yuri-pavl написал:
Вывожу на земляной контакт ноль от розетки, бить перестает.
Этот вариант считается смертельно опасным?
Именно так. Одна (не единственная) из причин: в двухпроводке вам никто не обещает "поляризацию", соблюдение положения фазы и нуля после мелкого ремонта. Особенно с учётом того, что старые двухпроводные кабели не имеют цветовой маркировки жил. И однажды ваше "зануление" внезапно превратится в "зафазение", и Вас ударит по-настоящему. А без "зануления" Вас не бьёт, а всего лишь нежно покусывает дозволенным для современных электроприборов током утечки не более 3,5 мА.
Кстати, во многих старых квартирах счётчики в реальности считают по нулю после нечётного количества таких ремонтов. Счётчику безразлично.
Формулировка 1963 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."