avmal написал : Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке
А я у себя дома именно так и сделал для РЕ:o
07.09.2011 в 00:22:40
avmal написал : Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке
А я у себя дома именно так и сделал для РЕ:o
07.09.2011 в 00:52:57
ionchik написал : А я у себя дома именно так и сделал для РЕ
Т.е. вы рабочие провода тащили отдельно, а защитные отдельно?
07.09.2011 в 01:56:16
avmal написал : Т.е. вы рабочие провода тащили отдельно, а защитные отдельно?
Именно!
07.09.2011 в 09:06:17
"Тихо шифером шурша..." Зачем?!
07.09.2011 в 12:32:21
Нонконформист?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.09.2011 в 12:40:19
ПУЭ-укр.-2006 написал : 1.7.136 PE-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними. Если для защиты от поражения электрическим током используются устройства защиты от сверхтока, это требование является обязательным.
.. Отдельная прокладка РЕ допустима только для линий, защищенных УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.09.2011 в 19:30:06
07.09.2011 в 20:20:04
ionchik написал : Все шесть линий, и каждая под своим УЗО.
Более интересны причины по которым вы отступили от рекомендуемых нормативами условий прокладки. Ведь для этого нужны веские, аргументированные причины.
07.09.2011 в 22:05:47
avmal написал : Более интересны причины
Вы не поверите.........всё очень банально и просто - деньги!!!:o
avmal написал : вы отступили от рекомендуемых
Главное слово здесь "рекомендуемых" но не обязательных к исполнению........:confused::yu
Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ-укр.-2006
1.7.136 PE-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками **или рядом с ними.**
Если для защиты от поражения электрическим током используются устройства защиты от сверхтока, это требование является обязательным.
Что я впрочем, и выполнил!
Пы.Сы. - А что 7 пуэ нам говорит по этому поводу?
07.09.2011 в 22:22:56
Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ-укр.-2006 1.7.136 PE-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними. Если для защиты от поражения электрическим током используются устройства защиты от сверхтока, это требование является обязательным.
ionchik написал : А что 7 пуэ нам говорит по этому поводу?
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным."
ПУЭ-7
ionchik написал : Все шесть линий, и каждая под своим УЗО.
Вы можете гарантировать, что у последовавших рекомендованному вами методу тоже все линии будут защищены УЗО?
07.09.2011 в 22:49:14
avmal написал : Вы можете гарантировать, что у последовавших рекомендованному вами методу тоже все линии будут защищены УЗО?
Не очень понял Ваш вопрос..........можно на пальцах?!:o Пы.Сы. - Я ведь никому не навязываю свою точку зрения, а так сделал для себя, потому что
avmal написал : а отступление от него должно быть обосновано.
а именно
ionchik написал : всё очень банально и просто - деньги!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.