yuri-pavl
yuri-pavl
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Москва

Сообщений: 93

05.06.2019 в 11:50:22

AlexeyL написал: Именно так. Одна (не единственная) из причин: в двухпроводке вам никто не обещает "поляризацию", соблюдение положения фазы и нуля после мелкого ремонта. Особенно с учётом того, что старые двухпроводные кабели не имеют цветовой маркировки жил. И однажды ваше "зануление" внезапно превратится в "зафазение", и Вас ударит по-настоящему.

То есть от щитка может по проводам 220 и 0 пойти нечто иное по каким-то причинам? Вы это хотите сказать? Я не понял, извините. Или вы имели в виду, что после работ в щитке могут перепутать провода?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.06.2019 в 11:59:53

yuri-pavl написал: о есть от щитка может по проводам 220 и 0 пойти нечто иное по каким-то причинам?

От щитка по двум проводам 220 и 0 могут пойти любым из двух способов: фаза либо по правому проводу, либо по левому. Это положение может измениться в любой момент, потому что всем пофиг. Тот, кто соблюдает правила - ничего не заметит. Тот, кто "занулился" - имеет хороший шанс внезапно умереть.

0
yuri-pavl
yuri-pavl
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Москва

Сообщений: 93

05.06.2019 в 12:04:53

AlexeyL написал: От щитка по двум проводам 220 и 0 могут пойти любым из двух способов: фаза либо по правому проводу, либо по левому. Это положение может измениться в любой момент, потому что всем пофиг.

То есть еще до щитка могут что-то там поменять и в результате с щитка 0 и фаза поменяются местами? Так?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.06.2019 в 12:13:51

yuri-pavl написал: То есть еще до щитка могут что-то там поменять и в результате с щитка 0 и фаза поменяются местами? Так?

Зависит от того, про какой щиток Вы пишете. Незаметно поменять местами фазу и ноль в трёхфазной четырёхпроводной части сети не получится: дым пойдёт сразу. Поэтому подключение провода заземления в трёхфазном этажном щитке (при соблюдении некоторых дополнительных условий) возможно, и так заземлены электроплиты в домах начиная с 60-х годов прошлого века.

В двухпроводном однофазном ответвлении от этажного щита на вашу квартиру поменять местами фазу и ноль можно легко и почти безнаказанно. Пострадают только самовольно "занулившие" технику в квартире.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.06.2019 в 17:28:42

Кроме того, нарушение контакта или срабатывание "пробки" или автомата в нулевом проводе даст на "занулении" на ноль двухпроводной линии полный потенциал фазы с практически гарантированным убойным током через сопротивление нагрузок, включенных на линии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.06.2019 в 08:27:48

yuri-pavl написал: Вывожу на земляной контакт ноль от розетки, бить перестает. Этот вариант считается смертельно опасным?

Да. При обрыве рабочего ноля в любом месте вы получите смертельно опасное напряжение на корпусе через нагрузку.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.06.2019 в 10:08:15

ПPOPAБ написал: При обрыве рабочего ноля в любом месте

Для полноты заметим, что шанс получить смертельно опасное напряжение на занулении есть при обрыве совмещённого ноля в любом месте: и в трёхфазной, и в однофазной сети. Но нюансы:

  • в однофазной сети это будут полные 220 вольт с вероятностью 100%, в трёхфазной в среднем меньше: зависит от распределения нагрузки по фазам.
  • в однофазной сети единственным техническим эффектом обрыва (до подхода человека под удар) будет отключение всех электроприборов и света, неотличимо от обрыва фазы. В трёхфазной сети эффекты будут значительно более явными, включая пиротехнические.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.06.2019 в 10:57:19

AlexeyL написал: в однофазной сети единственным техническим эффектом обрыва (до подхода человека под удар) будет отключение всех электроприборов и света, неотличимо от обрыва фазы.

Ситуация особенно опасна из-за того, что "свет погас" у рядового обывателя воспринимается как "нет напряжения".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

06.06.2019 в 11:01:47

AlexeyL написал: . В трёхфазной сети эффекты будут значительно более явными, включая пиротехнические.

...могут быть..., а могут и не быть... Если включен утюг и тепловентилятор - то скорее всего пиротехника будет на лампочках у соседей... :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.06.2019 в 11:07:07

AlexeyL написал: при обрыве совмещённого ноля

А это уже совершенно другая история... Что бы N проводник стал PEN проводником - требуется это самое PE добыть и кое-что еще не забыть.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.06.2019 в 11:10:10

Kamikaze написал: "свет погас" у рядового обывателя воспринимается как "нет напряжения"

Нужно еще и пробочку в ноле поставить для надежности - что-бы живым никто не ушел... :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.