BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132915

27.02.2026 в 16:50:01

Xxxspace написал 27.02.2026 в 15:16

Обьем аоды в 1 секции черад 0.95 против 1.45 у мс 140...

Не важно для центр отопления

По снкциям... обычно берут на 1 больше на всякий случай.

Вы так запарились этими подсчетами единиц %....))) Важнее насколько горячую воду вам дают в мороз.

Xxxspace написал 27.02.2026 в 14:00

Они написали что это незаконно и может привести к дисбалансу отопления и т.д .

Можно фото писульки сюда?

Они должны предоставить проект, в котором указано сколько секций и какая модель радиатора должна стоять ПО ПРОЕКТУ. Температура входящей в стояк воды и уходящей, зависит от темп графика котельной по погоде.

Без этого - их требование убрать радиатор на основании того, что ИМ ТАК КАЖЕТСЯ. То есть бездоказательно. Можете им не открывать дверь. Но в отместку могут заморозить весь стояк. У них ума хватит.

Дебилы не понимают что по сути вы им зарплату платите.

А начальник.... Если в его адрес будет прилетать много жалоб... в конце концов скажет холопам чтобы сделали наконец что надо, и чтобы жалоб больше не было. Да и на прием можно сходить и очень спокойно и вежливо с аргументами...

0
Xxxspace
Xxxspace
Новичок

Регистрация: 17.10.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 28

27.02.2026 в 19:26:09

BV100004653310000465371000046541

0
Xxxspace
Xxxspace
Новичок

Регистрация: 17.10.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 28

27.02.2026 в 19:38:45

BV, полипропилен с кранами на мелкую я поставила тем летом, т к.весной жара 30 град.в квартире, а они не убавляют. .....По проекту тут стояла под окном одна старая листовая, когда бабушка с дедом ее купили в первую зиму околели и дед заменил потом, они уже с 99 года примерно стоят.А потом ук стала менять всем, а дед видимо отказался.Он умер 2 года назад, сейчас у него не спросить.Они стали требовать акты, а где я возьму, их нет.Боюсь что ща это могут влепить штраф, там до 50 тыс.и все равно заставят снять..((. Я уже сто раз пожалела что их вызвала, думала они мне помогут найти причину продувания под полом, там ужас как ветер гуляет, даже через плинтуса дует.

0
Xxxspace
Xxxspace
Новичок

Регистрация: 17.10.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 28

27.02.2026 в 19:45:03

BV10000465631000046564

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132915

27.02.2026 в 19:59:05

Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:26

BV,

Коротко по акту...

  1. По замерам нужен протокол и чем измеряли с поверкой. Гуглите в фед постановления.

  2. По ПП трубам они по сути правы во всем и все написано достаточно разумно. Только они забыли добавить, что в случае неправильной работы / запуска / аварии на элеваторе в систему может пойти 120-130 град, трубы лопнут и вы сваритесь вживую. Нехрен пластик ставить на ЦО с элеватором.

  3. По проекту... "покажите проект в части моей квартиры и мощность радиатора" может там один но большой.

  4. По кранам - кранов + байпас с дырочкой как жопка воробья быть не должно - они правы.

Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:38

По проекту тут стояла под окном одна старая листовая,

Что это?) Найдите похожую картинку в сети.

0
Xxxspace
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26788

27.02.2026 в 19:59:31

Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:38

полипропилен с кранами

Требования совершенно законные. Как Вам в голову взбрело пластик на отопление поставить? Это элеваторная система - зимой в мороз имеете шансы свариться заживо. И это не фигура речи - понимайте буквально.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132915

27.02.2026 в 20:15:41

Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:45

BV,

По фото.... Они на 100% правы, что эту пластиковую порнуху надо убрать. И нормально описали почему.

Они наверное охренели когда увидели эту дичь прям бросающуюся в глаза)

А был бы у вас один чугунный, даже с кранами и стальным байпасом равным диаметру стояка - может ничего бы и не сказали. (Если бы было покрашено в цвет старой краски и пылью припудрено)

Про окна - ни слова - может из них ветер?

Под полом сквозняк - разбираться вам. Но смотрите еще и дыры снаружи.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132915

27.02.2026 в 20:20:20

ВТБ! написал 27.02.2026 в 19:59

Как Вам в голову взбрело пластик на отопление поставить?

Вася недорого берет, и умеет только полУпропЕленом. Таких Вась пруд пруди, и в Москве тоже. В регионах, поди найди кто статью на сварке - будут смотреть как на сумасошедшего)

0
Xxxspace
Xxxspace
Новичок

Регистрация: 17.10.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 28

27.02.2026 в 20:36:06

BV, знаю что нужен акт замера, но когда они пришли было и правда не холодно и ветра не было, они специально выбрали такой день, потому что перед этим было холодно и они позвонили в этот день и сказали что придти не могут, что то там сломалось...я им и сказала, а что вы пришли когда минус 5, приходите когда минус 15....но понятно.. По поводу кранов пропилен, когда ставила что то не подумала и сантехник ничего не сказал, сказал что на гор воде и полотенцесушилке тоже стоит пропилен и в новостройках уже ставят. Но сейчас уже тоже страшновато. На маленькой не было никаких кранов, а на коричневой ьыли 2 крана всегда. По поводу проекта я не поняла только, я вообще удивляюсь какие раньше батареи стояли и как можно было с ними жить, только если дом новый, а из этого уже песок сыпется отовсюду и одни щели кругом. Я как то почувствовала что дует из под стенки, отодвинули ее, а там посреди стены дырка и оттуда ветер дует, а другая сторона стены выходит в подъезд и там все покрашено и отштукатурено и дуть никак не может. То есть ветер там гуляет с улицы, аидимо кладка совсем пустая

0
Xxxspace
Xxxspace
Новичок

Регистрация: 17.10.2023

Нижний Новгород

Сообщений: 28

27.02.2026 в 20:42:08

BV1000046567такая какая то была...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26788

27.02.2026 в 20:45:37

Xxxspace написал 27.02.2026 в 20:36

сказал что на гор воде и полотенцесушилке тоже стоит пропилен

Другие аварийные значения температуры и давления.

Xxxspace написал 27.02.2026 в 20:36

и в новостройках уже ставят

Там не элеваторная система, температура и давление ограничены. Самое главное - ограничены в аварийных режимах.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу