Делаю в своей квартире ремонт. Проложил проводку кабелями ввг, поставил квартирный щит, в котором много УЗО и автоматов (все от shcneider electric). Все вроде работает и вроде бы время чтобы замазывать штробы раствором, но боюсь замажешь - а потом выяснится на какой-нибудь линии поврежден кабель и будет постоянно срабатывать УЗО.

Можно ли как-то проверить все эти линии в домашних условиях? Может микроволновку подключать к розеткам или чайник какой-нибудь? Слышал, есть какие-то мегаомметры, но поискав яндексом, подобные устройства какие-то черезчур дорогие - по 20 тыс руб и выше, флюки всякие там..

Посоветуйте как поступить..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.08.2011 в 23:20:34

mihasoft написал : Слышал, есть какие-то мегаомметры,

Все верно, но можете вызвать элека с прибором ЗЫ но по мне - все лишнее, т.к. сами для себя делали (возможные дефекты кабеля "нормального" опускаю)

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

28.08.2011 в 23:24:44

haramamburu написал : ЗЫ но по мне - все лишнее, т.к. сами для себя делали (возможные дефекты кабеля "нормального" опускаю)

Не совсем понял эту фразу. Кабель брал рыбинский, по госту изготовленный.

Правильно ли я понимаю, что в бытовых условиях проверить уложенные кабели возможности нет и прибор "занедорого" тоже не купить? Ну в пределах 3 т.р.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.08.2011 в 23:36:56

mihasoft написал : Не совсем понял эту фразу.

Вы писали про "сработки" УЗО - это бывает когда штукатуры повреждают шпателем (например) кабель или недобросовестный элек похоронит скрутку ...

mihasoft написал : Кабель брал рыбинский, по госту изготовленный.

Рыбинский не знаю, но то что по Госту - это хорошо

mihasoft написал : прибор "занедорого" тоже не купить? Ну в пределах 3 т.р.

Есть мультиметры с приставкой - в цену укладываются, но доверия не вызывают, ширпотреб короче, НО за эти деньги сможете найти человека с нормальным меггером

ЗЫ кстати, тут на форуме ваш зема тусуется (по электрике) - попробуйте с ним связаться, ник его Alex_Penza

0
mihasoft
mihasoft
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Пенза

Сообщений: 129

28.08.2011 в 23:45:38

haramamburu написал : Вы писали про "сработки" УЗО - это бывает когда штукатуры повреждают шпателем (например) кабель или недобросовестный элек похоронит скрутку ...

Понятно, но я точно также мог его где-нибудь случайно повредить, хоть и старался обращаться бережно. Где-то слегка молоточком постукивать приходилось, где-то может мог под ножку стремянки попасть, случано. Мало ли..

Вот и интересно было бы узнать - можно ли как-то спровоцировать срабатывание УЗО на линии, на кабеле где есть повреждение.. Может какой-то электроприбор вставить и заставить работать. Или в несколько розеток вставить малопотребляющие электроприборы и оставить дня на 3..

haramamburu написал : ЗЫ кстати, тут на форуме ваш зема тусуется (по электрике) - попробуйте с ним связаться, ник его Alex_Penza

Да, знаю, он как раз пару лет назад здесь хвалился своим измерителем утечки за 2000р. Но тот прибор похоже снят с производства, нигде не могу найти его в наличии в инет магазинах...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.08.2011 в 23:57:33

mihasoft написал : Вот и интересно было бы узнать - можно ли как-то спровоцировать срабатывание УЗО на линии,

Первое что приходит в голову - намочить/увлажнить все места прокладки + как более мощные приборы включить... Но это так... хрень одним словом

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.08.2011 в 23:59:34

mihasoft написал : хвалился своим измерителем утечки за 2000р

Да, точно, вспомнил - но это не к вашей тематике, а к проверке на "рабочесть" УЗО

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.08.2011 в 00:19:06

mihasoft написал : и прибор "занедорого" тоже не купить? Ну в пределах 3 т.р.

Прибор "за недорого" это токовые клещи серии 266 и приставка 261. Для проверки в "домашних условиях" проканает и 500В.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.08.2011 в 07:48:57

mihasoft написал : и прибор "занедорого" тоже не купить? Ну в пределах 3 т.р.

Даже меньше... =

sergey_sav написал : Прибор "за недорого" это токовые клещи серии 266

M266F токовые клещи Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 1120.00 руб.

sergey_sav написал : и приставка 261.

Естественно не "true RMS" и не Флюк. Поверял "для сэбэ" несколько штук,- рабочие, точность соответствует паспортным данным.

M261 тестер изоляцииЦена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 610.00 руб. Вполне достаточно для собственных нужд.

0
Вложение
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

14.06.2013 в 16:13:08

ПPOPAБ написал : M261 тестер изоляцииЦена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 610.00 руб. Вполне достаточно для собственных нужд.

М261 подходит только к определенным токовым клещам (266) или эту приставку можно подключить к любому тестеру или любым токовым клещам??

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

15.06.2013 в 18:19:28

mihasoft написал : Посоветуйте как поступить..

Вызовите электролабораторию, пусть проведут испытания электропроводки. Дорого?.. Тогда не парьте мозг себе и другим, замазывайте...;)