Diablo GT
Diablo GT
Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

12.09.2011 в 14:47:42

Gendalf, ок, а установка кранов и перемычки, при том же радиаторе, решит проблему?

0
Gendalf
Gendalf
Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

12.09.2011 в 15:03:48

Diablo GT, Нет, краны нужны для перекрытия радиатора в случае его замены или обслуживания. Регулировать напор воды шаровым краном не рекомендуется. Они от этого выходят из строя. И во-вторых, Вы своим соседям давление воды в системе уменьшаете.

0
CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

12.09.2011 в 16:17:30

Diablo GT написал : Gendalf, понял, спасибо. Так все же ту батарею, что сейчас установлена - не укоротить?

Врятли выйдет отвернуть стяжки секций - им наверняка лет 20. Ни один сантехник с гарантией не возъмётся, т.к. исход операции 50/50, да и "траха" очень много (даже не берусь предположить сколько сие чудо весит).

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

12.09.2011 в 17:39:23

обычно людям холодно и хотят что то куданить привинтить, тут ситуация противоположная. Без консультации в Упр. компании никаких модернизаций с радиатором (замена/уменьшение), ни тем более врезка байпаса и запорки/регуляторов проводить нельзя. ПРОСТО НЕЛЬЗЯ!

Попробуйте поставить экран на радиатор. в внутренней стороны частично закройте вентиляционные отверстия в экране.

с наилучшими

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

12.09.2011 в 17:47:30

Diablo GT написал : Gendalf, понял, спасибо. Так все же ту батарею, что сейчас установлена - не укоротить?

Diablo GT написал : Хз, что за тип, старая чугунная батарея, которой уже лет 30.

Попробуйте укоротить, но при попытке открутить ниппеля 100% они рассыпятся вместе с внутренней резьбой (в самой звёнке)- итог Вы один хрен их вкините, т.к. не сможете обеспечить герметичность.

0
Warrax
Warrax
Местный

Регистрация: 24.06.2007

Томск

Сообщений: 364

12.09.2011 в 20:23:55

Можно укоротить, осторожно, скручивая по одной секции, но вероятность распада батареи на атомы есть.

0
Diablo GT
Diablo GT
Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

25.09.2011 в 12:27:37

Всем спасибо. Если уж менять на радиаторы Sira, помогите подсчитать радиаторы с какой теплоотдачей(вт) брать. Чертеж комнаты прикрепляю.

Площадь комнаты 12м2. Окно одно(металлопластик).

0
Вложение
Gendalf
Gendalf
Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

25.09.2011 в 18:13:05

Diablo GT, Если берете Sira RS-500, то нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади при условии, что потолки около 2,60 м.

0
Diablo GT
Diablo GT
Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

25.09.2011 в 20:12:10

Gendalf, спасибо за ответ.

Потолки 3 метра(Частный дом).

Не совсем понял: "нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади" - получается нужно 12 секций?

0
asales
asales
Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 262

25.09.2011 в 23:30:38

Зачем Вам биметаллический радиатор в частный дом? не проще поставит перед радиатором клапан?

пребрать требуемую Вам секционность врят ли получится. Поставьте хороший алюминиевый радиатор(самая высокая теплоотдача именно у них), хороший термостатический клапан, и отсечник.

По цене, в розницу в среднем алюминиевый радиатор пр-ва Италии порядка 400руб, готовый комплект термостатики порядка 600руб, набор с пробками к радиатору порядка 150руб.

0
kotlovod
kotlovod
Новичок

Регистрация: 16.06.2011

Ковров

Сообщений: 37

26.09.2011 в 11:03:37

Diablo GT написал : Gendalf, спасибо за ответ.

Потолки 3 метра(Частный дом).

Не совсем понял: "нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади" - получается нужно 12 секций?

1 секция обычно считают на 2 квадрата. А так, например у Global Style 500, теплоотдача с секции 168 вт, ето при разнице температур в 70 град. , т.е. одна секция на 1.7 метра.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.