Dendy
Dendy
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 66

28.08.2011 в 13:47:01

Подскажите пожалуйста:

  • сейчас имеется щиток на участке со счетчиком, который запитан от распредщитка, стоящего под ТП через дорогу от участка, кабелем ВВГ 4*4 (3p+1pen) в ПНД.

  • хочется, чтобы соседу через дорогу не тянуть новый кабель, запитать соседний участок от имеющегося щитка на участке , в связи с чем планируется имеющийся кабель в распредщитке под ТП переподключить как 2p+n+pe (к имеющемуся там 3p автомату на 32А) , а на участке в боксе подключить к этому кабелю два кабеля 3*4, один из которых пойдет к домику на этом участке, а второй пойдет к соседу. Соответственно получится однофазный ввод в каждый дом и система TN-S. Так как на каждый дом выделено по 5 кВт, то сечения должно хватить.

Возможно ли так сделать?

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

28.08.2011 в 14:48:56

Во-первых,

Dendy написал : то сечения должно хватить

два дома по 5 кВт = 10 кВт. при однофазном подключении получается: 10000:220 = ~46 А. смотрим таблицу ПУЭ 1.3.6 Во-вторых,

Dendy написал : как 2p+n+pe

Откуда в ТП возьмется PE? Там есть такое понятие как глухозаземленная нейтраль (PEN). Т.е если вы поставите 3р автомат, то ни о каком pe речи идти уже не будет. останется только N. В-третьих,

Dendy написал : система TN-S

Чтобы получить TN-S нужно будет разделить тот самый PEN до 3р автомата. Кто это вам будет делать? В четвертых, на данный момент, на ваш участок приходит 3 фазы, так? Следовательно, чтобы сделать ввод однофазным, вам нужно снова нужно делать тех условия, пломбировать счетчик и т.д и т.п. Оно вам надо? Логичнее бы было перетянуть новый кабель. например, ВВГнг-ls 5х10. сечение ПНД какое?

0
Dendy
Dendy
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 66

28.08.2011 в 15:50:28

Игоревич написал : Во-первых,

два дома по 5 кВт = 10 кВт. при однофазном подключении получается: 10000:220 = ~46 А. смотрим таблицу ПУЭ 1.3.6

У меня получается двухфазное подключение - один дом на одной фазе, второй дом на второй фазе, для третьей фазы провода не хватает - но и третьего дома нет.

Игоревич написал : Во-вторых,

Откуда в ТП возьмется PE? Там есть такое понятие как глухозаземленная нейтраль (PEN). Т.е если вы поставите 3р автомат, то ни о каком pe речи идти уже не будет. останется только N.

Как я понимаю эта самая PEN разделяется на ТП на PE и N, и от ТП идет пятипроводная ВЛ (и, если не ошибаюсь, в распредщиток под ТП приходит пять проводов). Но даже если в распредщитке под ТП находится 3P+PEN, то там же можно до автомата разделить на 3P+N+PE, и так как четыре жилы, то одну фазу к автомату не подключать.

Игоревич написал : В-третьих,

Чтобы получить TN-S нужно будет разделить тот самый PEN до 3р автомата. Кто это вам будет делать? В четвертых, на данный момент, на ваш участок приходит 3 фазы, так? Следовательно, чтобы сделать ввод однофазным, вам нужно снова нужно делать тех условия, пломбировать счетчик и т.д и т.п. Оно вам надо? Логичнее бы было перетянуть новый кабель. например, ВВГнг-ls 5х10. сечение ПНД какое?

Доступ к щитку под ТП, да и ключи от ТП, у меня имеются. Граница ответственности Мосэнергосбыта заканчивается на ТП. Остальное - на садоводах-огородниках. Поэтому никаких техусловий не требуется, так же как и пломбировка счетчиков и т.д. и т.п. ПНД вроде не маленького диаметра, теоретически можно и поменять, но надо ли оно.... да и лень.

И зачем в землю нг, да еще и ls ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27314

28.08.2011 в 16:05:08

Dendy

Кто заключил договор с ЭСО? Напрямую или "колхоз" коттеджей?

Технически сейчас выполнено неправильно - недостаточное сечение PEN. Запланированный вариант на первый взгляд почти ;) корректен.

Игоревич написал : получается

Не то считаете: обратите внимание на автомат 32А. :) Надо смотреть как для трёхжильного кабеля в трубе - 27А. "Маловато будет!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2011 в 16:05:16

Dendy написал : Возможно ли так сделать?

Да.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

28.08.2011 в 16:08:59

Dendy написал : У меня получается двухфазное подключение - один дом на одной фазе, второй дом на второй фазе, для третьей фазы провода не хватает - но и третьего дома нет.

И у вас же получается довольно серьезный перекос фаз.

Dendy написал : Как я понимаю эта самая PEN разделяется на ТП на PE и N, и от ТП идет пятипроводная ВЛ

не факт. если 5 проводов, то можнт быть и фаза освещения.

Dendy написал : Доступ к щитку под ТП, да и ключи от ТП, у меня имеются.

А допуск на работы под напряжением до 1000в имеется?

Dendy написал : И зачем в землю нг, да еще и ls

безопасность превыше всего хотя, можно и просто ввг, если толщина стен пнд позвоялет.

Dendy написал : теоретически можно и поменять

придется практически, если не хотите проблем с Мосэнергосбытом

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

28.08.2011 в 16:10:25

ВТБ! написал : обратите внимание на автомат 32А

просмотрел:)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27314

28.08.2011 в 16:10:49

Dendy написал : У меня получается двухфазное подключение - один дом на одной фазе, второй дом на второй фазе, для третьей фазы провода не хватает - но и третьего дома нет.

Тем не менее нейтраль нагружена и в таблице надо смотреть столбец для трёхжильных проводников.

Замените кабель на 4*6 - будет 34А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dendy
Dendy
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 66

28.08.2011 в 16:15:46

ВТБ! написал : Dendy

Кто заключил договор с ЭСО? Напрямую или "колхоз" коттеджей?

Технически сейчас выполнено неправильно - недостаточное сечение PEN. Запланированный вариант на первый взгляд почти ;) корректен.

Не то считаете: обратите внимание на автомат 32А. :) Надо смотреть как для трёхжильного кабеля в трубе - 27А. "Маловато будет!"

С ЭСО заключил колхоз коттеджей в виде СНТ, и ТП мы на баланс и в эксплуатацию им не передавали.

Недостаточно сечение PEN - это понятно, автомат по хорошему надо на 25А, это тоже понято - поменяем.

А насчет запланированного варианта - на первый взгляд "почти" корректен, а на второй взгляд? непонятно :confused:.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

28.08.2011 в 16:18:58

ВТБ! написал : Замените кабель на 4*6 - будет 34А.

лучше 5х6 чтобы перекоса фаз не было

0
Dendy
Dendy
Новичок

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 66

28.08.2011 в 16:27:36

Игоревич написал : И у вас же получается довольно серьезный перекос фаз.

не факт. если 5 проводов, то можнт быть и фаза освещения.

А допуск на работы под напряжением до 1000в имеется?

безопасность превыше всего хотя, можно и просто ввг, если толщина стен пнд позвоялет.

придется практически, если не хотите проблем с Мосэнергосбытом

Так почти все дома имеют однофазное подключение к данной ВЛ, и насколько щас там имеется перекос фаз - никто не знает. Может быть стоит при вышеуказанные два фазных провода подключить к тем фазам, на которых напряжение будет выше (типа загружены они меньше).

Фазы освещения точно нет.

Допуска к сожалению нет, приходится так обходиться.

А при чем тут толщина стен ПНД? или кабель нг-ls имеет более толстую изоляцию? чот я сомневаюсь...

Проблема с Мосэнергосбытом обычно только одна - при просрочке оплаты даже на один день грозятся отключить:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу