Здравствуйте уважаемые. Прошу помочь оптимизировать внутренности щитка в квартире.
Дом новый, в квартиру заходит ВВГнгLS 3х10кв.мм. Проводку уже до точек раскидали, кроме света. Все провода ВВГ нг. К каждой группе розеток пустили 3х2,5. Освещение в каждую комнату 3х1,5. К варочной панели идет 3х6. К водонагревателю 3х10. Щиток планируется на 36 модулей, фирмы ABB, модели(во вложениях) или эстетика или европа, пока не определился. Если кто пользует такие, поделитесь впечатлениями, пожалуйста.

Мои комментарии и вопросы:

  1. Освещение повесил на один диф-автомат. Лоджия застекленная, но не стеклопакеты, а раздвижные окна. На сколько правильно освещение лождии совмещать с комнатами? Теплый пол лоджии, в принципе, имеется.
  2. Повесил 4 автомата по 16А на один УЗО 63А. Это нормально? Или обязательно покупать 80А УЗО(он просто сильно дороже)?
  3. Узо 16А 10мА для автоматов 10А освещение и 16А розетки ванной комнаты нормально? Я просто не нашел УЗО на 10мА больше чем на 16 А.
  4. Все автоматы, диффы, УЗО планируются 2-х полюсные. Если в каких-то местах на схеме не обязательно применение 2-х полюсов, просьба указать на это, т.к. по текущей схеме получается 34 места будет занято из 36, а лучше оставить с запасом, как я понял.
  5. Все УЗО планируются типа А. Если в каких-то местах на схеме можно ничем не жертвуя обойтись типом АС, просьба указать на это.

Если не сложно, по-критикуйте схему, чтобы ее можно было оптимизировать как в сторону грамотности, так и в сторону обоснованной экономичности. Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

27.09.2011 в 13:15:51

halmer написал :

  1. Все автоматы, диффы, УЗО планируются 2-х полюсные. Если в каких-то местах на схеме не обязательно применение 2-х полюсов, просьба указать на это, т.к. по текущей схеме получается 34 места будет занято из 36, а лучше оставить с запасом, как я понял.

автоматы кроме вводного можно и однополюсные для экономии

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

27.09.2011 в 13:18:08

halmer написал : Освещение повесил на один диф-автомат. Лоджия застекленная, но не стеклопакеты, а раздвижные окна. На сколько правильно освещение лождии совмещать с комнатами?

лучше разделить

0
Аватар пользователя
halmer

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

27.09.2011 в 18:08:10

Неужели схема хорошо спроектирована и нечего поругать и добавить? :)

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

27.09.2011 в 21:26:07

вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.09.2011 в 21:59:15

BAD электрbr написал : вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо

А вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса - ограничивающий мощность диффавтомат с противопожарными функциями стоит в этажном щите.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.09.2011 в 22:07:40

диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

27.09.2011 в 22:18:31

avmal написал : А вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса - ограничивающий мощность диффавтомат с противопожарными функциями стоит в этажном щите.

я не ясновидящий и не знаю где стоит противопожарный дифавтомат, но один раз в жизни видел по счетчику на две комнаты НЕ в коммуналке:) поэтому он может быть даже на балконе

заранее благодарю, если объясните подробнее:

avmal написал : вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

27.09.2011 в 22:41:59

Насяльника написал : диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.

А стоит ли уж настолько удешевлять? и водонагреватель может бракованным оказаться ...

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.09.2011 в 22:54:28

Да на" здоровье" [quote="BAD электрbr;2630460"]и водонагреватель может бракованным оказаться ...[/quotе] и что - его корпус занулен, если брак - сразу к.з. или до к.з отключится 100мА или оба. А для человека как было 0 Вольт на корпусе по отношению к окружающему миру так и останется. ДСУП главное чтоб был. Но при желании можно завести все линии через ДИФы и хвастаться потом гостям перед прозрачной дверью эл.. шкафа как круто и дорого сделал.:) Каждому свое.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.09.2011 в 23:57:23

BAD электрbr написал : заранее благодарю, если объясните подробнее: Сообщение от avmal
вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса

Ради Бога ... Для этого достаточно прочитать первый пост.

halmer написал : Дом новый, в квартиру заходит ВВГнгLS 3х10кв.мм.

Это говорит о том, что перед счётчиком стоит в качестве коммутационного аппарата автомат или рубильник 63-100А, а после счётчика селективный диффавтомат 50А 100-300мА или автомат 50А и УЗО с аналогичной уставкой по утечке. Если сильно воровали, то диффавтомат может оказаться и не селективным. Всё это находится в этажном щите.

0
Аватар пользователя
halmer

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

28.09.2011 в 10:17:00

BAD электрbr написал : вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо

Действительно, как написал avmal, автомат С63 и дифф С50 100мА стоят в щитке на этаже. Квартира с ними уже куплена. Фото во вложении

Насяльника написал : диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.

  1. В квартирном щитке еще поставить автомат 50А в дополнение к диффу 50А? Просто не понимаю пока что с какой целью.
  2. Теплый пол в коридоре и та же жила идет в кухню-гостинную. Теплый пол сделан только под плиткой, для комфортного нахождения на нем босиком + маленький ребенок.
  3. Про два дифа тоже не понял. Вы про УЗО говорите? Два узо на квартиру: одно на розетки и т.пол, второе на свет? Я просто не пойму, как можно подключить 5 розеточных групп в разных комнатах к одному дифу. Какой номинал дифа тогда должен быть? А что если на какой нибудь группе нагрузка будет выше положенной для ввг нг 3х2,5?(диф же при такой схеме должен быть явно номиналом больше чем 16А)
  4. ДСУП обязателен? В ванной металлическим будет только смеситель и полотенцесушитель. Стиралка в гостинной, ванна акриловая.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 11:40:51

halmer написал : . В квартирном щитке еще поставить автомат 50А в дополнение к диффу 50А? Просто не понимаю пока что с какой целью.

Лучше, если это будет модульный рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. А нужен он, как вводной аппарат для оперативного обесточивания щита.

halmer написал : Я просто не пойму, как можно подключить 5 розеточных групп в разных комнатах к одному дифу.

Я тоже, но поставить три УЗО 63А 30ма ( розетки, освещение, кухня ), а после них свои групповые автоматы вполне грамотно. В целом у вас схема разумная, только хорошо бы было разделить освещение по максимуму, освещение санузла под УЗО освещения, под УЗО 10мА оставить только розетки санузла, дифф для ВН стоит на своём месте, а варочную панель из-под УЗО можно вытащить - достаточно будет и 2Р автомата.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 11:53:25

halmer написал : ДСУП обязателен? В ванной металлическим будет только смеситель и полотенцесушитель.

В обязательном порядке и без вопросов.

0
Аватар пользователя
halmer

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

28.09.2011 в 17:39:21

avmal написал : только хорошо бы было разделить освещение по максимуму, освещение санузла под УЗО освещения, под УЗО 10мА оставить только розетки санузла

сделал

avmal написал : а варочную панель из-под УЗО можно вытащить - достаточно будет и 2Р автомата

здесь не совсем понятно. Если вытащить из под УЗО, то количество модулей не сократится, т.к. там продолжит висеть духовой шкаф. Или духовой шкаф тоже переместить на УЗО с ППМ, СМ и тем самым уменьшить число модулей?

  1. Скажите, везде ли на схеме обосновано применяются 2P автоматы? НЕ в ущерб безопасности можно каким-то потребителям поставить 1Р автоматы? Поясню: хотелось бы сэкономить место в щитке, например для модуля звонка или трансформатора. Сейчас получается 16 двухмодульных устройств в щитке на 36 модулей. Если безопасность страдает, то пусть будут 2Р.
  2. Опять же, не в ущерб безопасности, где возможно использовать УЗО типа АС, вместо А?
0