avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2011 в 10:32:29

Alexiy написал : Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.

ВСЕ потребители это ВСЕ квартиры многоквартирного здания или все помещения на предприятии после деления нуля.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.10.2011 в 11:06:48

avmal написал : между N и РЕ всегда есть потенциал.

не всегда, а как правило, если хоть какие-то потребители создают это падение напряжения на нуле. Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.

avmal написал : все помещения на предприятии после деления нуля.

А если деление нуля в этажном щитке?

0
90105
90105
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 5

04.10.2011 в 11:40:48

Bladiclab написал : 90105 У Вас станки раньше работали под защитой УЗО с подключением заземления? Не исключено что в схеме станков нужно внести изменения.

Скорее всего так и есть. Возможно же, что ноль одного из станков замкнут на его же корпус и при касании его с землей УЗО выбивает. Кстати, все провода 2х жильные или 4х жильные (т.е вся электрика сделана без заземления)

Проблемы начались сразу после прикручивания этих станков к полу (керамогранит и под ним стяжка) металлическими анкерами. Сейчас при снятии нуля этих станков УЗО стабильно работает и не выбивает - т.е. дело 99% в них.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2011 в 11:43:18

Alexiy написал : Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.

Что вы называете объектом - многоквартирное здание или однофазный потребитель ( квартиру ) его сети?

Alexiy написал : Сообщение от avmal
все помещения на предприятии после деления нуля. А если деление нуля в этажном щитке?

Что "если"?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.10.2011 в 11:47:11

avmal написал : Что "если"?

Если деление нуля в этажном щитке и все потребители в квартире отключить, то падения напряжения на нуле не будет и УЗО, весьма вероятно не сработает при замыкании защитного и рабочего нуля в квартире.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.10.2011 в 11:49:47

90105 написал : Кстати, все провода 2х жильные или 4х жильные (т.е вся электрика сделана без заземления) Проблемы начались сразу после прикручивания этих станков к полу (керамогранит и под ним стяжка) металлическими анкерами.

Вот вам и утечка с N на "землю", поищите перемычки с нуля на корпуса станков.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2011 в 11:54:38

Alexiy написал : Если деление нуля в этажном щитке и все потребители в квартире отключить, то падения напряжения на нуле не будет и УЗО, весьма вероятно не сработает при замыкании защитного и рабочего нуля в квартире.

Тут никто не ведёт речи о срабатывании УЗО на полностью обесточенном объекте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.10.2011 в 12:00:01

avmal написал : между N и РЕ всегда есть потенциал.

Ну, есть же исключения? И они не так уж редки и нереальны. Про квартиру я сказал, Ещё, например, лето, школа - всё (освещение и др. потребители) выключено, а напряжение присутствует. УЗО при замыкании нуля с землёй сработает?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.10.2011 в 12:29:17

Лет 8 назад смонтировали общее УЗО, срабатывало при включении токарного станка. По схеме не помню что конкретно, но 3-5 концов убирал с корпуса. Станок был заземлен.

0
90105
90105
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 5

04.10.2011 в 15:35:08

есть такое дело.. Ноль электромтороа станка замкнут на корпус.
Решили этот ноль этого станка в щитке взять не после узо, а до него.. Работает. Какое еще возможно было решение этой проблемы?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.10.2011 в 15:41:58

90105 написал : есть такое дело.. Ноль электромтороа станка замкнут на корпус. Решили этот ноль этого станка в щитке взять не после узо, а до него.. Работает. Какое еще возможно было решение этой проблемы?

То есть теперь у вас 5ти проводкой подключение станков? 3 фазы + ноль рабочий от УЗО + ноль защитный (на корпуса) до УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.