Аватар пользователя
os280275

Местный

Регистрация: 11.08.2011

Москва

Сообщений: 6

29.09.2011 в 23:34:16

Всем привет.

Valtec, вертикальная установка, ГВС. Вода снизу вверх.
До счетчика стоит косой фильтр, сеткой вверх, ясно что неправильно, но иначе вроде не поставить.
Останавливается, от щелчка начинает крутить, закроешь - откроешь - как правило снова стоит. Мастера поменяли 3(!) счетчика, все вставали.

Точно такой же монтаж такого же счетчика в ванной - работает.

Подмес холодной? Тогда странно что на полной горячей стоит иногда. Локальная куча мусора как то пролетает через фильтр ? Стравливаю много воды, не помогает.

буду рад подсказкам.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

30.09.2011 в 09:03:00

У тебя в ГВ много мелких железных частиц (окалины и ржавчины). Через фильтр они свободно проходят, а в счетчике налипают на магнитную муфту и тормозят. Выход - положи в фильтр магнит. И, коли у тебя поток идет снизу-вверх, поставь такой фильтр http://www.vesta-trading.ru/product-11.1.2.htm

0
Аватар пользователя
os280275

Местный

Регистрация: 11.08.2011

Москва

Сообщений: 6

30.09.2011 в 16:56:39

не поможет ли примотать магнит снаружи к косому фильтру? ибо не понимаю - что значит "положи в фильтр магнит". Размер то малюсенький.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу