25.08.2011 в 15:49:23
нервный написал : ...длинной не более сантиметра происходит перекрытие фазы на ноль,зажигается дуга...
дык, сделайте более сантиметра!
25.08.2011 в 16:35:50
Starik1 написал : На многих форумах читал что ДИФАВТОМАТЫ капризны в работе. у вас сам дифавтомат на ток 16а. а на какой пропускной ток он расчитан? а на самом щитке АВ на какой ток, возможно при первом замыкании пригорели контакты самого ДИФА, какого завода сам диф.
Дифф ABB. А как посмотреть перегорели ли контакты?
25.08.2011 в 17:51:17
Alexiy написал : дык, сделайте более сантиметра!
а зачем,надо чтоб замкнуло и выбило автомат,я подозреваю что если взять длинную пермычку с более высоким сопротивлением то она от перегрева расплавится и перегорит просто и автомат может не выбьет.
Oleg34 написал : Дифф ABB. А как посмотреть перегорели ли контакты?
можно конечно прозвонить,но всё равно будет не ясно в каком состоянии эти контакты. я вот недавно был сильно удивлен,в старых подъездных шкафах на квартиры стоят черненькие однополюсные автоматы типа АЕ,крепящиеся на два винта или группой под скобы.так вот в ближаешем магазе не было не дин реек так же небыло и автоматов для них,зато были те самые черненькие автоматы марки ае,ну купил без задних мыслей две штуки.заменил.через четыре дня бабулька звонит,типа пропал свет,пошел глянуть,у двух этих новеньких автоматов выгорели корпуса в месте где находится силовой контакт,подумал,ладно ,обычное русское гавно попалось,на досуге дома раздолбал я эти автоматы и не нашел я в них катушки магнитной отсечки,только тепловая,которая при том и не сработала,не смотря на то что автомат чуть ли не в руках рассыпался от того что ссохся весь аж до дыр.а в старых бабулькиных автоматах магнитная отсечка была,и тепловое выключало автоматы периодически. так вот к чему я,может в левых дифах и вообще левой продукции магнитной отсечки вовсе нет а все остальное низкого качества
25.08.2011 в 18:44:39
нервный написал : может в левых дифах и вообще левой продукции магнитной отсечки вовсе нет а все остальное низкого качества
Автоматы АЕ1031 выпускаются разных модификаций с раличными типами расцепителей.
25.08.2011 в 19:51:26
avmal написал : Автоматы АЕ1031 выпускаются разных модификаций с раличными типами расцепителей
я об этом подумал,но мне не встречались такие автоматы без магнитного расцепителя.усеченный автомат как символ разрухи в промышленности и головах. если честно ,думаю что тысячи электриков до сих пор покупают такие автматы по энерции ,совершенно не подозревая что он превратился в мину замедленного действия а производитель тем самым сэкономил миллионы на ухудшении качеств автомата. кстати о мерзопакостных плодах деградации российской промышленности и инженерной мысли о экономии на производстве электрики и не только, впору создавать отдельную тему. когда работал на различнх предприятиях,сотни миллионов нервных клеток было утрачено в процессе монтажа и эксплуатации поганейших изделий российской промышленности.жаль сейчас уже не работаю иначе тему создал бы сам ,с фотками
25.08.2011 в 20:03:47
нервный написал : мне не встречались такие автоматы без магнитного расцепителя.усеченный автомат как символ разрухи в промышленности и головах
Это не усечённые автоматы, а автоматы, необходимость в которых требуется для воплощения в жизнь различных технических заданий. Сведения о наличии того или иного расцепителя присутствуют в названии автомата.
25.08.2011 в 20:31:22
avmal написал : Это не усечённые автоматы, а автоматы, необходимость в которых требуется для воплощения в жизнь различных технических заданий.
25.08.2011 в 20:41:17
avmal написал : Это не усечённые автоматы, а автоматы, необходимость в которых требуется для воплощения в жизнь различных технических заданий. Сведения о наличии того или иного расцепителя присутствуют в названии автомата.
о мой бог.перед мной открылся целый мир автоматов ае где 1 это и магнитный и тепловой расцепитель а цифра 2 в названии означает что только тепловой.даже не задумывался,черненький и ладно ну этож надо так,сколько их раздолбано и всегда были с катушками внутри,а тут вдруг без неё и я тут грешным делом подумал что сэкономили. однако все равно сэкономили,внутренний контакт двух автоматов выгорел от пяти лампочек и телевизора за четыре дня
25.08.2011 в 20:44:29
alexposter написал : то уж до вставок в ГРЩ (если вставки, конечно, не гвозди).
ладно бы гвозди,они ведь сидят в посадочных местах предохранителей еле еле и есть шанс что не сконтачат в нужный момент.а вот когда на подвал с двадцатью лампочками и полудохлой алиминиевой проводкой стоит вставка в 250 ампер,то это уже жестоко,а в подвале все в сараях
25.08.2011 в 20:48:17
alexposter написал : А вообще в нашей суровой действительности пора возвращаться к пробкам,
кстати о пробках.всегда задавался вопросом,почему в киповских немецких шкафах забитых автоматикой, системами защиты всего и вся,иногда стоят бональные пробки.хотя рядом в таких же шкафах пробок нет. подчищают склады с нелеквидами?
25.08.2011 в 21:11:29
нервный написал : в киповских немецких шкафах забитых автоматикой, системами защиты всего и вся,иногда стоят бональные пробки
Не думаю, что это "банальные пробки" - быстрее это "пробки" для защиты полупроводникового оборудования.
25.08.2011 в 21:33:28
нервный написал : кстати о пробках.всегда задавался вопросом,почему в киповских немецких шкафах забитых автоматикой, системами защиты всего и вся,иногда стоят банальные пробки.хотя рядом в таких же шкафах пробок нет. подчищают склады с нелеквидами?
По рекомендации некоторых производителей перед УЗИПами 2 ступени на варисторах, ставятся предохранители, так как у варистора при старении появляется паразитный ток, при разогревании кристала он спекается до появления КЗ, фирма АВВ предохранители варисторных УЗИПов размещает в том же корпусе, а на кристал наклеивает флажек, при определенной температуре он высовывается из корпуса.
25.08.2011 в 21:34:01
avmal написал : Не думаю, что это "банальные пробки" - быстрее это "пробки" для защиты полупроводникового оборудования.
не не .как раз наоборот ,инверторы разных мощностей в 90 процентах случаев питались через автоматы,изредко через предохранители.
мощные двигатели тоже в половине случаев питались то от автоматов то от предохранителей и изредко эти двигатели питались через инверторы.
сименсовские мощные вставки стоят нехило и места занимают в шкафу в полтора раза больше чем автоматы тех же номиналов.
предохранители по шкафам разбросаны совершенно безсистемно.
вставки пускатель инвертор (иногда с тепловым реле)
или
автомат пускатель инвертор (иногда степловым реле)
или
вставки пускатель тепловое
или
вставки инвертор(редко)
или
автомат инвертор(самое распространённое).
низковольтные цепи (24V)в основном защищены автоматами,но есть на этот раз и пробки.
цепи 220 вольт защищены то пробками то автоматами.
в общем системы нет никакой.
в подстанциях по низкой стороне ,распределение в основном через вставки,но и здесь есть автоматы
25.08.2011 в 21:40:03
Oleg34 написал : Дифф ABB. А как посмотреть перегорели ли контакты?
Чтобы посмотреть надо аккуратно его разобрать, и собрать, если удастся, там очень плотный монтаж. А если сомневаетесь то ставте просто АВ и УЗО, будет надежней.
25.08.2011 в 21:59:30
Starik1 написал : По рекомендации некоторых производителей перед УЗИПами 2 ступени
на варисторах, ставятся предохранители, так как у варистора при старении появляется паразитный ток, при разогревании кристала он спекается до появления КЗ, фирма АВВ предохранители варисторных УЗИПов размещает в том же корпусе, а на кристал наклеивает флажек, при определенной температуре он высовывается из корпуса.
но то что абб в одном копусе объединила два устройства это понятно удешевление и удобство.
Starik1 написал : По рекомендации некоторых производителей перед УЗИПами 2 ступени
на варисторах, ставятся предохранители, так как у варистора при старении появляется паразитный ток, при разогревании кристала он спекается до появления КЗ
а почему именно предохранитель,может потому что у вставки зазор между контактами при сгорании плавкой перемычки больше и это пространство заполнено кварцевым песком что исключает появление дуги в сгоревшем предохранителе так же межфазное расстояние больше.в автомате же при размыкании пространство между разомкнутыми контактами меньше и оно свободно,расстояние между фазами меньше чем у предохранителей.и не смотря на наличие дугогасительной камеры ,при сверх перегрузках появление дуги между разомкнутыми контактами и между фазами не исключено. правильно понял. и по кипу.вопрос этот появился не спроста.в одних и тех же цепях,построеных по одной схеме,и действующих с одними и теми же исполнительнми устройствами,иногда использовались вставки ,иногда автоматы. я же говорю расположение предохранителей в ситемах совершенно произвольной форме и не обусловлено какими либо тех процессами или иной необходимостью