06.09.2011 в 18:45:50
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам, связанным с трехфазными потребителями. Я затеял у себя в гараже реконструкцию старой проводки, точнее полную замену проводки и автоматов. Старая проводка была без защитного заземления, соответственно двух- и четырехпроводная. Стоял один мощный совдеповский вводной 3-х фазный автомат на 80А и пару автоматов на общее освещение и розетки. Сейчас я уже поменял всю однофазную часть проводки (освещение и розетки 220в) с использованием УЗО и отдельных автоматов на каждую линию. Добрался до трехфазной части и появились вопросы. Прошу знатоков помочь советом и сильно не пинать если я путаюсь в терминах и процессах, т.к. я не спец.
06.09.2011 в 20:04:59
Джамшут написал : Но если подключить его в новую розетку, то сразу срабатывает УЗО.
Возможно Вы перепутали в розетке защитный и рабочий нули, поэтому и срабатывает УЗО.
Джамшут написал : Подскажите, как выполнить коммутацию, чтоб старый обогреватель работал в новой 5-ти проводной линии с заземлением?
Тут зависит от того как уже сделана коммутация внутри него. Но не должно быть так, что рабочий нуль (который подключён в центр звезды) был соединён с защитным нулём.
Джамшут написал : Куда подключать 5-й земляной провод от новой розетки, тоже к корпусу?
И тогда опять будет срабатывать УЗО. Нужно сделать так чтобы рабочий нуль не имел контакта с корпусом.
06.09.2011 в 20:26:47
Джамшут написал : Нейтральный провод приходит на корпус прибора, как показало вскрытие корпуса.
Рабочий ноль нужно соединить на изолированной от корпуса шинке с со всеми остальными рабочими нулевыми проводниками.
Джамшут написал : Куда подключать 5-й земляной провод от новой розетки, тоже к корпусу?
Защитный нулевой проводник присоединить к корпусу(открытым проводящим частям).
Джамшут написал : Хочу поставить DIN-реечный пускатель с тепловым реле, но не знаю, как они подбираются, из каких соображений?
посмотрите
06.09.2011 в 20:56:46
Джамшут написал : С пускателем можно предположить, что выбирается модель, способная коммутировать пусковые токи двигателя
Да по номинальному току двигателя. В Вашем случае это пускатель 1 величины.
Джамшут написал : а как подбирается тепловое реле?
06.09.2011 в 21:25:41
Джамшут написал : Сейчас я поставил 4-х полюсное УЗО (63А, 30мА) и подключил к нему 3-х полюсный автомат (32А)
Порядок не перепутали?
07.09.2011 в 14:12:16
Во-первых, хотел сказать пасибо всем за помощь и предложенные советы! to Victor: в розетке все четко, провода не перепутаны. Но в вилке земли вообще нет, т.е. в розетке 5 контактов, а в вилке 4. to Victor и Прораб: обогреватель совдеповский, внутри почти все части металлические, нулевые провода от которых приходят на некую шпильку на корпусе. Поэтому изолировать от корпуса навряд ли получится без переделки крепления каждого внутреннего элемента к корпусу. Получается, что такие старые устройства (с нулем на корпусе) вообще нельзя подключить (без переделки) к пятипроводной схеме и проще их включать без использования УЗО? to iyri: не совсем понятно написана формула. Значит ток сработки реле должен превышать номинальный ток примерно в 1,2 - 1,3 раза, так? to ВТБ!: сначала конечно стоит вводной 3п автомат, потом общее УЗО 4п, а потом автомат 3п на розетку. Планирую также после УЗО поставить еще несколько автоматов (на компрессор и сварку). Так нельзя делать? Еще появился глобальный вопрос: если 3ф двигатель я буду подключать через пускатель и тепловое реле, то нужно ли его еще и с помощью УЗО защищать?
07.09.2011 в 14:19:44
07.09.2011 в 15:00:05
вводной автомат тоже на 63А
07.09.2011 в 19:03:48
Джамшут написал : to Victor: в розетке все четко, провода не перепутаны. Но в вилке земли вообще нет, т.е. в розетке 5 контактов, а в вилке 4.
Обогреватель на чём стоит? Может быть утечка с занулённого корпуса на другие обЪекты (пол, стена)?
Джамшут написал : Поэтому изолировать от корпуса навряд ли получится без переделки крепления каждого внутреннего элемента к корпусу.
Вам нужно найти место, где подводящие провода подключены к ТЭНам. Там нуль подключён к центру звезды, Вам нужно туда подключить рабочий нуль (который через УЗО пойдёт), а все металлические элементы должны быть подключены к защитному нулю (т.е. не нужно всё там перебирать и изолировать, нужно отдельно подключить рабочий нуль, а всё остальное железо к защитному нулю).
07.09.2011 в 19:05:26
Джамшут написал : мощностью 2.2кВт и током 6А.
Этот параметр умножаем на 1.2- получаем уставку теплового реле- 7,2А, теперь выбираем теплушку на 10А.
08.09.2011 в 12:17:40
Джамшут написал : Нейтральный провод приходит на корпус прибора
в нем возникает падение напряжения и ток стекает на землю - получается диффток.
Если конструкция позволяет, то рабочий ноль присоединить так, чтобы он был изолирован от корпуса, если нет - изолировать корпус от окружающих токопроводящих предметов, например, установить на изоляторы (например, на стеклянные банки или что-то типа того). В этом случае такая установка опасна - надо соорудить некоторое ограждение, не позволяющее дотронуться к её корпусу, когда она включена.
08.09.2011 в 15:11:07
С обогревателем понятно, буду на выходных пробовать изолировать рабучий ноль от корпуса. Если не удастся, то подключу его по старой схеме минуя УЗО. А как быть с электродвигателем компрессора. там сейчас тоже по 4-х проводной схеме подключено. Я уверен, что там нейтраль также на корпусе сидит (еще пока не вскрывал соединительную коробку). Тоже нужно любыми способами разделить ноль от корпуса? Что касается пускателей и тепловых реле, то могу я использовать имеющиеся у меня пускатель ABB B7-40-00 и тепловое реле T7 DU 9,0?
08.09.2011 в 19:41:01
Джамшут написал : А как быть с электродвигателем компрессора. там сейчас тоже по 4-х проводной схеме подключено. Я уверен, что там нейтраль также на корпусе сидит (еще пока не вскрывал соединительную коробку).
Нейтраль трехфазному асинхроннику не нужна. Четвертый провод в борне на корпус прикручен.
Джамшут написал : Тоже нужно любыми способами разделить ноль от корпуса?
Да.
Джамшут написал : Что касается пускателей и тепловых реле, то могу я использовать имеющиеся у меня пускатель ABB B7-40-00 и тепловое реле T7 DU 9,0?
Не вижу препятствий.
17.03.2014 в 17:07:17
Отвечаю без электротехнических тонкостей. УЗО дети Чубайса придумали для того, чтобы вы, батенька, ноль с земли не брали. В этом случае на контактах ноль и земля появляется разность потенциалов и УЗО отрубается. Правильно все УЗО, нахрен, выкинуть, а землю с нулем закоротить, так чтоб энергопсы не нашли. Низкую(220) взять с одной фазы. Потребление при этом снизится.
Собственно ноль вам нужен только для получения однофазного напряжения 220 вольт. В иных случаях, как желающий осчастливить детей Чубайса, вы ставите разные УЗО и ноль идет только на получение 220, не считая отдельных случаев, которыми вам загоняться нет нужды, а заземление пускаете 4-м проводом для того, чтобы в случае пробоя на корпус у вас срабатывала защита(автомат, пулемет и иная байда какую вы приспособите для этих целей).
17.03.2014 в 17:41:04
bax01 написал : Отвечаю без электротехнических тонкостей.
конечно, откуда тонкости когда и основы-то не изучены ;)
bax01 написал : УЗО дети Чубайса придумали для того, чтобы вы, батенька, ноль с земли не брали.
а то что это злая коробочка может жизнь спасти - это так, побочное явление )))
это ж надо было тему 2011г откопать чтобы еще такой бред написать...