Игоревич написал :
С чего вы взяли что он висит?каждому участку по 3 фазы.
И зачем каждому участку по три фазы, если выделенная мощность всего 5кВт?
Да и как эти три фазы будут распределены на каждом участке - никто не знает. Не все же потребители трехфазные...
Dendy написал :
при аварии у соседа у него должен наверное будет сработать его вводной автомат?
Скорее сработают сразу три автомата: С16 на розетки, С25 на вводе и общий для защиты кабеля.
Если общий автомат будет немодульный, то шансы на селективность повышаются, а если на розетки В16 - шансы ещё выше.
КЗ на кабелях ввода не рассматриваю, его, надеюсь, не будет никогда.
"Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах)."
Согласен, в ПУЭ изложено недостаточно ясно.
Может кто подскажет?
ВТБ! написал :
Скорее сработают сразу три автомата: С16 на розетки, С25 на вводе и общий для защиты кабеля.
Если общий автомат будет немодульный, то шансы на селективность повышаются, а если на розетки В16 - шансы ещё выше.
КЗ на кабелях ввода не рассматриваю, его, надеюсь, не будет никогда.
А почему сработать должны три автомата? Обычно срабатывает на розетки С16, допускаю в крайнем оченьредком случае сработат С25 на вводе (либо С25 для защиты кабеля) - может на этот крайний случай не заморачиваться?
По поводу изи пакта:
Номинальное напряжение: 550 В, 50 Гц.
Отключающая способность: 18,0 кА при 380 В.
Круто, но может обычным типа легранда на 6,0Ка вполне можно обойтись?
А насчет кабеля в ПНД: независимо от места прокладки, мне кажется, что нагрев будет практически одинаков, так как есть воздушная прослойка, работающая теплоизолятором. В земле без трубы условия другие и намного лучше. Может все таки 32 А для защиты кабеля сойдет? Так и селективность будет соблюдена, и не придется из-за соседа бегать?
Dendy написал :
Может все таки 32 А для защиты кабеля сойдет?
кабель Ваш я так понимаю? если он сгорит кто-то кроме вас пострадать может? (хотя вероятность сие действа мизерная, при вводных по 25А его даже теоретически очень сложно перегрузить) единственный риск это отгоревший ноль (и до 380 в розетках), но и на больших сечениях он может отгореть