило это то что система у нас 9 м3=9000л а у меня получилось на один этаж 54000 л/ч

Немного конкретнее. Выберите один из вариантов ответа ;) :)

  1. У Вас производительность системы холодоснабжения 9куб.м/час по воде
  2. У Вас в системе холодоснабжения (установке, трубах и т.д.) объем воды составляет 9 куб.м Уточните пжалста... ;) :)
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

09.09.2011 в 12:53:27

Ким написал : Немного конкретнее. Выберите один из вариантов ответа ;) :)

  1. У Вас производительность системы холодоснабжения 9куб.м/час по воде
  2. У Вас в системе холодоснабжения (установке, трубах и т.д.) объем воды составляет 9 куб.м Уточните пжалста... ;) :)

Росход воды на один этаж (тот самый ресторан с которым были вопросы ) при проектировании получилось 54000 л/ч а емкость системы 9 куб.м

0