22.11.2010 в 09:41:31

Номера постов даны для того чтобы вы обратили внимание на мнения людей руководствующихся нормативными документами... если этого мало почитайте еще здесь.http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110160 Если у вас в организации принято так считать это не означает что это правильное мнение. Из требований Госта и ПУЭ выбирается более жесткое требование- а оно в ПУЭ пункт 2.1.16. В нем если вы внимательно читали сказано не только про аварийное освещение но и ", а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В "

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.11.2010 в 11:33:18

2Денис4ever Я разделяю эти "допустимо-не допустимо" на три части. 1-я по электрической прочности изоляции. Почти всегда, да нет всегда допустимо. Электрический кабель имеет изоляцию достаточной прочности при напряжении 0,4 кВ. 2-я по пожарной безопасности. Очень важная часть. Необходима прокладка или перегородка из негорючего материала, кроме того диэлектрического и с низкой теплопроводностью. 3-часть - по электромагнитной совместимости - этим многие кустари пренебрегают, потому что не понимают что такое электромагнитное поле. Раз его не видно, то его нет. Раз витая пара не "берёт" помех между проводами в паре, то она вовсе их "не берёт":). Глубокое заблуждение. Может так набрать, что, взявшись за один её конец и землю, мало не покажется. Это называется наведённое синфазное напряжение. Вообще, следует смотреть по этому вопросу не ПУЭ, а стандарты для СКС.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.11.2010 в 21:44:38

Денис4ever написал : если этого мало почитайте еще здесь...

Аналогичных обсуждений хватает на многих форумах и Колан не исключение... Полагаю, не стоит тратить время на поиск ссылок на другие форумы для подтверждения мнения, ибо форум есть форум. Замечу, что не утверждал, что нужно все кабели (сила и слаботочка) пихать в одну трубу, а лишь напомнил, что в определённых (обоснованных) случаях это возможно. Далее можете продолжать пугать страшными последствиями автора темы, вспомнив вопрос...

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=14736&p=13016&viewfull=1#post13016

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
1967

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 271

25.11.2010 в 17:19:07

при монтаже (ремонте )кабелино-антенного хозяйства , у мастера , должны иметься соответствующие приборы ( для замеров уровней сигнала , как минимум) . а терь мне ответьте уважаемые , электрики-универсалы , вы чем тв-sat , сигнал измеряете ??? тестером , или пробником , а может контрольной лампочкой :)? в 99 % случаев (в моей практике) ,нужных измерительных приборов , у таких на все руки мастеров , не было в помине . тогда о чём вааще , идёт речь в этой ветке . я тоже , могу , заняться ремонтом (монтажём) электропроводки ( ежели меня ну очень попросят ), но только при наличии у меня , тестера или подобного измерительного оборудования . я же не полезу , силу мерить пальцем :) , а почему вы лезете , а потом переводите стрелки , на входящий в квартиру тв-сигнал ( и якобы нерадивых антенщиков-кабельщиков ). а ???

Юрий-электрик вопрос и к Вам тож ? ваш постер ( Не согласен, по поводу недоверия делать слаботочку электрикам !!!!! Нормальному ,хорошо квалифицированному Электрику не составит большого труда и ума тоже, проложить и подключить ТВ; Телефонку и пр.... Поверьте- ничего сверхъестественного в этом нет !!!!!! Получается, что вместо одного грамотного спеца, надо приглашать ещё и спеца по слаботочке ?????? )

имхо , гнать таких "нормальных квалифицированных электриков " , поганой метлой .

sergey_sav и юра Т , день добрый , рад был Вас увидеть !

0
Аватар пользователя
spas

Местный

Регистрация: 28.10.2011

Тольятти

Сообщений: 5

28.10.2011 в 15:21:35

абстрагируясь от требований регламентов - при закладке в одну штробу силового кабеля, тв кабеля, и витой пары помехи будут или нет?

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

28.10.2011 в 17:17:31

1967 написал : хорошо квалифицированному Электрику не составит большого труда и ума тоже, проложить и подключить ТВ; Телефонку и пр...

Угу, угу. Вот только кто будет оценивать "хорошесть квалификации"? Особенно если учесть, что в 90% случаев после распатчивания розеток "высоскоквалифицированным электриком" Пента орет матом на этот линк.

0
Аватар пользователя
1967

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 271

28.10.2011 в 17:49:59

spas, будут . особенно ежели сила переплетена со слаботочкой . другое дело , что в некоторых случаях (в эконом варианте , источник - эфирка , кабельное, одним словом аналог), вполне , можно на эти моменты закрыть глаза .

в догонку к посту намба 124 . свежак. котедж-особняк . по проекту (а его наличие , это уже по "взрослому") 7 концов кабеля SAT703 (родной),сходятся в одну точку ( предполагается в т.ч. и спутник ) , стандартная схема . концевых диплексорных розеток , имеется по факту 7(на каждой по одному приходящему кабелю) , однако кабелей уходит от этой точки , по факту 6 . стены сделаны под финиш ( все каналы замурованы) и как в 70-90% случаев , два приходящих на розетки конца в ауте . ( и помимо этого 4 розетки , подключены через пустой контакт :-))) я вопрошаю - блин кто клал кабель , и где это му..ило , поставило делитель . заказчик - очень , хороший мальчик , но приборов у него не было , и телефон у него недоступен . так что же мне делать ? я - головой штробить свои мраморные стены :-)))))))

0
Аватар пользователя
spas

Местный

Регистрация: 28.10.2011

Тольятти

Сообщений: 5

28.10.2011 в 17:58:57

1967 написал : spas, будут . особенно ежели сила переплетена со слаботочкой . другое дело , что в некоторых случаях (в эконом варианте , источник - эфирка , кабельное), вполне , можно на эти моменты закрыть глаза .

предполагается кабельное.

в общем, лучше прорезать еще одну штробу, я так понял.

0
Аватар пользователя
1967

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 271

28.10.2011 в 18:23:46

spas ежели кабельное только в аналоге , и длина линии не велика (20-30 метров) а сила не предполагает мощных часто коммутируемых потребителей . я бы не стал морочится с отдельной штробой . гофра с оставленным кондуктором ( для возможности последующих протяжек ) не помешает в любом случае. а любые соединители-делители , обязательно в легко доступных нишах . но ведь в перспективе то может быть и цифра по кабелиному :) . а цифра как известно привередлива к помехам .

0
Аватар пользователя
spas

Местный

Регистрация: 28.10.2011

Тольятти

Сообщений: 5

28.10.2011 в 18:38:59

1967 написал : а сила не предполагает мощных часто коммутируемых потребителей .

по этой штробе пойдет линия на кондер и линия на кухню с холодильниками, плитами и свч - печами(((

0
Аватар пользователя
1967

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 271

28.10.2011 в 18:53:27

тады имхо , отдельная штроба .

0
Аватар пользователя
spas

Местный

Регистрация: 28.10.2011

Тольятти

Сообщений: 5

28.10.2011 в 19:05:20

понятно. а насколько критично пересечение под прямым углом силового кабеля со всем прочими?

0
Аватар пользователя
1967

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 271

28.10.2011 в 21:47:11

spas написал : понятно. а насколько критично пересечение под прямым углом силового кабеля со всем прочими?

по своему почти 20ти-летнему опыту (в данной сфере услуг ), вааще не критично .

в догонку . достаточно часто , прокладывали кабель , по силовым шахтам (при полностью забитых слаботочных ), однако в процессе эксплуатации , никаких особых проблем ,как в аналоге , так и в ЦИФРЕ , замечено не было . и от коллег по цеху , я не слышал о таких случаях . хотя, теоретически возможны различные паразитки . думаю тут скорее вопросы "техники безопасности".

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

28.10.2011 в 21:51:47

spas написал : а насколько критично пересечение под прямым углом силового кабеля со всем прочими?

Двойной глубиной штробы или двойной высотой потолка относительно этого пересечения

0
Аватар пользователя
spas

Местный

Регистрация: 28.10.2011

Тольятти

Сообщений: 5

29.10.2011 в 23:13:21

1967 написал : по своему почти 20ти-летнему опыту (в данной сфере услуг ), вааще не критично .

в догонку . достаточно часто , прокладывали кабель , по силовым шахтам (при полностью забитых слаботочных ), однако в процессе эксплуатации , никаких особых проблем ,как в аналоге , так и в ЦИФРЕ , замечено не было . и от коллег по цеху , я не слышал о таких случаях .

вот иемое))) только новые круги в штроборез заправил)))) у меня опыта практического нет вообще. по теории наводки возможны - но на практике не пробовал никогда.

0