21.09.2011 в 10:45:01
Странное, однако, дело. Система отопления, как я понял - трубная. Собственно, такая и без насоса должна отлично работать. Поэтому хотелось бы спросить: чем вызвана врезка насоса? Примерно такая же ситема (но без насоса) у одной моей родственницы. Однажды, после вынужденного слива воды, заполнили систему через расширитель, и отопление нормально работает... Склоняюсь к мысли, что проблема кроется где-то в байпасе с насосом (кстати, у такого байпаса есть верх/низ? или его пожно ставипь по-любому? насос установлен "стрелкой вверх"?). Ну, а по поводу уклона труб, то система с насосом должна работать при любых уклонах (как выражается мой бывший коллега, система с насосом будет работать, хоть раком её поставь:)).
22.09.2011 в 22:35:05
Такое ощущение, что попутано правильное направление клапана или насоса
30.09.2011 в 13:35:50
Проверил уровни контруклона труб, выровнял кое где и все заработало, в том числе и гравитационно без насоса, по всей видимости где то была завоздушка, кстати, когда работает нанос вода сильно журчать в трубах перестала.