29.09.2011 в 23:34:16
Всем привет.
Valtec, вертикальная установка, ГВС. Вода снизу вверх.
До счетчика стоит косой фильтр, сеткой вверх, ясно что неправильно, но иначе вроде не поставить.
Останавливается, от щелчка начинает крутить, закроешь - откроешь - как правило снова стоит.
Мастера поменяли 3(!) счетчика, все вставали.
Точно такой же монтаж такого же счетчика в ванной - работает.
Подмес холодной? Тогда странно что на полной горячей стоит иногда. Локальная куча мусора как то пролетает через фильтр ? Стравливаю много воды, не помогает.
буду рад подсказкам.
30.09.2011 в 09:03:00
У тебя в ГВ много мелких железных частиц (окалины и ржавчины). Через фильтр они свободно проходят, а в счетчике налипают на магнитную муфту и тормозят. Выход - положи в фильтр магнит. И, коли у тебя поток идет снизу-вверх, поставь такой фильтр
30.09.2011 в 16:56:39
не поможет ли примотать магнит снаружи к косому фильтру? ибо не понимаю - что значит "положи в фильтр магнит". Размер то малюсенький.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.