Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.06.2006 Чернигов Сообщений: 184
#2599909

Здравствуйте,

Читаю методичку КМЕ. В ней сказано что по немецким стандартам на водоснабжение (или до труб 28мм) рекомендуется (требуется?) мягкая пайка. А на отопление такого требования нет, т.е. можно использовать твердый припой на 18-ую трубу.
В чем смысл запрета твердого припоя на водоснабжение и разрешение на отопление???

Сделал обвязку на котел остатками твердого припоя от газопровода, думаю оставлять или переделать на мягкий припой.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Твердый припой в водопроводе и отоплении - избыточен, энергозатратен, не экономичен, приводит к отжигу и ослаблению твердой медной трубы.
Твердый припой используют только в тех системах, где после монтажа нельзя делать промывку трубопровода от кислотного флюса: газопроводы и фреонопроводы в кондиционировании.