Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

19.08.2011 в 14:11:44

У нас в здании на -1 этаже стоит прям такой коллектор. Температура на входе и выходе тоже самая. Надо ли на обратных трубах насосы поставить?

0
Вложение
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

02.09.2011 в 08:52:59

Люди Ауу.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

02.09.2011 в 09:30:02

При таком коллекторе(U-образном) надо,а также на котел насос чтоб обеспечил объемную подачу теплоносителя ,а лучше знать диаметры труб (при такой разводке коллектор должен быть ф100 прим.)

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

02.09.2011 в 16:00:26

На обратку насосы ставить не надо - система-то замкнутая. Сколько с подачи закачают, столько же с обратки обратно выльется.

Главное, чтобы насосы обеспечивали достаточный напор для преодоления гидравлического сопротивления контуров, обеспечивали т.о. достаточный расход теплоносителя через этажные контуры.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.09.2011 в 21:29:52

А что сейчас то не устраивает?

0