Koriolis
Koriolis
Новичок

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

19.08.2011 в 15:12:12

Здравствуйте!

Вот есть такой щиток в квартире (пятиэтажка, четырёхпроводный стояк). Ввод снизу в двухполюсный АВ.
N заведён в АВ от серебристого винта внизу справа.

И вот какой вопрос – я правильно понимаю, что если делать новую трёхпроводную разводку, то PE можно брать прямо от корпуса щитка (кроме серебристого винта внизу справа)? Тему «Help по заземлению и безопасности!» изучал.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.08.2011 в 15:15:38

Koriolis написал : я правильно понимаю, что если делать новую трёхпроводную разводку, то PE можно брать прямо от корпуса щитка

Нет. Если вести РЕ, то с трёхфазного стояка и то, если его сечение позволяет.

Koriolis написал : Тему «Help по заземлению и безопасности!» изучал.

Плохо изучали.

0
Koriolis
Koriolis
Новичок

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

19.08.2011 в 15:30:37

Я нашёл во такую схему разделения. Она не верна, или то, что я предлагаю, не соответствует этой схеме?

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.08.2011 в 16:52:23

Koriolis написал : Она не верна, или то, что я предлагаю, не соответствует этой схеме?

Можно бы было и резюме сделать, если бы схема понятна была.

0
Koriolis
Koriolis
Новичок

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

19.08.2011 в 19:43:56

Когда я спросил электрика ДЭЗа, который собрал мне щиток (на фото), о том, куда мне подключать PE, он сказал, что прямо к щитку, но не в точку из которой синий провод идёт в двухполюсный автомат. Получается, что приложенный рисунок словам электрика противоречит - PE подключен под один винт с вводом. Я правильно Вас понимаю, что нельзя делать так, как на рисунке:

  1. PE подключен под один винт с вводом.
  2. N через винт подключен к щитку в другом месте
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.08.2011 в 21:06:17

Koriolis написал : Я правильно Вас понимаю, что нельзя делать так, как на рисунке

Я не понял как на рисунке, но как правильно я уже написал.

avmal написал : Если вести РЕ, то с трёхфазного стояка и то, если его сечение позволяет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.08.2011 в 21:10:39

avmal написал : как на рисунке

в качестве шины раздела PEN использован корпус щитка, причем, под один болт XN2 подключен и входящий PEN и РЕ на шину.

Koriolis, Насколько можно судить по фото, у Вас двухпроводный однофазный ввод в щиток. Нулевой провод в этом случае не должен рассматриваться как PEN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

19.08.2011 в 21:31:53

Kamikaze написал : Насколько можно судить по фото, у Вас двухпроводный однофазный ввод в щиток.

*возможно там стояк за панелькой на которой счётчик.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

20.08.2011 в 03:14:24

Koriolis написал : И вот какой вопрос – я правильно понимаю, что если делать новую трёхпроводную разводку,

А какие плюсы вы надеетесь получить, тем более ХЕЛП по земле изучили.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2011 в 04:02:11

Starik1 написал : А какие плюсы вы надеетесь получить

Вы действительно это хотите узнать?

0
Koriolis
Koriolis
Новичок

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

21.08.2011 в 08:58:46

За панелью со счетчиком действительно проходит стояк. Значит, при существующем вводе, мне лучше проложить РЕ но не подключать его, пока не сделают реконструкцию стояка?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу