Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

21.08.2011 в 22:20:14

Всем форумчанам, Здравствуйте!!! На сайте новичок! Но многие темы читал очень внимательно. Дома делаю полный ремонт. По электрике кабели уже все выведены в одну точку. Монтаж кабелей в основном в гофре по диаметру и в штробах полностью сделан. Прошу особо не критиковать в некоторых местах по схеме. Планирую использовать НВА фирмы EKF. Знаю, что не сахар,но ABB , Legrand для нас очень дорого. Меня в схеме интересует, где я неправильно выбрал двухполюсные в обоих щитках и УЗО по всем направлениям. Такое обилие НВА меня не пугает. Освещение в комнатах-встроенные светильники(натяжные потолки). Пожалуй самый важный вопрос-это правильное использование провода PE в щитке на лестничной площадке. Просьба, помогите добрым и деловым советом.

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

21.08.2011 в 22:24:55

надо в щете расключать пв 3 на 4кв.мм и на 6кв.мм с обжимом наконечниками а то с пв 1 намучаешся

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.08.2011 в 22:31:01

dopklip написал : Пожалуй самый важный вопрос-это правильное использование провода PE в щитке на лестничной площадке.

Чтобы конструктивно ответить на него, необходимо как минимум взглянуть на фото этажного щита.

dopklip написал : Меня в схеме интересует, где я неправильно выбрал двухполюсные в обоих щитках и УЗО по всем направлениям.

Если решили собирать на ЭКФ, можно тупо поставить все УЗО с рабочим током, равным или больше номинала вводного АВ - сильно дороже от этого не станет. Кстати, по поводу вводного. Как был выбран номинал 63А?

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

21.08.2011 в 22:42:45

Спасибо за оперативность. Фото щитка,сейчас обработаю и можно будет увидеть.

Марсик написал : Кстати, по поводу вводного. Как был выбран номинал 63А?

Простое сравнение,на опыте других форумчан. Я не очень уж силен в этом.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.08.2011 в 23:30:40

dopklip написал : Фото щитка, мои автоматы справа.

Думаю, водной С40 - не более.

dopklip написал : Прошу особо не критиковать в некоторых местах по схеме.

Буду. На варочную кабель 3х6, на духовой шкаф (если независимый и включается вилкой в розетку) - 3х2,5.

И еще. Не мешайте свет с розетками, а мощные потребители (стиралка и т.п.) - с бытовыми розетками. Думаю, есть смысл сделать что-то вроде следующего: УЗО на все световые линии; УЗО на кухню (теплый пол туда же); УЗО "1" на комнаты; УЗО "2" на комнаты; УЗО+АВ или дифф на холодильник.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

21.08.2011 в 23:35:07

Фото

0
Вложение
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

21.08.2011 в 23:47:54

Марсик написал : На варочную кабель 3х6, на духовой шкаф (если независимый и включается вилкой в розетку) - 3х2,5.

Да я и сам знаю что 3х6 на ВП лучше. Хороший запас. Но это какая панель. Изменить уже не получится, даже в случае с ДШ.

Марсик написал : Не мешайте свет с розетками

а в каком месте предполагается совмещение. ....где морозильная камера?

Скажите, верно ли совместить на УЗО : СМ + освещение в В+Т? или разделить? Освещение в В+Т должно быть все таки на УЗО.

0
Дмитрий1976
Дмитрий1976
Местный

Регистрация: 21.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 348

21.08.2011 в 23:48:59

По схеме вроде все в порядке. Насчет двухполюсных общего вводного и общего на группы ошибки нет, но можно обойтись и одно-полюсными. Также не обязательно (но не неправильно) ставить общий на группы 63 А, хотя чем Вы руководствовались я догадываюсь. По расчету автоматов сказать ничего не могу, т.к. мало вводных данных. Насчет PE коллега уже сказал. Выложенные фото посмотреть почему то не удается.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

21.08.2011 в 23:55:24

Выбор параметров УЗО, исходил из рекомендаций на форуме....УЗО на один порядок выше той группы АВ, которую она защищает.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 00:02:08

Спасибо за ответ.

Дмитрий1976 написал : По расчету автоматов сказать ничего не могу, т.к. мало вводных данных.

Я исходил из следующего: розетки 16А, свет 10А.

Дмитрий1976 написал : Выложенные фото посмотреть почему то не удается.

0
Дмитрий1976
Дмитрий1976
Местный

Регистрация: 21.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 348

22.08.2011 в 00:06:53

К примеру варочная панель и духовой шкаф по номиналам в сумме дают 48 ампер. Уже выше номинала УЗО. Хотя если учитывать что автоматы скорее всего с некоторым запасом, а также коэффиицент использования, то выгорание УЗО маловероятно. На порядок это - х10 т.е. несколько сотен ампер, поэтому просто выше:).

Что касается формулы - розетки 16А, свет 10А ,то да - это классика.

Этажные щиты в отвратительном состоянии (но бывает и хуже). Советую скинуться с соседями и нанять толкового электрика чтоб перебрал. Как выполнено заземление не скажу. Но на этажном оно должно идти раздельно с рабочим нулем. Подумайте о защите от скачков напряжения. Самый дешевый вариант реализации такой защиты это РКН+ПМ или РКН с силовыми контактами. РКН с силовыми контактами встречал на номинал 63 а. Возможно есть и мощнее. Цена вопроса по второму варианту 1300-1500 рублей.

0